#46
Je sploh kaksna prednost ene zanke, ce imas movicole cevi?
#47
Z eno zanko se izogneš strošku jaška in razdelilca zunaj.
Zanka gre direktno v peč.
Zdaj pa obstaja cela znanost in izračuni na tretjo decimalko, ....kaj se bolj splača.
Zelo dobro obvlada to področje upor. foruma remi,sassapo,... pa še kak.
Najbolj pa je pomembno da je cev na mokrem.
Glede na vreme ki je letos so pri meni cevi še vedno v podtalnici ta pa je na 1,5 m.
Povratek je trenutno 18 stopinj izhod 14.
#48
Kaj pa varianta 2x 150m, pa direktno v kurilnico? Ali pa crlo 3x100m brez zunanjega jaska?
#49
Ja, narediš večjo luknjo v zid pa razdelilec na steno v kurilnici.
Pa prišparaš cca. 200€(jašek)
#50
nitro Napisal:Kaj pa varianta 2x 150m, pa direktno v kurilnico? Ali pa crlo 3x100m brez zunanjega jaska?

Jaz imam tako, 3x direkt v tla kurilnice, tam jašek, v jašku pa takle razdelilec:

<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.wolf-online-shop.de/Soleverteiler-MODUL-3-Fach-DN40-x-DN32::36720.html">https://www.wolf-online-shop.de/Solever ... 36720.html</a><!-- m -->
#51
Če imaš cevi speljane v kurilnico, zakaj si delal jašek v tla kurilnice?
#52
Zato ker cevi pridejo 50cm stran od stene in jih je nemorgoče pripeljat do stene brez kolen, se jih ne da normalno toliko zakrivit (1" cevi), da bi prišel do stene in tam naredil omarico.

Tlaka ima cca 40cm, tako da mi je to najlažje skiti v talni jašek.
#53
Vedno več zemeljskih kolektorjev se dela z manj daljšimi zankami, ker taka hidravlika omogoča turbulentne tokove in s tem boljše izkoristke, hkrati pa ni potrebe po jašku z velikim razdelilcem, ki kar konkretno podraži zadevo. Dolge zanke ne morejo biti problem, saj tudi zemeljske sonde dosegajo enake dolžine (200-300m).

Ena sama zanka naredi sistem zemlja/voda zelo konkurenčen in tudi veliki proizvajalci ga navajajo v svojih priporočilih.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=60814&p=655842&hilit=Nibe#p655842">viewtopic.php?f=6&t=60814&p=655842&hilit=Nibe#p655842</a><!-- l -->

Redundance res ni, ampak če je narejeno tako kot mora biti in pred zasipavanjem stestirano pod tlačno obremenitvijo, potem ni pričakovati težav. Investirajte v kvalitetne cevi RC (Resistance To Crack).

Tudi vodovod uporablja enak material za cevi, pa ni nikjer dvojne napeljave.
#54
Če vzameš turbo kolektor 300 m ki je debelejša cev in nekej več pridobiš z turbolentnimi tokovi ali pa na drugi strani 4x100 cev 32 ...
Ne pokriješ večje površine v zemlji z več manjšimi cevmi?
#55
Če vzameš turbo kolektor 300 m ki je debelejša cev in nekej več pridobiš z turbolentnimi tokovi ali pa na drugi strani 4x100 cev 32 ...
Ne pokriješ večje površine v zemlji z več manjšimi cevmi?
#56
Za vse ki ste v dvomih glede ene daljse zanke, brez skrbi
Odslej na voljo tudi nova cev Muovitech TurboCollector 45mm, tako za geosondo, kot za horizontalni kolektor.

Vec info:
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")muovitechunichr("46")com/pdf/productsheets_norddrill_2017unichr("46")pdf[/url]