Objave: 547
Teme: 22
Pridružen: Mar 2016
Ocena:
8
iščem pa ne najdem.
V lastni režiji bi se lotil izgradnje sistema za zalivanje.V mislih imam vtopne škropilnike.Obstaja kakšna stran kjer si lahko pogledaš izračunaš koliko škropilnikov gre na eno cev?Ali bo potrebno do trgovca z načrtom zelenice.
In pa še kaj uporabljate tisti ,ki zadevo imate.Gardeno ali rainbird
Objave: 318
Teme: 29
Pridružen: Dec 2012
Ocena:
5
Ravno prejšnji teden sem zakjučil z izgradnjo.
Najprej izmeri pretok. V 10l posodo toči vodo in meri sekunde. Izračunaj litre na uro. Vsak škropilnik ima podatek o porabi l/h.
Jaz imam za 200 m2 sedem škropilnikov v dveh vejah, se pravi dva elektromagnetna ventila. Do njih je speljana 3/4 cev, ki zmore 2500 l/h.
Imam 2x T380 in 5x T200 Gardena škropilnike. Od zunanjih del sem imel vodovodarja za dovod vode do ventilov in strojni izkop grabnov. Tu so me ogulili s postavko 133€/uro. Za uro in pol dela samo za izkop grabnov 42m mi je zaračunal 200€. Montažo sistema in zasutje sem opravil sam.
Priključkov in cevi ter odcepov ne kupuj pred izkopom, ker se ti konfiguracija lahko spremeni.
Za konfigurator sem uporabil stran <!-- m --><a class="postlink" href="https://my-garden.gardena.com/de">https://my-garden.gardena.com/de</a><!-- m -->
Objave: 547
Teme: 22
Pridružen: Mar 2016
Ocena:
8
hvala
pa si delal tudi kakšne izpuste za pozimi al ni treba.Pri nas je pozimi kar mrazzz
Objave: 318
Teme: 29
Pridružen: Dec 2012
Ocena:
5
Kupil sem dva izpustna člena, ki ju po nasvetu nisem vgradil. Člen deluje tako, da se zapre ob pritisku 0,2 bara, drugače pa pušča vodo. Ti ventili se po nekaj letih pokvarijo. Sistem spihaš s pritiskom. Pri meni vse cevi gravitirajo k dvema pršilnikoma. Pršilnik lahko iz ohišja odstranim in počrpam ostanek vode.
Objave: 318
Teme: 29
Pridružen: Dec 2012
Ocena:
5
Sisteme za zalivanje trate je potrebno pripraviti na zimo. Najbolje je na izpustni člen za vodo montirati priključek za kompresorsko cev in sistem pod pritiskom zraka izpihati.
Pred izpihovanjem sem vodo iz posameznih zalivalnikov črpal z manjšo pumpico in šele nato izpihoval. Kljub črpanju vode, je pri izpihovanju vrglo ven še precej vode.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1H/BO/EojJUyK/20181020121946resizedunichr("46")jpg[/img]
Objave: 2018
Teme: 20
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
4
Pa saj malo ostale vode, še ne uniči sistema, če je glavnina vode izpuščena.
Objave: 318
Teme: 29
Pridružen: Dec 2012
Ocena:
5
17.9.2019 ob 08:50
(*Zadnja sprememba objave: 17.9.2019 ob 08:51 uporabnik Sandi:.)
Ta nadzemni je tudi meni služil opazovanju in na koncu prehodu miselnosti, da sem prešel na zalivalni sistem.
Predstave so lahko zavajujoče. Daj na mizo številke. Kakšno imaš kvadraturo in kakšen ima pretok ta zalivalnik?