#61
V vsakem primeru na L in N pride faza in nula iz el. razdelinika. Na sam termostat ni potrebno pripeljati zaščitnega vodnika. Sedaj pa imaš varianti:
1. če si na črpalko pripeljal svoj tokokrog, potem moraš iz termostata na črpalko pripeljati dvožilen kabel, ki ga v termostatu priključiš na COM in NO.
2. če imaš isti tokokrog za termostat in črpalko, narediš kot je predlagal in narisal @ arbajter
#62
Trenutno stanje.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?3T/PF/28yKgwWv/vezava.jpg">http://shrani.najdi.si/?3T/PF/28yKgwWv/vezava.jpg</a><!-- m -->
Črpalka je na svojem tokokrogu, ST1 je na baterije.
#63
Obstoječi termostat imaš na baterije, verjetno na baterije črpalka ne dela. Torej imaš sedaj napajanje na črpalko. Ta dva vodnika iz črpalke priklopi na novi termostat na sponki COM in NO (vseeno kam katerega). Moraš pa na termostat pripeljati lastno napetost na sponke L in N. Torej brez dodatnega kabla ne bo šlo.
#64
Razumem.
Torej lahko termostat montiram na kabel kateri vodi do črpalke. S tem se izognem dodatnemu kablu.
#65
Ne vem, če povsem razumeš. Ampak, če imaš tri žilen kabel, potem lahko narediš tako:
- po črnem vodniku pripelješ od črpalke fazo, ki jo v termostatu priključiš na sponko L,
- iz sponke L mislim, da že imaš mostiček na sponko COM, sicer ga naredi,
- modro žico priključi v črpalki na nulo in v termostatu na sponko N,
- rumeno-zeleno uporabi (kar je bogokletno, ampak za eventualne posledice boš tako ali tako odgovoren ti, v sili pa tudi hudič muhe žre) za povratno fazo za vklop črpalke. V termostatu jo priklopiš na sponko NO, v črpalki pa na sponko, kamor je bila prej priključena modra žica. Priporočam ti, da na to žico na obeh koncih natakneš toploskrčno črno bužirko, da se bo vedelo, da to ni zaščitni vodnik).
#66
Kake debate okrog enega ubogega kabla 3x0,75mm2...
#67
Hvala za pomoč. Sem povezal in zadeva deluje.
Še eno vprašanje iz radovednosti. Kako vezati, če se črpalka in termostat napajata vsak iz svojega vira?

[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1A/Sq/2k7cGEf9/vezava4emosunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1A/Sq/2k7cGEf9/vezava4emosunichr("46")jpg[/img][/url]
#68
Kakšna ideja, namig? Hvala.
#69
Saj imaš že vse razloženo.
Na sponki termostata L in N pripelješ fazo in nulo, sponki COM in NO pa povežeš s črpalko. Jasno, mostiček med L in COM mora biti odstranjen.
#70
Iz COM/NO kam na črpalki? Hvala.
#71
Poglej si sliko starega termostata. Tisti dve žici, ki si jih na starem termostau priključil na sponki 1 in 3, sedaj priklopiš na COM in ON. Termostat ni nič drugega kot kontakt stikala, ki se vklaplja odvisno od nastavljene temperature, torej na en konec kontakta pripelješ fazo iz drugega pa vkopno fazo vračaš na črpalko.
#72
Je vseeno katera žica na COM/NO?
#73
Bi bilo takole OK?

[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1i/Vh/3kVwNbNX/vezava5emosunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1i/Vh/3kVwNbNX/vezava5emosunichr("46")jpg[/img][/url]
#74
Da.
#75
No, pa sem se še nekaj naučil. Hvala.