Super! Hvala za idejo! Sem našel nekaj online, da ne boste plačevali 30€+ za malo plastike: <!-- m --><a class="postlink" href="http://vafra.net/portfolio/Cev-60x120.html">http://vafra.net/portfolio/Cev-60x120.html</a><!-- m --> in pa koleno: <!-- m --><a class="postlink" href="http://vafra.net/portfolio/Koleno-90-Vertikalno.html">http://vafra.net/portfolio/Koleno-90-Vertikalno.html</a><!-- m --> ali pa obisk Obija ali podobne štacune. Hvala @xavi.
#47
Zdravo.
Prosim za nasvet:

Cev za zunanji zrak (15x15) imam pod estrihi, zunaj je zgornji rob te cevi 10cm pod nivojem končnega terena (zdaj še ni zasuto), nato prebije zunanji zid povsem pri temeljni plošči in po dobrem metru znotraj zavije navzgor.

1
Loputa, npr.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ths.si/trgovina/dodatki-za-kamine/dovod-odvod-zraka/dovod-zraka-z-loputo-150-palcko">http://www.ths.si/trgovina/dodatki-za-k ... 150-palcko</a><!-- m -->

Je nujna ali samo smiselna? Najbrž je bolje, da je na vhodu, saj se tako mrzel zrak ne sprehaja globoko po cevi, ko peč ne dela (lažje bi jo sicer odpiral/zapiral, če bi bila nameščena znotraj pri peči ...).

Vi takšno loputo vestno zapirate in opazite kakšen dober učinek, recimo manj mrzla cev dovoda?

2
Zunaj pride - kot rečeno - cev pod končni teren.
Naj tam naredim nekakšen jašek? To bi bilo najbolj enostavno, a me skrbi, da bo sneg to zamašil.
Druga možnost je, da znotraj fasade zavijem (koleno 90) pol metra višje (tu vmes dam tudi morebitno loputo) in nato še eno 90-koleno, da pridem na fasado. To se mi zdi že kar močna prekinitev izolacije (presek cevi je kvadraten 15x15, eps-ja pa bo 20cm).

Hvala.
#48
Oj

A je možno, da bi presek cevi reduciral na nekaj bolj pravokotnega in ne kvadratnega (se pravi bolj ploščata in široka)?

Meni se dopade ideja, da bi dovod zraka speljal na tunanji strani višje. Torej, da bi ga lomil 2x. Če bi ga pri prvem lomu še reduciral na drugačen presek (recimo s tem[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")thsunichr("46")si/trgovina/dodatki-za-kamine/dovod-odvod-zraka/zracni-r-kotni-fi-150-50-150[/url], ali modificiranim tem <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ths.si/trgovina/dodatki-za-kamine/dovod-odvod-zraka/nastavek-za-zracnike-170-170">http://www.ths.si/trgovina/dodatki-za-k ... ke-170-170</a><!-- m -->) in s tem dosegel da v zid štemaš manj globoko vertikalo na zunanji strani.

Glede lopute pa bi lahko potem na fasadi dal takšen pokrov, ki bi omogočal odpiranje in zapiranje - najprej zlomiš nazaj (lahko kar s prej omenjenim, potem pa pokriješ z možnostjo redukcije, recimo [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")thsunichr("46")si/trgovina/dodatki-za-kamine/zracniki-za-kamine/inox-zracniki/inox-zracnik-170x170-regulacijo[/url].

S takšnim pokrovom dosežeš to, da ga imaš vedno dostopnega, ni elektrike, je mehansko, servisiranje je enostavno, zamenjava pa tudi.
Res je da moraš za spremembo lopute iz malo na zrak, ampak to ni neka visoka cena, oz. prejšnje stvari to odtehtajo.

Sem pa opazil tudi lopute na zajlo (recimo to ), vendar glede na to, da imaš estrihe končane in notri cevi za talno (torej noter ne moreš kopat), zunaj pa mislim da ni prostora. Pa mene bi motilo to, da je servis nekaj takšnega težaven, ker ko se enkrat zabaše (prah, umazanija v dovodu zajle,...) ne moreš servisirat brez kopanja.

Mislim da je prva opcija - dvignit dovod zraka na zunanji strani, reducirat presek in na koncu mrežica z redukcijo zraka - zmagaš za 100€. =)

Lp,
Andrej
#49
Pozdravljeni.

Nekaj časa je že bilo zapisano tole:

Se pa je že tudi našel kdo, ki je napravil prek dimniškega zračnika dotok zraka in je potem ugotovil kaj vse gre narobe, če se med gorenjem kamina recimo vklopi napa ali ventilator v kopalnici.

Kaj pa se lahko zgodi? Ali v dimniškem zračniku nastane prevelik pritik zaradi nape ali ventilatorja iz drugih stanovanj?


Hvala
#50
Živjo!

V hiši imam iz kleti dimnik. Dimnik ima dva voda... en je bila namenjen za centralno kurjavo(nikoli v uporabi), drugi pa za kamin v dnevni.
Dovod zraka bi speljal pod stropom v kleti po cevi 110 ali pa mogoče še raje 125, v ta vod ki je "fraj"...

Kamin bo bolj majhen in malo v uporabi

Ali je to ok rešitev?
#51
Ja.
#52
Imam vprašanje glede cevi, dovod zraka do kamina.
Kaminski vložek postavljen ob zunanjem zidu (oz. cca 30cm stran), torej cev od zidu do priklopa na spodnji strani kamina je mogoče 50-60cm dolžine. Zid debeline 30 + 12 izolacije zunaj.
Kaminski vložek bo obzidan, za njim prostor. Dovod zraka bo na nivoju tlaka oz. tik nad tlakom. Kamin je v nadstropju, spodaj je neogrevana garaža (znotraj izolacijskega ovoja hiše, po stropu garaže planirano 10cm EPS).
Na predelu kamina bi naredil talno izolacijo iz XPS, estrih (brez talnega gretja), drugje bo EPS.

Shema kaminskega vložka:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kildarestoves.ie/wp-content/uploads/2016/06/Zibi-Right-corner-glass-Schematic.jpg">http://www.kildarestoves.ie/wp-content/ ... ematic.jpg</a><!-- m -->

Na prehodu skozi zid bi uporabil takšno loputo:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ths.si/trgovina/dodatki-za-kamine/dovod-odvod-zraka/dovod-zraka-z-loputo-150-vrvjo">http://www.ths.si/trgovina/dodatki-za-k ... -150-vrvjo</a><!-- m -->
A to dovolj tesni?

Proti kaminskemu vložku pa uporabim kaj? Preluknjano inox cev? Kak drug material? Glede na to, da je to tik za kaminom, bodo tudi temperature visoke. Ker se kamin ne bo kuril ves čas (primarno bo TČ) ampak občasno v prehodnem obdobju in zimskih večerih je treba na kondenz malo bolj pomisliti.

Hvala za nasvete.
#53
Če boš dovod zraka za kamin vlekel skozi dimniški zračnik navzgor, moraš imeti tudi ustrezen kamin, ki deluje popolnoma neodvisno od zraka v prostoru. Plus tega ti mora proizvajalec kamina to tudi zagotoviti, da si lahko 100%, da spelješ dovod zraka skozi dimniški zračnik. Te teste pa nimajo vsi proizvajalci izdelane. Recimo pri Schiedlu imajo takšen kamin, na katerega se nanj postavi dimnik z zračnikom, preko katerega je speljan dovod zraka, ki se črpa od zgoraj.

Če pa boš dovod zraka spustil noter v tuljavo in speljal spodaj ven pa ne bi smelo biti problema.
#54
premak Napisal:Imam vprašanje glede cevi, dovod zraka do kamina.
Kaminski vložek postavljen ob zunanjem zidu (oz. cca 30cm stran), torej cev od zidu do priklopa na spodnji strani kamina je mogoče 50-60cm dolžine. Zid debeline 30 + 12 izolacije zunaj.
Kaminski vložek bo obzidan, za njim prostor. Dovod zraka bo na nivoju tlaka oz. tik nad tlakom. Kamin je v nadstropju, spodaj je neogrevana garaža (znotraj izolacijskega ovoja hiše, po stropu garaže planirano 10cm EPS).
Na predelu kamina bi naredil talno izolacijo iz XPS, estrih (brez talnega gretja), drugje bo EPS.

Shema kaminskega vložka:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kildarestoves.ie/wp-content/uploads/2016/06/Zibi-Right-corner-glass-Schematic.jpg">http://www.kildarestoves.ie/wp-content/ ... ematic.jpg</a><!-- m -->

Na prehodu skozi zid bi uporabil takšno loputo:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ths.si/trgovina/dodatki-za-kamine/dovod-odvod-zraka/dovod-zraka-z-loputo-150-vrvjo">http://www.ths.si/trgovina/dodatki-za-k ... -150-vrvjo</a><!-- m -->
A to dovolj tesni?

Proti kaminskemu vložku pa uporabim kaj? Preluknjano inox cev? Kak drug material? Glede na to, da je to tik za kaminom, bodo tudi temperature visoke. Ker se kamin ne bo kuril ves čas (primarno bo TČ) ampak občasno v prehodnem obdobju in zimskih večerih je treba na kondenz malo bolj pomisliti.

Hvala za nasvete.

Dovod zraka se spelje z alu fleksibilno cevjo. Možno je tudi s plastično cevjo, ki je štirioglata. Namenjena je prav za nizke estrihe. Ko je cev skrita v estrih ni nevarnosti da bi nanjo vplivale visoke temperature, ker jih spodaj ni. Kaminski vložek se lahko postavi recimo tudi na siporex podstavek, ker pod kaminom ni nikoli visokih temperatur. Topel zrak pa itak vedno sili gor.

Bolj problem so temperature okoli kamina in navzgor oz. v sami kaminski komori. Pri toplozračnih kaminih je priporočljiva zračna rešetka zgoraj in spodaj. Zlasti, če se boste odločili za siporex obzidavo. Tam mora biti obvezna urejena zračna rešetka, če ne lahko pride do pregrevanje kamina.

Drugače pa se dobijo prav za toplozračne kamine obloge, kot je naprimer Promatov Promafour sistem, kateri je zelo temperaturno odporen in hkrati tudi akumulira toploto. Ali druge akumulacijske obloge (kaminbau plošče,liti šamot itn), če pa se to splača, da recimo nekajkrat letno zakurite pa za oblogo plačate veliko več, je pa čisto vaša stvar presoje. Če gre za leseno skeletno gradnjo so te toplozračne obloge obvezne!

Glede lopute dovoda zraka se mi pa zdi popolnoma nepotrebna, raje dajte ven na fasado navadno rešetko z regulacijo. Dovod zraka pa boste itak "štelali" na kaminskem vložku in ne še enkrat posebej.
#55
Za toplozračen kamin pa ponavadi potrebuješ dovod zraka 125mm.
#56
Hvala selko24.
Še vedno me zanima glede kondenza, kar je Žerjavar razlagal na 2. strani te teme.

Loputa za zrak sem mislil zato, da med neuporabo hladen zrak ne vdira naprej v cev in prispeva h kondenzu in dodatnim izgubam. Sicer pa bi se pred kurjenjem do konca odprla in po kurjenju zaprla. Štelanje pa na samem kaminu. To najbrž ne more škoditi.

Še kakšno mnenje glede kondenza?
#57
Plastične pravokotne cevi so ena od standardnih možnih rešitev za dovod zraka do kamina. Dimenzije cevi na sliki so 220x55mm. Toliko kot je debela cev pride enako debela izolacija in talno gretje, čez pa estrih.
Na sliki kjer je zdraven cevi še viden siporeks, pride do nivoja kjer je zapucano, še estrih in izolacija.

[img]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")peci-keramikaunichr("46")si/wp/wp-content/uploads/2018/07/pecikeramika-dovod-zraka-za-kamin-v1-20180507_151334unichr("46")jpg[/img]
Kamini in lončene peči! peci-keramika.si