Izvajalec mi je vgradil solarni sistem (3x2m2 ploščatih kolektorjev, 300l solarni bojler, 25 l solarna raztezna posoda). Na ceveh, ki pridejo na podstrešju iz kolektorjev sta zmontirana dva avtomatska odzračevalna lončka. Izvajalec trdi, da sta lončka zmontirana smo za odzračevanje sistema ob začetnem oz. morebitnem dodatnem polnjenju sistema. Med samim delovanjem (ko je sistem odzračen) morata biti lončka zaprta ???!!!!!
Ali je takšna razlaga oz. izvedba pravilna.
Ali bo v primeru povišanega tlaka (zaradi temp. vode v kolektorju čez 100 stopinj - vretje oz. para) ta povišan tlak v celoti prevzela raztezna posoda???
Kolikšen naj bi bil tlak v v ohlajenem sistemu??
Sašo
Objave: 156
Teme: 18
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
0
Ta trditev monterja bo kar držala s tem, da moraš pred odzračevalnimi lončki imeti montirane ventile katere se po odzračevanju zapre, kajti običajni prezračevalni lončki niso primerni za tako visoke temperature.
Nihanje tlaka v celoti prevzame raztezna posoda.
Pri meni je tlak glikola nastavljen na 2,5 bar. Težav ni niti sredi poletja,
tudi v primeru, ko je elektro zaradi del na omrežju izklopil elekektriko do 15 ure.
Temperatura na kolektorjih max. 176 stopinj, tlak je malenkost narasel-3bar.
Lep pozdrav Marjan
Objave: 2312
Teme: 48
Pridružen: Jun 2007
Ocena:
0
odrzačevalni lončki morajo biti med delovanjem zaprti, ker bi ti ob morebitnem vretju glikola le tega pometali ven.... jaz imam dva odračevalnega enega na vrhu drugega pa spodaj spirovent.... pri nižjem tlaku imaš lahko odprte.... da se sistem odzrači potem pa jih zapreš...
zakaj sta dva... zato da se sitem odzrači tako kot se mora.... spomni se zračnih mehurčkov v vodovodni cevi, če je vrtna cev malce zaokrožena, se mehurčki ujamejo v "zavoje" in se le počasi premikajo proti izhodu...čeprav voda teče... podobno je tukaj..
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
sašo Napisal:Izvajalec mi je vgradil solarni sistem (3x2m2 ploščatih kolektorjev, 300l solarni bojler, 25 l solarna raztezna posoda). Na ceveh, ki pridejo na podstrešju iz kolektorjev sta zmontirana dva avtomatska odzračevalna lončka. Izvajalec trdi, da sta lončka zmontirana smo za odzračevanje sistema ob začetnem oz. morebitnem dodatnem polnjenju sistema. Med samim delovanjem (ko je sistem odzračen) morata biti lončka zaprta ???!!!!!
Ali je takšna razlaga oz. izvedba pravilna.
Ali bo v primeru povišanega tlaka (zaradi temp. vode v kolektorju čez 100 stopinj - vretje oz. para) ta povišan tlak v celoti prevzela raztezna posoda???
Kolikšen naj bi bil tlak v v ohlajenem sistemu??
Sašo
Pri sodobnih sistemih se tako imenovani
odzračevalni lonec vgradi samo za odzračevanje ob instalaciji in zagonu sistema ob vezavi dveh pali več kolektorskih polj. Vse enostavne vezave enega polja se odzračuje pri bojlerju z polnilno črpalko.
Ekspanzijska posoda mora biti dimenzijonirana tako, da lahko absorbira ves medij ob priliki uparitve v kolektorjih. 5 do 10 l posode niso primerne. Tlak medija v sistemu pa ob polnitvi 3,2 bar
Odzračevalni lončki in ventilčki pa kar hitro zapuščajo prizorišče sončnih sistemov in niso priporočljivi.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Sistemi z običajnimi odzračevalnimi lončki predstavljajo velik problem pri zastojih ob preseženi maksimalni temperaturi. Praviloma se jih zato ne uporablja.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 797
Teme: 1
Pridružen: May 2015
Ocena:
0
Zanimiva debata res pa je da je stara tema, bi jo pa obudil in sicer z vprašanjem raztezne posode.
Torej imam 300L bojler z 2 kačama, solarni kolektor Bramac BSD6 E Pro (upam da je prav napisan) Potem solarni set Seltron z Wilo črpalko itd... in raztezno posodo 18L gor piše tudi 130 stopinj ne vem kaj to piše nimam pri sebi. Rečeno mi je bilo da je ta posoda 100% dovolj velika.
Meni pa se zaradi preveč skrbi postavlja vprašanje, ali je ta raztezna posoda dovolj velika za moj sistem? ali je primernejša 24 Litrska?
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Kar nekajkrat je prevelika.
Zakaj točno se postavlja vprašanje?
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Saj je večja, kot je vode v sistemu? Kolikšno pa bi ti dal? Še za sosedovo vodo?
Če jo imaš, raje štej zvezde. Bolj koristno.
Če pa jo kupuješ, kupi magari 50 l. koristi ne bo, boš pa bolj mirno spal.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Panika je hudič.
Nažokaj solarni sistem na 5 barov, pa boš imel vrelišče na okrog 150 stopinj, ko raztezna praktično še niti v akcijo ne stopi. Ker so raztezki zanemarljivi.
Če imaš sistem z odzračevanjem, bo itak para uhajala tam. In bo vsaka raztezna dovolj velika.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Mislim da imam jaz 18l pri 6 kolektorjih. V petih letih se nisem opazil obcutnega nihanja tlaka. Tako da mislim da res neupraviceno zganjas paniko
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Jaz imam 12 l, za 16 m2 kolektorjev. Že osmo leto, brez tikanja.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 202
Teme: 16
Pridružen: May 2009
Ocena:
0
Pred enim mesecem so mi zmontirali 2 kolektorja buderus mislim da skt1.0 povrsina je 2,55 m2 na en kolektor se pravi 5 kvadratov. Poleg tega 300 l bojler...
Cevi je cca 15 m od bojlerja do strehe in so poleg tega dali:
18l raztezno posodo za solarno tekocino
24 l raztezno posodo za sanitarno vodo...
Solarne tekocine je v obtoku okoli 20 l...