Pozdravljeni!

Poizkušam najti najprimernejšo rešitev za nezaželjen izpih pepela iz povezave med pečjo na trda goriva (les) in dimnikom.

Namreč, v kurilnici imamo montiran Buderusov kotel na trda goriva z uplinjanjem, ki segreva 3000l zalogovnik. Izstop dimnih plinov je na spodnjem delu zadnje strani kotla, skozi ventilator iz katerega je cev speljana pod strop. Tu je vstavljen T kos, ki je na eni strani povezan v dimnik, na drugi strani pa ima vstavljeno loputo za [url=httpunichr("58")//farm9unichr("46")staticflickrunichr("46")com/8193/8122543156_821d0f3683_zunichr("46")jpg]enakomeren vlek[/url] (slika je od uporabnika flexman61, ker imamo točno tako loputo).

Problem nastane, ko drva v peči pogorijo in odpreš nalagalno odprtino kotla. Takrat lahko ventilator povleče večjo količino zraka skozi preč in nastali nadtla v T kosu odpre loputo ter iz peči povleče pepel in ga izpihne direktno kurjaču v obraz Tongue.

Moje mišljenje je (in prosim, da me popravit, če temu ni tako), da je izpih skozi to loputo v vsakem primeru nezaželjena posledica (peč (oz. dimnik) pri normalnem obratovanju nikoli ne potrebuje izpiha skozi to loputo).

Na osnovi tega mišljenja sem našel eno rešitev, ki pa je še nisem stestiral. Namreč, za kuhinjske nape se dobijo [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")ideounichr("46")si/nohtek/500/5617466813unichr("46")jpg]nepovratne lopute[/url]. Ideja je, da se takšno loputo vgradi nekje pred ali za loputo za enakomeren vlek.

Zanima me, ali je kakšna očitna napaka pri tej ideji oz. ali obstaja kakšna še bolj elegantna rešitev.

Hvala in lep pozdrav,
Jan.

PS: Firma, ki nam je montirala povezavo med pečjo in dimnikom, je podala rešitev pri kateri se loputo za enakomeren vlek prestavi nižje (nekje okrog čistilne lopute dimnika). Čistilna loputa (in dimnik) pa sta vzidana v steno in ta rešitev trenutno ni primerna.
#2
Loputa za enakomeren vlek = regulator vleka?
Čistilna loputa = čistilna vratca?
#3
Če je to kar je na sliki definirano kot regulator pa naj bo Smile Za čiščenje pa so vratca.
#4
Slikaj malo to povezava med dimnik in pečjo, da vidim.
#5
[url=httpsunichr("58")//imgurunichr("46")com/a/jEXwB]Takole[/url] to izgleda. Lepše se ne da poslikati, ker je vse skupaj kar utesnjeno.

EDIT: V prvem postu sem narobe napisal, da je izhod iz peči na zadnji strani spodaj.
#6
Tole pa je remek delo. A lahko prosim še slikaš zgoraj, tam ko je priklop in imaš zgoraj nekaj noter vstavljeno.

Drugače bi tole bilo bolje rešiti z nastavljivi koleni z eno revizijo za čiščenje, pa loputo če je to potrebno. Vsaj tako mi rešujemo takšne zadeve, res da so kolena draga, vendar do večjega izpiha pepela sigurno ne bi prišlo.

Je pa normalno da pri čiščenju te povezave se malenkost popraši, zlasti če je ogromno saj, kar pri stari peči sigurno je, zato pa je priporočljiva uporaba sesalnika.
#7
Zgoraj z leve je vstavljen regulator vleka (glej prvi post kjer je link do slike). Praši pa se ne samo pri čiščenju ampak ob vsakem odprtju kotla.
#8
Oprosti prebral sem na hitro. Sedaj se niti ne čudim da ti dimi. Regulator vleka ni pravilno nameščen.

Po pravem bi moral biti na dimniku, na spodnjem priključku, pod priključkom za peč.
Ker pa vidim da imaš vse stistnjeno, bi moral tole zadevo mogoče nekako drugače rešiti.

Zaradi fouš lufta bi znal biti dim problem, sploh ko odpreš vrata na peči, in zaokroži zrak.

Zdaj rešitev je tudi tista nepovratna loputa, vendar jaz bi na tvojem mestu raje regulator vleka zamenjal z dimno loputo.

Koliko pa imaš fi dimnika in skupno višino dimnika?
#9
Fi nisem sedajle siguren ali je 180 ali pa 200. Višina pa je med 4 in 5 metrov od priklopa s peči. Pod priklopom pa je še kakšen meter in pol do čistilnih vratic.
#10
JKKDev Napisal:Fi nisem sedajle siguren ali je 180 ali pa 200. Višina pa je med 4 in 5 metrov od priklopa s peči. Pod priklopom pa je še kakšen meter in pol do čistilnih vratic.
Potem imaš tako zadovoljivo aktivno višino dimnika kot tudi ustrezen fi. Za centralno je itak 18 fi standard.

Zato v tem primeru ta regulator nima neki velikega haska. Če bi imel pa malenkost večji fi od priporočenega za peč ali višji dimnik, to pomeni aktivno višino dimnika nad 6 metrov, pa bi bil ta regulator vleka veliko bolj praktični. Saj bi imel dejanski pogonski tlak v dimniku večji od primernega, ki ga dejansko potrebuješ.

Jaz bi na tvojem mestu vseeno zahteval naj popravijo to povezavo med pečjo in dimnikom, ker ta ni najbolj ustrezna. Ta povezava bi naj bila izvedena čimbolj enostavno, torej da dimni plini grejo čim bolj naravnost proti dimniškemu priključku.
Sploh problem je če je na povezavi več kolenov 90 stopinj ali predolga horizontala, to je ponavadi slabo za delovanje peči.

Poslano z mojega SM-G950F z uporabo Tapatalk
#11
Ne vem, kje so dimniška vratca. Če so nekje spodaj, je regulator vleka treba montirati na dimniška vratca. V tujini se za to dobi namenski regulator, ali obstoječega predelati. Tam zgoraj montirati le blendo (pokrov) za čiščenje. Tole kar je, je narobe narejeno, že iz požarnovarnostnega stališča. Kaj bi se zgodilo, če se regulator zatakne...
#12
Strinjam se z objavo kadotra nad mano. Nimam izkusenj s temi regulatorji drugace kot preko foruma zato se sprasujem kaksno vlogo igra tak regulator pri kotlu kjer ima kotel ventilator. Kar ga avtorjev kotel ima.
#13
Regulator ploskrbi za pravilen vlek dimnika, kljub temu, če kotel preveč "potegne" pa naj si bo z ventilatorjem ali brez. V tujini je vgradnja običajna.
#14
Regulator je super, ampak če imaš na meji dimnik ni potreben. Če pa imaš predimenzioniran dimnik ali prevelik vlek pa je super, ker ti uravnava tudi v slabših vremenskih razmerah in imaš priporočen vlek.

Če pa imaš vlek nekje na meji ali pa celo manj od priporočenega, pa nima nobenega haska in ne deluje.

Katodr dimniška vratca ima na dimniku, na tej povezavi peči pa jih nima oz. verjetno kar ta regulator ročno odstrani in sčisti. Tudi jaz se strinjam s tabo glede revizijskih vratic, ki so po zakonu tudi obvezna.

Seveda je to najbolj obremenjen del, ki ga je potrebno nujno sčistiti. Tudi pri vgradnih kaminih se ponavadi dajo čistilna revizijska vratca za čiščenje, potem pa se do njih dostopa prek zračnih rešetk. Vsaj takšno navado imamo mi.
#15
Ob čiščenju dimnika in povezave razklopim povezavo tam kjer so vijaki na sliki in vse skupaj odstranim, saj je v zidu reducirni kos iz fi 180 dimnika na fi 150 povezave peči, ker se največ pepela in saj nabere ravno v reducirnem kosu. Nato očistim dimnik skozi čistilna vratca (ki so na drugi steni in zato niso na tej sliki vidna).

Kadotr glede teh dimniških vratc z regulatorjem. Predvidevam, da bi za to moral imeti še ena vratca, saj so čistilna prenizko ne?

Ne vem sicek kakšna je ustaljena praksa izgradnje novega dimnika, ker pri nas je spodnji del dimnik (del, ki je v urejenih prostorih) ostal stari (pozidan) v katerega je bil vstavljen nov iz nerjavečega jekla, zgornji del, ki pa je na podstrešju pa je bil podren in na novo pozidan.

Zaradi ohranitve originalnega dimnika spodaj se tudi niso vgrajevala nova vratca in je edini dostop do novega dimnika skozi stara čistilna vratca.