Sedaj, ko bo konec kurilne sezone podri stari sistem in naredi z hidravlično kretnico preko razdelilca ločene ogrevalne kroge na vsako vejo svoj sobni termostat in ti bo delalo u nulo.
Vir ogrevanja bo bojler. Sedaj mi je krmilil naležni termostat za 17e ampak nekaj šteka.
Kam pa naj priklopim na sgcju črpalko? In katere parametre moram nastavljati?
Za bojler že imam nastavljeno,da mi pri 57c vklopi peč in greje bojler do 62c. Tako da imam vhod X in R1 zaseden za vklop peči.
Je možno kako povezati črpalko tako,da ko pade temperatura v bojlerju na 57c da se črpalka vklopi in na 62c izklopi? Sedaj imam tako nareto da se peč vklopi ko pade temp.bojlerja na 57c in izklopi ko se segreje na 62c. Lahko na kakšen način povežem tudi črpalko da bi se vklopila ko pade temperatura na 57c in izklopila na 62c?
Oz,če mi lahko kdo svetuje kako mora biti to narejeno glede črpalke?
sabo370 Napisal:Je možno kako povezati črpalko tako,da ko pade temperatura v bojlerju na 57c da se črpalka vklopi in na 62c izklopi? Sedaj imam tako nareto da se peč vklopi ko pade temp.bojlerja na 57c in izklopi ko se segreje na 62c. Lahko na kakšen način povežem tudi črpalko da bi se vklopila ko pade temperatura na 57c in izklopila na 62c?
Oz,če mi lahko kdo svetuje kako mora biti to narejeno glede črpalke?
Kaj pa je to za ena klobasa!? Kaj sploh sprašuješ? A črpalka kar laufa, noč in dan?
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!?? Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
črpalka je delala na cevni termostat na 45c se je vklopila. Cevni termostat je sedaj odpovedal,oziroma včasih vklopi včasih ne. Je pa bil problem,da je črpalka skoz delala ko je prišla temperatura na 45c. Tudi ko je vodo segrelo že na 60c je še kar delala. Ko je peč ugasnila,se je tudi voda v sistemu ohlajala,črpalka je pa še kar delala dokler ni padla temp.vode pod 45c. In posledično mi je hladila bojler.
Nekje sem prebral,ne vem v kateri temi,glede kakovosti peletov.
Nekateri so imeli neke plastične delce vmes,itd...
Sam sem kupil dva tedna nazaj Biolesne pelete-premium peleti en+ A1 razred.
Pri prvem čiščenju po uporabi teh pelet sem pod šalčko našel par kovinskih delcev..sem mislil ok..je že bilo nekaj vmes v tem žaklu. Danse ko sem spet čistil peč,je bilo teh delcev še več (prilagam sliko,ampak se večino posesal,ko sem se spomnil da pa lahko poslikam,tako da je bilo teh delcev še več kot na sliki)
Kaj za vraga pa dela kovina v peletih? To kaj škoduje peči,ali kakorkoli slabo vpliva na peč?
Poskusil sem veliko peletov,pa z nobenimi nisem imel problemov.
Kaj pravite?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1H/Uo/31wnqhRx/kovina.jpg">http://shrani.si/f/1H/Uo/31wnqhRx/kovina.jpg</a><!-- m -->
Nekaj me še zanima glede ac30 varovanje povratka.
Se da kako urediti,da ko peč ugasneš,in ac30 zapre mešalni ventil da voda kroži samo med ventilom in pečjo,da se ac 30 ne zapre čisto do konca?
Moti me,ko ac30 zapre ventil voda kroži med ac30 in skozi peč,dokler se voda ne shladi pod 38c-takrat se črpalka v peči izklopi.
Se pravi črpalka deluje še vsaj 2-3h po tem ko peč ugasne.
Kako imate to urejeno?
Lumar je prejel Premium certifikat finančne zanesljivosti za leto 2026 in se s tem uvrstil med 8,74 % finančno najzanesljivejših gospodarskih subjekto... Beri dalje »
Ko akumulatorski vrtalnik, kotna brusilka, vrtne škarje ali robotska kosilnica po določenem času izgubijo začetno moč ali ugasnejo že po nekaj minutah... Beri dalje »
Otočni solarni sistemi ponujajo zanesljivo oskrbo z električno energijo na vseh lokacijah, kjer priklop na javno distribucijsko omrežje ni izvedljiv a... Beri dalje »