PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Priprava kotla na KO za prihajajočo ogrevalno sezono

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdravljeni,

potrebujem mnenje o stanju kotla na slikah. Kaj je bilo narobe, da je stanje takšno? Rešitev?
Lahko kotel sčistim, posesam? Kaj s tem pridobim? Izkoristek? Na kaj moram biti pazljiv, da česa ne poškodujem?

Kaj je tista okrogla rjava stvar okoli gorilca, na otip je kot žamet? Čemu služi?
Kolikšna je po vaši oceni še življenjska doba tega kotla?

Hvala za mnenja in odgovore.

[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2l/72/4QgsO7Bj/cam01164unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2l/72/4QgsO7Bj/cam01164unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1h/Ap/2yPMkk6h/cam01163unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1h/Ap/2yPMkk6h/cam01163unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2Z/TG/1gKabVPz/cam01162unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2Z/TG/1gKabVPz/cam01162unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1c/Hi/2KEp6QV/cam01161unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1c/Hi/2KEp6QV/cam01161unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1N/Km/brGo6d1/cam01160unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1N/Km/brGo6d1/cam01160unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?40/13q/1wRdzchZ/cam01159unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/40/13q/1wRdzchZ/cam01159unichr("46")jpg[/img][/url]
#2
Mnenje:

Kotel zelo zasvinjan, verjetno je razlog za takšno stanje napačne nastavitve gorilnika, možno pa je tudi kurilno olje z veliko vsebnostjo žvepla.

Predlagam da na vratih peči odtegneš vijak na objemki in gorilnik potegneš iz vrat.

Nato se loti čiščenja. V grobem odstrani vse obloge s krtačo ali omelom,smetišno. Iz zgornjega konca peči odstrani vložke (odlitke) in še tam skrtači. Nato kotel temeljito presesaj najbolje s sesalcem za pepel.

Ko bo kotel čist, obvezno menjati šobo in nastaviti na pravilne parametre.(servis)

Če boš delal previdno ne moreš praktično nič poškodovat.

Okrogla reč okoli gorilca je izolacija vrat peči. Je precej krhka tako da pazi ko boš sesal okoli luknje kjer je vstavljen gorilnik.

Kaj lahko pridobiš:

Precej višji izkoristek in nižjo temperaturo dimnih plinov na izstopu iz kotla, kar pomeni nižjo porabo olja.

Tudi sam sem opravil enako na zelo podobnem kotlu in se pozna na plinih.

Pri čiščenju uporabljaj zaščitno masko, žveplo in saje od nafte niso prav "zdrave" za pljuča.

Življenska doba peči: po mojem mnenju še precej let, vendar z bolj rednim čiščenjem in spremljanjem kaj se dogaja v peči.

Napiši še podatek koliko časa je od zadnjega servisa gorilnika ( koliko olja je šlo čez peč) in kdo vam vozi olje.

LP
#3
Hvala za mnenje in napotke.
Servis gorilnika je bil narejen pred prejšnjo kurilno sezono, torej jeseni 2017, kdaj je bil očiščen kotel nimam podatka, vem pa, da od jeseni 2016 zagotovo ne. Poraba nekje 1200l KO na sezono, dobavitelj Logo.
#4
Pri nas je po cirka 13 000 litrih izgorete nafte bilo saj in žvepla za 3-4 pesti.
Povem samo za primerjavo.

Dobavitelj olja MOL, pred njim pa Agip.


LP
#5
Mislim, da nič ni krivo, ampak se kotel preprosto sploh ni čistil in zgleda zelo zanemarjen. Vsaka najmanjša obloga deluje kot izolacija, kar pomeni zmanjšan prenos toplote skozi stene kotla. Za temeljito čiščenje potrebuješ žičnate ščetke različnih velikosti, dobro je treba očistit tudi med temi toplotnimi rebri. Priporočam vsaj dvakrat v sezoni in pa seveda sesalec.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.com/search?q=%C5%BEi%C4%8Dne+%C5%A1%C4%8Detke&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjs4eK0qrfdAhXF3KQKHSwKCwsQ_AUICygC&biw=1600&bih=767#imgrc=xJS1FTT_P8B7vM">https://www.google.com/search?q=%C5%BEi ... FTT_P8B7vM</a><!-- m -->:
#6
Hvala za mnenja in navodila. Bom počistil in poročam.
Kotel je v uporabi več kot 15 let, kako se je delalo z njim pred mojim prihodom pa žal ne vem.
#7
Preveri tudi vhodne odprtine zraka v gorilcu. Če so te blokirane (umazanija, prah, tekstilne mucke), bo izgorevanje slabše, posledica temne saje v kotlu in dimniku.

Kotel pa le preveri 2x na sezono.
#8
Katerega serviserja priporočate? Osrednja Slovenija.
#9
Oberkrainer Napisal:Mnenje:

Kotel zelo zasvinjan, verjetno je razlog za takšno stanje napačne nastavitve gorilnika, možno pa je tudi kurilno olje z veliko vsebnostjo žvepla.

Predlagam da na vratih peči odtegneš vijak na objemki in gorilnik potegneš iz vrat.

Nato se loti čiščenja. V grobem odstrani vse obloge s krtačo ali omelom,smetišno. Iz zgornjega konca peči odstrani vložke (odlitke) in še tam skrtači. Nato kotel temeljito presesaj najbolje s sesalcem za pepel.

Ko bo kotel čist, obvezno menjati šobo in nastaviti na pravilne parametre.(servis)

Če boš delal previdno ne moreš praktično nič poškodovat.

Okrogla reč okoli gorilca je izolacija vrat peči. Je precej krhka tako da pazi ko boš sesal okoli luknje kjer je vstavljen gorilnik.

Kaj lahko pridobiš:

Precej višji izkoristek in nižjo temperaturo dimnih plinov na izstopu iz kotla, kar pomeni nižjo porabo olja.

Tudi sam sem opravil enako na zelo podobnem kotlu in se pozna na plinih.

Pri čiščenju uporabljaj zaščitno masko, žveplo in saje od nafte niso prav "zdrave" za pljuča.

Življenska doba peči: po mojem mnenju še precej let, vendar z bolj rednim čiščenjem in spremljanjem kaj se dogaja v peči.

Napiši še podatek koliko časa je od zadnjega servisa gorilnika ( koliko olja je šlo čez peč) in kdo vam vozi olje.

LP
Nastavitev gorilnika s temi ostanki v kolu nima nobene zveze. To so le aditivi, ostale primesi in vsebnost žvepla v KO in posledica nečiščenja kotla. Kotel se enostavno očisti (dimnikar) in dela dalje.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#10
Dimnikar opravil svoje. Prosim za mnenje o meritvah.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?L/bq/1IVzPdMp/meritevdimnikarunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/L/bq/1IVzPdMp/meritevdimnikarunichr("46")jpg[/img][/url]
#11
Kje kupim takšen nadomestni del? Čemu služi?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?47/NB/2N6j4WkX/cam01176unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/47/NB/2N6j4WkX/cam01176unichr("46")jpg[/img][/url]
#12
Bi znal kdo povedati kaj več? Hvala.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2W/12G/1hiTqPty/rielloplosciceunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2W/12G/1hiTqPty/rielloplosciceunichr("46")jpg[/img][/url]
#13
Poglej znamko peči, preveri kdo jih je prodajal oz. servisiral, in se pozanimaj če imajo rezervne dele.
#14
Pojavlja se mi vprašanje. Zakaj plačevati meritev 2x. Prvič dimnikarju in potem še serviserju?
Verjetno je najboljše, da peč očistim sam, od dimnikarja dobim potrdilo o izpravnosti, torej opravljen pregled (cca 25€), serviser pa opravi meritev?
Kaj pravite?
#15
Serviser ti z meritvami dokaže, da je storitev izvedel v skladu s predpisi. Dimnikar pa ti z meritvami pove, če tvoja kurilna naprava deluje v skladu s predpisi ali ne.
Stvar je podobna kot pri tehničnem za avto. Po tvojem bi ti lahko kar mehanik rekel, da je tvoj avto tehnično brezhiben in bi lahko podaljšal registracijo za eno leto :?: :?:
1 2