#46
Zakaj bi enostavno, če lahko komplicirano :mrgreen:, se tega pregovora včasih hote ali nehote poslužimo električarji. Sicer pa sam veš, kar je mnogokrat dokaz tudi ta forum, da se da enostavno stvar hitro zakomplicirati.
Stvar je sicer sila preprosta. Če imaš v el. razdelilcu prekopno stikalo s položajema 1 in 2 in ti na 1 pride mrežna napetost na 2 pa agregatska, se ti lahko zgodi, da boš ob povratku mrežne napetosti pozabil izklopiti agregat in takoj preklopil preklopno stikalo. V tem primeru se ti lahko zaradi obloka (tudi pri navadnem stikalu, ko ugasneš luč, lahko opaziš, da se v stikalu zabliska - to je oblok) povežeta agregatska in mrežna napetost. Ravno zaradi tega mora biti preklopno stikalo tripoložajno 1-0-2.
S tisto "moško" izvedbo pa je mislil na to, da mora biti kabel od agregata opremljen z vtičnico v hiši, kamor bi kabel priključil, pa ne sme biti vtičnica (ker ima luknje je jasno, katerega spola je) ampak natičnica. Torej prenosno vtičnico natakneš na fiksno natičnico.
#47
Hvala @mirator, tocno o tem mi je razlagal stromar Smile
#48
Pri samodejnem zagonu generatorja je tudi sama vezava dovodov bistveno drugačna kot bi bila pri izvedbi z ročnim preklopom z generatorskim stikalom. Pri avtomatskem zagonu dovod iz merilne omarice pelješ najprej na generator in od tu naprej brez slehernih vmesnih stikal na hišni razdelilnik. Sam preklop potem vrši krmilnik generatorja, ki ga zažene v primeru izpada celotnega ali pa le delnega napajanja, npr. izpad le ene faze - v tem primeru se generator najprej zažene, nato odklopi tisti dve "še živi" fazi in preklopi na svoje avtonomno napajanje vse tri faze. Istočasno "tipa" (meri) omrežne faze in njih napetosti. Ko se omrežna napetost pojavi v celoti (vse tri faze in pravilnih napetosti), bo šele po kaki minuti preklopil hišo nazaj na omrežno napajanje in počakal na še kak morebiten izpad in se po kaki minuti ali dveh izklopil. Naslednja varianta vezave generatorja s samodejnim zagonom je pa deljeno napajanje v hiši, kar pomeni da imaš instalacijo v hiši razdeljeno na dva dela, enega, nujnega, katerega želiš napajati z generatorjem in drugega, nenujnega, kateri je ob izpadu lahko "mrtev". V tem primeru je dovod "generatorskega" dela izveden enako, kot sem opisal malce nazaj, dovod "omrežnega" dela pa je vzet pred generatorjem. Opisano velja za generatorje z avtomatskim štartom. Seveda ob teh sistemih raznorazne vtičnice in natičnice odpadejo, ker se jih ne potrebuje.
#49
Zdele, ko mamo mal več časa:
https://www.google.com/search?q=elektro+...ZwDWLjpv0M
Verjetno še koga žuli, pa bom kar jest začel debato - za tiste, ki imate pvc omarico (Prebilplast) na (v) fasadi. Ta omarica namreč skozi leta res grdo ošlesa oz. rata rjavkasta - GRDA. Na lepi novi fasadi prav grdo seka ven, pa me zanima, ali je še kdo razmišljal, da bi to luknjo zaprl z nekim pokrovom (ki se da odstranit seveda). Lahko se odreže en tak konec stirodura in se ga obdela kot fasado, lahko obdelana/pobarvana osb plošča, kak pleksi, dibond, alucubond, inox...? Ma še kdo kakšno idejo? Bi verjetno kar z magneti na vrata omarice pritrdil...
Je kdo že čaral kaj podobnega?
#50
Pred cca 25 leti sem naredil pokrov za čez omarico iz 6 mm debelega kerrock-a, bele barve. Zgoraj, tam kjer je števec je okrogla luknja, pokrita z steklom, toliko, da se vidijo številke (dandanes to ni potrebno, ker je itak daljinsko odčitavanje), na spodnjem delu pa kaselc z pokrovom. Obešena je zadeva na vijake, tako da ko rabim odstranit, samo privzdignem in gre dol.
#51
(27.4.2020 ob 21:00)janko132 Napisal: Pred cca 25 leti sem naredil pokrov za čez omarico iz 6 mm debelega kerrock-a, bele barve. Zgoraj, tam kjer je števec je okrogla luknja, pokrita z steklom, toliko, da se vidijo številke (dandanes to ni potrebno, ker je itak daljinsko odčitavanje), na spodnjem delu pa kaselc z pokrovom. Obešena je zadeva na vijake, tako da ko rabim odstranit, samo privzdignem in gre dol.

Slika? Tud purenit bi bil opcija...
#52
Boš prilimal sliko?
#53
(28.4.2020 ob 20:32)BOBoo Napisal: Boš prilimal sliko?

Naredi se kovinski okvir s polnimi vrati na notranje tečaje, s ključavnico ali magnetim zapiralom in pobarva prašno ali klasično mokro v barvi fasade...ali čimbolj podobno fasadi ( če imate vzorec barve od fasade, vam tak odtenek tudi barvo zmešajo). Smo izvedli že več takih okvirjv z vratci. Lahko tudi v inox izvedbi. Ker okence ni potrebno, ker ni več terenskega odčitovanja, dostop pa mora biti zaradi menjave varovalk,..števcev,...
#54
Kam pa se okvir pritrdi, v striporor? Pa če je okvir se, vratca omarice ne odprejo popolnoma , kar zna bit problem...
#55
(29.4.2020 ob 15:59)BOBoo Napisal: Kam pa se okvir pritrdi, v striporor? Pa če je okvir se, vratca omarice ne odprejo popolnoma , kar zna bit problem...

No?
#56
Kaj pa betonyp plošče? Koliko je ta stvar obstojna, krhka?