Razvlažilec je TČ, ki iz vloženih (v mojem primeru) 180W proizvede vsaj 500W toplote. Manjko prispeva kondenzacijska toplita vlage v zraku.
Imam najmanjšega Delonghi, z ventilatorjem dobrih 200W. Topli kilerček je potopljen v vodo iz mislimda 80m talnega kolektorja 20 alkaten.
Ne vem kaj bi zapiral v škatlo, če misliš na vroči kilerček potem ti bo stvar v 5 minutah nehala delat. Če boš imal 300W razvlažilec, moraš odvesti vsaj 1,2kW toplote, to je kot odstranjevalec barve.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
5
Skozi to škatlo bi pihal zrak s 150m3/h.
Kako pa bi drugače lahko centralno sušil?
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
Če prav razumem, bi dal vroča rebra na izpuh rekuperatorja, hladna na vstop. Ne vidim razloga, da ne bi lepo delovalo. Kakšen ssappo ti verjetno to naredi za šalo.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
Ne, ker se zraven dodaja še kondenzacijska toplota vodne pare, ki je lahko še enkrat toliko kot je el. moč razvlažilca.
Če imaš pa T in RH vstopnega/izstopnega zraka in pretok, lahko hitro in natančno izračunaš skupno grelno moč.
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
Ocena:
26
Pri svojem razvlažilcu sem enkrat meril RH izstopnega zraka, in če se prav spomnem je bil RH ~40% pri sobni 70%. Koliko RH v izstopnem zraku je pri vaših razvlažilcih?
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
3
Jst sem pri mojem samo zasukal enega od kilerčkov za 90° in ju toliko razmaknil, da je eden v zračni, drugi pa vodni škatli. Pri razvlažilcu se zrak najprej ohladi, nato segreje, z vročim kilerčkom na izpuhu rekuperatorja bo na kiler prišlo vsaj 10°C višja temperatura zraka, kar zna biti kriza.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
5
Predvidevam, da bi na vroči kilerček pihalo cca. 25°C s pretokom 130-150m3/h (izrabljen zrak iz prostorov, ki se odvaja iz hiše).
Bi ga to dovolj hladilo?
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
3
Bo vroč kilerček pred ali za rekuperatorjem. Pred bo res imel 25, a bo grel vstopni zrak, za pa čez 30°C.
Odvisno od moči, bi moral zračunati. Kapaciteta zraka je 1160Ws/m^3K x (120/3600)m^3/s = 38,7W/°C. Skratka bore malo, premalo.
Saj je logično, na eni strani zrak ohladiš in odvzameš vlago, slednje terja največ energije, na drugi ga pa samo segrevaš.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
3
@Fantocci vzami obično split klimo in naredi bajpas, da boš lahko po bajti teral ene 300 kubikov. Če bo treba, bi moral izračunat kaj naredi 800W kompresor pri pretoku 120. No ker bo inverter, bo pač delal z manjšo močjo, nastaviš ga na 15°C, če gre, če ne mu pa z upori pokvariš NTC termometer, da bo pri 15 mislil, da je 25. Samo vprašanje, kako bo invertwrca shondlala, če bo temp senzor direkt na izpuhu, verjetno ne najboljš, kriza.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
3
Pitem nimaš kaj razmišljati. Meni gre voda iz tal najprej v predgrelni kilerček, nato v pisodo v kateri je potopljen vroči kilerček razvlažilca.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
-69
Na dnevni bazi ni. Na letni je že, ker zadeva laufa 2 tedma na leto. Poraba bi lahko bila 10X tega, pa bi bila še vedno to prva izbira.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
3
24kWh v slabih treh dneh pomeni 380W moči nonstop, razvlažilec pa več kot 500W. Skupaj je to za eno 3kW klimo skoz na max, ki bi verjetno več naredila.
Res pa je, da ne piha, samo za talno toliko W?? bi moralo jt s kakimi 50W max.