#76
Kamin se sam ugasne ko v dnevni sobi temperatura doseze 23.5c.
Ne razumeš,da so radiatorji odprti do konca in se ne segrejejo več kot do poloviceWink zaradi premajhnega pretoka skoz njih. Verjetno zaradi samo ene črpalke.
Torej v kopalnici je lojtra vroča cela,v dnevni sta oba radiatorja tudi vroča,ostali pa so topli na pol,hodnik,otroska...
Talno na hodniku tudi ne greje,ker verjetno ni dovolj moci da bi potisnilo vodo naprejj.
#77
Hanzi Napisal:
sabo370 Napisal:Glede peči sem bil skleptičen da je prešvoh,ker ne segreje celih radiatorjev ampak samo pol. Peč pa dela na polno ves čas 1-2h.
Je pa 11.3kw. ogreva stanovanje cca 100m2-mansarda zelo dobro izolirana. Ni problem da nebi segrelo stanovanja..ampak,če dam termostat 25c bi pa morali biti ta čas radiatorji vroči po vsej višini a ni tako?
Ti daj termostat na 30, zalavfaj pec (pa ne je ugasnit) pa cez tri ure(ko bos segrel vso vodo v sisitemu) povej ce bos imel cele radiatorje tople. Ce jih ze hoces imet.
Ker jaz vem da vecina radiatorjev ni v celoti topla. Mogoce tam kjer imajo vremensko regulacijo in hidravlicno uravnotezen sistem.

Tudi pri meni so samo lojtre v kopalnici v celoti tople, ostalo pa kakor kje. Nekateri radiatorji samo v blizini prikljucka. Je pa res da imam termostatske ventile. Ti pa tega nimas in ti toploto regulira sobni termostat v eni sobi, ki pa nima pojma kako toplo ue v drugih sobah.

Bom poskusil,in če bodo vroči?
#78
Morda glupo vprašanje: a je v prostorih takšna temperatura, kot si jo želiš, ali pa je prehladno?

In še: kje je termostat/korektor? Da ni kje v sobi, kjer imaš kamin?
#79
Dnevna,kopalnica je ok,otroška, hodnik je bolj hladno,tudi talno je mrzlo na hodniku. Čim še malo odprem termostat za talno(npr35c),so radiatorji še bolj mrzli,oziroma postane mrzel v kopalnici ali dnevni.
Kot sem že napisal,termostat je v dnevni sobi.
#80
Tisto kar ugasne peč pri 23,5 nastavi na 30 pa povej potem. Za talno boš moral pa preveriti še ve tile.in pretoke v razdelilni omarici. Pa racunaj še da tlaki niso topli v eni uri kolikor tebi peč laufa
#81
Ne vem zakaj bi rad dajal v povratni vod še eno črpalko.....
V povratnem vodu že imaš tisto v peči in AC30 kot regulacijo povratka.

Rešuj probleme v dvižnem vodu!
1x črpalka radiatorji
1x črpalka talno

Če imaš radiator tudi v prostoru kjer je kamin, tega zapri ali pa vsaj pripri, da bo manj ogrevanja

Sklepam tudi, da si sistem dobro prezračil in nimaš kakšnih zračnih mehurjev (zlasti v talnem kjer ti ne greje.
#82
Bom poskusil jutri nastaviti na 30c. Za talno imam to zadevo: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ivar-group.com/en/web/mg/ic-box-2/p-19404-2536">http://www.ivar-group.com/en/web/mg/ic- ... 19404-2536</a><!-- m -->
Sredinski krogec imam odprt na polno,levo termostatsko glavo zgoraj imam na 2.5 to je-33c.

Pretoki v razdelilni omarici za radiatorje se premikajo od 0 do 1.5.max, odvisno koliko je odprt ventil za povratek. Bolj kot je odprt večji kaže pretok.
Ampak ac30 se ne premakne niti med modro in rdečo črto na ac30 se pravi mešalni ni niti na pol odprt,in zato ni pretoka.
Tako da pretok večinoma ni niti na 1.

____Homer___

Peč imam v kurilnici,tam nimam radiatorja.
Črpalko sem dal na MAX.
#83
PS: Če ima tista črpalka v peči kakšno nastavitev hitrosti/moči, daj na maksimum!
#84
Sem dopisal prejšnji post!

Hvala še enkrat da pomagate.
#85
sabo370 Napisal:Dnevna,kopalnica je ok,otroška, hodnik je bolj hladno,tudi talno je mrzlo na hodniku. Čim še malo odprem termostat za talno(npr35c),so radiatorji še bolj mrzli,oziroma postane mrzel v kopalnici ali dnevni.
Kot sem že napisal,termostat je v dnevni sobi.

Termostat je torej v sobi, kjer je tudi kamin in je po defaultu najbolj topla?

Potem naredi tako, kot je Hanzi predlagal: za test dvigni nastavitev na termostatu višje, pa boš videl, kaj se bo s sistemom dogajalo. 1kW od kamina v prostor se morda na prvi pogled ne zdi veliko, ampak v dobro izoliranem objektu, zlasti v dnevni sobi (kjer je tudi grelno telo in je ponavadi tudi največ pribitkov), je to lahko ogromno. In ti potem ugaša celoten sistem. Zato se termostat/korektor nikoli ne daje v prostor, ki je v povprečju najbolj topel.
#86
Kamin je v kurilnici. Termostat v dnevni.
#87
Če je tako, potem v dnevni pripri radiator, da bo peč delovala dlje časa.
#88
Vredu.
Torej mislite da ni problem v premalo crpalk? Oz nebi česar spreminjal?
#89
V dnevni sobi, kjer je termostat, temperatura torej doseže nastavljeno, glede na to, da si napisal tole...

Kamin se sam ugasne ko v dnevni sobi temperatura doseze 23.5c.

Kar pomeni, da se najbrž cel sistem ustavi. Najlažje boš res testiral tako, da preprosto dvigneš temperaturo na termostatu. Če je dejansko kriva lokacija termostata (boš videl med testom), potem ga je smiselno prestavit.
#90
Pa upam da imaš mešalni ventil prav zvezan
Ne boš prvi, ki ga bo imel narobe. Pa so vezali strokovnjaki ki montirajo tudi močnejše kotlovnice. Enostavno ne preverijo kaj dajo iz rok naročniku. Kaj šele da bi jim razložili navodila za uporabo, nastavitve.
..

Črpalka je zagotovo dovolj močna. Termostat dvigni na 30, zapri radiator v dnevni,potem pa tam ko boš imel še mrzle radiatorje in talno rešuje problem oziroma se igraj z nastavitvami.

Vseeno tega ne pocni preko noči, ker ne vem kdo ti omejuje temperaturo v talno