peetras Napisal:Pozdrav, mene pa zanima, kako vi zakurite v kotlu na polena? Sam imam valher upx-3 in se mi zdi, da ne deluje prav, ker recimo pritisnem za vžig, da začne laufat ventilator, naložim polena na žerjavico, počakam, da zagorijo, cirka 2 min in zaprem vrata..potem pa recimo grem preverit za pol ure ali eno uro in še vedno piše vžig, temperatura dimnih plinov pa precej nizko, zato odprem vratca in glej ga zlomka, v peči ne gori, ampak se polena cmarijo, kot da ne bi bilo kisika. Pri odprtih vratih pa gori kot v peklu..morda ve kdo, v čem je hakeljc?
@peetras Torej imaš uplinjevalni kotel. Predvidevam da imaš peč ugasnjeno, čeprav je notri še nekaj žerjavice, ko si naložil in pritisnil na vžig si šel od začetka s predzagonom in predvidevam da imaš predpogoj neko min. temperaturo dimnih plinov, katero moraš doseči v teh 30min, kako imaš ti to narejeno na peči ne vem, pri moji je tako. Če TDP v tem roku ne dosežeš se peč ugasne, prav tako ventilator in ti zato ne gori, jaz sem imel tovarniško nastavljeno 90 stopinj za min. in 160 stopinj za MAX, preveri kako imaš ti.
Mislim da nisi dosegel minimalnega pogoja za preklop v drug program normalnega gorenja po, v mojem primeru MAX. Lahko pa da ima Valher drugače kot Stadler, bi pa vseeno preveril.
PS: Na kraktko nisi dosegel tistega minimalnega pogoja "TDP" in zato je peč ugasnila, naslednjič počakaj da to doseže, potem greš... Seveda, ko dobro zagori zapreš vrata in jih ne odpiraš več,
spremljaš TDP in če se dviguje pomeni da v kotlu gori, počakaš da doseže tisti pogoj in pol je to to.
peetras Napisal:min TDP je treba doseči pri odprtih vratih potem? Na to sploh nisem pomislil..mislil sem, da je dovolj, da počakam, da zagori kot pri običajnih pečeh in da, ko zaprem vrata, bo ventilator dovajal kisik..bom jutri preskusil to varianto, ker do sedaj mi je redko uspel vžig "na prvo"...
Ne pri odprtih vratih, tega nisem nikjer opazil, da bi to napisal, še enkrat preberi.
Pripraviš, naložiš polno, zakuriš in počakaš toliko da vidiš ali se preklopi na drug program, kot sem že opisal, prosim preveri kako imaš ti pri svoji peči urejeno, moraš imeti kaj v priloženih navodilih napisano, zato so. Min. temperatura dimnih plinov je toliko kolikor imaš fabriško naštimano pri meni je 90 stopinj "bilo" To je predzagon ko dosežeš pogoj, je to to.
peetras Napisal:ta teden smo prvič zakurili v upx-3, vse ok..sem pa tudi jaz mislil, da bo večji nakladalni prostor, vendar mi je centralaš rekel, da ni bojazni, da bi moral dolagat večkrat kot dvakrat na dan oz. še to ne, pač odvisno od temperatur..pri prvem kurjenju se je peč potila, kar nekaj časa sem stal zraven in brisal črno vodo pri najnižjih vratcih. Bila je tudi napaka pri montaži in sicer ena spojka na matični plošči ni bila "do konca" pričvrščena in je javljalo napako er14 oz erl4, nismo mogli jasno določiti, v tabeli pa ni bilo te napake..pohvala pa gre Tomažu Valherju, da je dvignil telefon takoj, ko ga mojster poklical, ker je to bilo v večernih urah in mojster sam, da sta zadevo uredila..pač tovarniška napaka, ki se zgodi vsaki firmi. Prvo testno kurjenje je zalogovnika 2x 1000l in bojler 300l segrelo z 20 stopinj na 62 stopinj. Drugi dan sem opazil, da je še malce bilo žarečega oglja, je bilo pa recimo za slabo petino jupolove kante dogorelega oglja..je to normalno ali se še mora kaj dodatno nastaviti?
Lahko je normalno, zato da imaš lažji zagon kotla, če pa imaš še funkcijo s katero vklopiš, da ti pogori do konca kokr gre ti pač ne pušča toliko oglja, tako imam jaz pri Stadlerju.