#91
Gumb 5 je ogrevanje vode v radiatorjih!
Torej temperatura vode, ki gre v ogrevalni sistem.
V radiatorji pa je zaradi termostatskih glav verjetno temperatura še nižja
To znižaj npr na 4, potem pa boš videl kaj bo
Temperaturo za sanitarno vodo pusti tako kot je
#92
Že zdaj ko sem v servisnih nastavitvah termostata znižal vklop peči iz 6 na 3 cikle je pravi balzam. To imam nastavljeno že vsaj kakšno urco in peč se še sploh ni vklopila. Notri v sobi imam 20.5 stopinje in na toliko imam nastavljen tudi termostat. Nevem zakaj je prej s tistimi 6 cikli nonstop sralo na 10 minut???? Drugače pa bom malo potestiral in dal tisti gumb na 4, torej če prav razumem bo manj vroča voda krožila po radiatorjih? Kaj pa pumpa v peči? Hitrost kroženja vode imam sedaj na stopnjo 3 od 3. To sem enkrat že nekaj spreminjal in se ne spomnim več na koliko je bilo original, ali je bilo na 2 ali 3. Finta je bila v tem da na 2 manj šumijo radiatorji kot na 3 zato sem tam nekaj čaral...
#93
Kot si sam ugotovil....
nižja stopnja, manj šumenja

Ja, na 4 bi moral biti nižja temperatura. Poskusi pa boš videl.....
#94
Mattte Napisal:Že zdaj ko sem v servisnih nastavitvah termostata znižal vklop peči iz 6 na 3 cikle je pravi balzam. To imam nastavljeno že vsaj kakšno urco in peč se še sploh ni vklopila. Notri v sobi imam 20.5 stopinje in na toliko imam nastavljen tudi termostat. Nevem zakaj je prej s tistimi 6 cikli nonstop sralo na 10 minut???? Drugače pa bom malo potestiral in dal tisti gumb na 4, torej če prav razumem bo manj vroča voda krožila po radiatorjih? Kaj pa pumpa v peči? Hitrost kroženja vode imam sedaj na stopnjo 3 od 3. To sem enkrat že nekaj spreminjal in se ne spomnim več na koliko je bilo original, ali je bilo na 2 ali 3. Finta je bila v tem da na 2 manj šumijo radiatorji kot na 3 zato sem tam nekaj čaral...

Ker privzeto deluje po funkciji PId.

Malo po googlaj pa boš mogoče razumel. Z to nastavitvijo pa si dejansko poslabšal regulacijo. Boš pa zadovoljil sebe. :wink: Porabe pa bistveno ne boš zmanjšal zna se zgodit, da bo celo večja zaradi prenihja.
#95
Tako zdaj zadeva funkcionira tako kot sem si zamislil in kot se mi zdi normalno da bi naj... Prej sem zvišal sobni termostat iz 20.5 na 21.0 stopinj, peč se je takoj vklopila, nato mlela 5min in povišala temperaturo na 21.0 stopinj. Peč se je ugasnila 21.28. Nato se je peč zopet prižgala 12min kasneje in sicer 21.40 in je cca. 5 min mlela, sedaj 22.26 pa se je vlopila še drugič v roku 1 ure za 2min. Torej zaenkrat zadovoljen, bolje 2x na uro kot vsakih 10min mletja. Kar se pa časa delovanja peči tiče pa je prej delala peč približno 6x po 2 minuti na uro, sedaj pa dela pri enakih parametrih 6-7 min na uro. Moram jutri testirat porabo plina če bo v roku 24h padla kaj bistveno pod 4 kubike na 24h.
#96
Merlin1 Napisal:
Mattte Napisal:Že zdaj ko sem v servisnih nastavitvah termostata znižal vklop peči iz 6 na 3 cikle je pravi balzam. To imam nastavljeno že vsaj kakšno urco in peč se še sploh ni vklopila. Notri v sobi imam 20.5 stopinje in na toliko imam nastavljen tudi termostat. Nevem zakaj je prej s tistimi 6 cikli nonstop sralo na 10 minut???? Drugače pa bom malo potestiral in dal tisti gumb na 4, torej če prav razumem bo manj vroča voda krožila po radiatorjih? Kaj pa pumpa v peči? Hitrost kroženja vode imam sedaj na stopnjo 3 od 3. To sem enkrat že nekaj spreminjal in se ne spomnim več na koliko je bilo original, ali je bilo na 2 ali 3. Finta je bila v tem da na 2 manj šumijo radiatorji kot na 3 zato sem tam nekaj čaral...

Ker privzeto deluje po funkciji PId.

Malo po googlaj pa boš mogoče razumel. Z to nastavitvijo pa si dejansko poslabšal regulacijo. Boš pa zadovoljil sebe. :wink: Porabe pa bistveno ne boš zmanjšal zna se zgodit, da bo celo večja zaradi prenihja.

Bom spremljal, pa da vidim, druge itak nimam... že faktor ne-mletja peči imajo svojo vrednost Smile
#97
No da se javim, zdaj po dobrem dnevu sem šel malo popisat števec, poraba plina (pri enakem režimu in nastavljenih temperaturah) je padla iz dobrih 3,5 kubikov na slaba 2,5 kubika torej za slabo tretjino. Res je da morem še nekaj dni testirati ampak čez prst na hitro je to to. Peč se ne vžiga vsakih 10min po nepotrebnem, zaenkrat zadovoljen. Morem se res še v naslednjem tednu malo poigrati s temi stopnjami ogrevanja radiatorjev kot sva govorila z Homer-jem...
#98
Odlično.
Papiga, baletka/paletka (peleti12) vidiš očitno se da tudi brez super duper wifi termostata.
#99
Pa saj ne gre za neke hude porabe plina ampak vem da je ta peč včasih manj požrla ob enakih vremenskih oz. temperaturnih razmerah pa bi pač rad to peč naštudiral, vedno se učimo oz. izvemo kaj novega. Koristne informacije za celo življenje...
Mattte Napisal:No da se javim, zdaj po dobrem dnevu sem šel malo popisat števec, poraba plina (pri enakem režimu in nastavljenih temperaturah) je padla iz dobrih 3,5 kubikov na slaba 2,5 kubika torej za slabo tretjino. Res je da morem še nekaj dni testirati ampak čez prst na hitro je to to. Peč se ne vžiga vsakih 10min po nepotrebnem, zaenkrat zadovoljen. Morem se res še v naslednjem tednu malo poigrati s temi stopnjami ogrevanja radiatorjev kot sva govorila z Homer-jem...
Veš zakaj ti je poraba zadnje 1-2 dni padla? Ne zaradi termostata ampak zato:

[img]httpunichr("58")//meteounichr("46")arsounichr("46")govunichr("46")si/uploads/probase/www/climate/graph/sl/by_location/ljubljana/average-temperature_30days_ljubljanaunichr("46")png[/img]
Zaradi povprečja iz 5 na 9 stopinj? Čist možno saj sem lepo napisal da je to prekratki interval da bi vlekel kakšne zaključke.
Gledam pa ravno lanski in letošnji februar za Maribor, lani je bila povprečna februarska temperatura 3.9 stopinje, letos pa je bilo -1,2 stopinje povprečno, torej razlika 5 stopinj. No morda tudi ta podatek razloži zakaj je letos februarja bila kar višja poraba plina kot lani ob enakem istem času.
Citat:Večja poraba je lahko zaradi spremenjenih pogojev (višje notranje temperature, nižje zunanje temperature, drugačno prezračevanje, .....) ali napačno nastavljene plinske peči (slabo izgorevanje, previsoka temperatura, ......).
Ja saj to mi je jasno, res da se ne spoznam na peči ampak bebec pa vseeno nisem Smile Bi pa bilo zanimivo vedeti če obstajajo izračuni, pri povprečni izolaciji fasade ter pri povprečnih oknih, koliko vsaka dodatno nižja zunanja temperatura vpliva na % porabe plina. Vem da je tu potem XYZ faktorjev zato najbrž kakšnega izračuna tudi ni. Sicer pa sem dal zdaj peč na 4 iz 6 in je od včeraj od 12h do danes do 12h porabilo cca. 1,5 kubika kar je OK s tem da sem si nastavil urnik se pravi pretežno čez dan na 19 stopinj ko ni nikogar, zvečer ter do 1h zjutraj na 21 stopinj, od 1 zjutraj do 8-9 pa 17 stopinj. Nekako tako sem že včasih imel ampak mi je nekdo ki si ogreva celotno hišo in ki se je malo spustil v izračune in testiral povedal, da nima smisla nižat in višat ker bi potem za zvišanje naj peč porabila isto kot je pred tem prišparala ko ni gorela torej morda prišparaš kak % ampak da bistvene razlike ni...
Se kar strinjam z navedbo v zadnjem stavku.
1 ... 4 5 6 7 8 Pojdi na stran 