gresali Napisal:v kablu ki ni bil olupan sem preizkusil napetost in so vodniki precej skupaj sem naredil ks vem da tlivka ne naredi ksSmile
Še dobro da se tu pogovarjamo o kratkih stikih na 10-16A varovalkah.....
Mojemu stricu je tik pred upokojitvijo padel izvijač med 400A NV varovalke in .......
booom!
Z veliko sreče jo je odnesel z mesecem bolniške in opeklinami po obrazu in rokah.....
@gresali: Za razsvetljavo daj 6A avtomatske varovalke, za vtičnice pa 10A, razen tam, kjer je ser potrebno 16A. Vse, kar je močnejše je brezveze.
Če ob stiku izklopi obe varovalki (oziroma izklopi npr C16 in pregori "pancarka") ni sicer nič nenavadnega, sploh na krajših linijah oziroma blizu transformatorja. V takem primeru so namreč impedance dokaj nizke (npr okrog 0,20 Ohma) in je kratkostični tok precej velik (preko 1000A). Kljub odklopniku se tak tok ne prekine kar tako (na kontaktih odklopnika imamo oblok, tudi odklopnik rabi svoj čas za reagiranje) in če to vzamemo skupaj, je dovol velik tok tekel dovolj časa, da prekuri tudi pancarko (npr. NV 100 25A pri toku okrog 270A pregori prej kot v 0,1 sekunde).

_________________
LP,
Samojed

Hm bi znalo biti trafo je 50m stran medtem ko je doma 500m...No če je to ok potem nekih drugih napak ni ker nekateri so mi govorili, da je z ozemljitvijo lahko kaj narobe ampak če sklenem nevtralni in fazni vodnik izvedba ozemljitve nima kakega vpliva... Očitek je letel da obroča ozemljitve 40m okoli hiše nimam povezanega z ozemljitvijo priključne prostostoječe omarice cca 10m ozemljila, kjer imam tudi prenapetostno zaščito, ker načeloma bi se naj ozemljitve, ki so manj kot 10 m narazen povezale...
Tole si napisal tako, kot bi avtomatska varovalka imela neprimerno daljši čas izpada kot varovalka NV. V bistvu pa je ravno nasprotno. Je pa res, da glavna rada odleti zaradi tega, ker po njej že teče kakšen tok drugega tokokroga, ki je tudi napajan iz te iste faze. In potem na tej fazi narediš še šlus in potem rata "tema".
Malo bi vskočil v temo in sicer samo nekaj.
Pri enemu staremu stricu je nek problem, imel je poračuna elektrike za 800 € , hiša nič posebnega,zdraven samo neka stara delavnica, živi pa sam z ženo. Mi je pa danes rekel, da ga je tudi pred časom okoli raznih železnih stvari pa treslo, seveda sem prec skočil in ga uprašal, če ima v omari z varovalkami kakšno črno škatlico in je rekel,da ne. Uuu, rekel sem mu, da potlej verjetno nima FID stikala, kar je zelo nevarno in mu ga bom montiral, sicer je pa rekel, da zdej več nikjer ne trese.
Ampak mene pa zanima, če je možno, da mu je nekje prebijalo na zemljo in je mu čez leto števec veselo vrtel kW???
Hvala!
Če ni imel FID stikala je možno vse. Razni plazeči tokovi v takem primeru naredijo znesek števca večji. Taki hinavski znajo biti sploh preboji električnega grelca v bojlerju direktno v vodo v bojlerju samem. Če mesto preboja ni v neposredni bližini pločevine, varovalka niti ne bo odletela, števec se pač bolj "zavrti" v času delovanja grelca. Pa smo spet pri kakšnih "meritvah".
Kako bi razporedil večje porabnike na 3 faze:
Toplotna črpalka (2,2kw)
kuhališče (na dveh fazah (3,3kw+3,5kw)
pečica (2,7kw)
pralni stroj (2,3kw)
pomivalni stroj (2,1kw)
infra peč (1,8kw)
radiator (0,8kw)
potem se tu še likalnik, grelnik vode... ki so tudi dokaj "veliki" porabniki


Hvala
Tako kot si zastavil. Z popisom moči vseh večjih porabnikov in porazdelitvijo njih moči čim bolj enakomerno po fazah. Ob tem je dobro upoštevati tudi približno dolžino časa delovanja teh porabnikov (faktor vzajemnosti).

Toplotna je pa 1 ali 3 fazna?
Toplotna je enofazna, faktor vzajemnosti pa težko upoštevam (čez vikend so drugačne navade kot čez teden....)
Jaz sem si pri sebi naredil podoben seznam, imam celo ogrevanje na elektriko, pa mi na 3x20A še ni vrglo ven limitatorja.
Najbolj poznaš sam vaše/tvoje navade, pač probaj razporediti kar najbolje. Spremljaj in če zadeva ne bo OK, razišči kateri uporabniki so bili v tistem trenutku vklopljeni. Potem pa je možnost zamenjat 2 ali več kablov na varovalkah ali pa imeti v glavi, da recimo 3 porabnikov ne smeš naenkrat imeti vklopljenih...
Pri sebi vem, da če vklopim savno (1x3000W), da v tistem času izklopim električne grelce za ogrevanje. Sam grelec še ne bi bil problem (3x1500W), ampak če bi v tistem času na tej fazi bil še kak soliden porabnik ala indukcija, bi najverjetneje vrglo ven.

LP
Tudi jaz sem večje porabnike razporedil glede na moč in zaenkrat ni težav. Imamo sicer 3F toplotno črpalko in 3x20A glavno varovalko. 7kW indukcija z napo (3F), pralni, sušilni, pomivalni, pečica, likalnik, sesalec ...

V enem letu se nam je le enkrat zgodilo, da je odletela faza in sem moral zunaj pritisniti gumb za ponovni vklop. Nič pa ne pazimo, kdaj kaj priklapljamo.