enmike Napisal:Preklop je bolj pameten. Kot je timi11 napisal sta sva načina. Formule so lepo vidne tukaj:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://issuu.com/denv00/docs/ecpen13-732_daikin_altherma_hybrid_">https://issuu.com/denv00/docs/ecpen13-7 ... ma_hybrid_</a><!-- m -->
Točno tega sem zdaj gledal in formule, ki sem jih limal že par strani nazaj. Če dejansko gre samo za to logiko, ki je v tej brošuri na strani 10, potem
ob predpogoju, da TČ lahko zagotavlja ustrezno kapaciteto, pridemo do naslednjega:
- če je cena višje tarife elektrike 12 centov, to pomnožimo z izkoristkom plinskega modula, torej 1,07, vse skupaj pa delimo s 7 centi (kolikor znaša cena kWh plina),pridemo do zahtevanega COP 1,83, nad katerim deluje samo TČ;
- če je cena nižje tarife elektrike 8 centov, to pomnožimo z izkoristkom plinskega modula, torej 1,07, vse skupaj pa delimo s 7 centi (kolikor znaša cena kWh plina),pridemo do zahtevanega COP 1,22, nad katerim deluje samo TČ.
Če kapaciteta TČ ne dosega zahtevanega nivoja približno 13 minut (DV pade pod nastavljen setpoint), pomaga plinski modul: <!-- m --><a class="postlink" href="http://airabela.si/sites/default/files/datoteke/altherma_hybrid_-_service_manual_-_2014_01_13_tcm135-307773.pdf">http://airabela.si/sites/default/files/ ... 307773.pdf</a><!-- m --> (glej graf na strani 30).
To zgornje velja za economical mode. Za ecological mode pa se ustrezno upoštevajo še uteži za primarno energijo. Zato sem v prejšnjem zapisu napisal, da se mi zdi, da v primeru obratovanja v ekološkem načinu plin bistveno prej "prevzame nadzor" (števec množiš ulomka množiš z 0,4).
To je teorija. Ampak kot je DELPHI napisal: seveda je lahko kje tudi kak hakeljc.