sašo65 Napisal:daleč od tega, da bi skrbel.....SV se mi je zdelo, da maš rešeno s STČ

Imam, ampak STČ v prostoru, kjer je tudi kotel na biomaso, je OK. Če menjamo ogrevanje pa... Nekateri sicer pravijo, da ni problem, spet drugi, da je.
#77
telmos Napisal:
csamo001 Napisal:Sem pogledal kar je videov objavljenih in so nasprotujoče si informacije; v nekaterih rečejo, da so razmerja delovanja odvisna od zunanjih temperatur, spet v drugih, da se naprava prilagaja vnešenim stroškom energentov (in torej dinamično preračunava kaj je kdaj bolj ugodno).

Včeraj sem še to zadevo listal: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.daikin.fr/content/dam/document-library/Installer-reference-guide/heat/hybrid-heat-pump/ehyhbh-av3/EVLQ05-08CAV3_EHYHBH-X-AV3_EHYKOMB-AA_4PEN355634-1_Installer%20reference%20guide_English.pdf">https://www.daikin.fr/content/dam/docum ... nglish.pdf</a><!-- m -->

Mi pa še vedno ni jasno, ali naprava lahko deluje brez plina. Izrecno je sicer rečeno v slovenskih brošurah, da lahko deluje samo na plin, brez zunanje enote TČ, ne pa tudi, ali gre obratno.
Lahko, če imaš instaliran bojler. Drugače ni sanitarne vode, ker jo sproti ni sposobna ogret.

Hvala ti.

To glede sanitarne vode, mi je jasno, ker je pretočen sistem. Nisem pa bil prepričan, da napravo sploh lahko zaženeš, ker je bilo iz navodil za slutit, da se vse upravlja preko plinskega modula, in če ta nima pogojev za delovanje (ni plina), potem...

Torej bi lahko delovala zgolj TČ, brez priklopa naprave na plin, sanitarno vodo pa bi lahko še naprej pripravljal preko ločene STČ?
#78
Kaj bos pa rekel mozakarju iz plinarne, ki bo prisel narediti priklop?
#79
Heh, ti od plinarne so pa posebne sorte. Drobni tisk v brošuri (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.plinarna-maribor.si/bin?bin.svc=obj&bin.id=601600B7-9CF4-2F25-1FD6-79C85DE2A1E5">http://www.plinarna-maribor.si/bin?bin. ... C85DE2A1E5</a><!-- m -->) sicer govori o "pogodbenem sodelovanju s plinarno". Sem pa lani menjal staro plinsko peč v stanovanju s to iz paketa 1. Pa misliš, da so mi sploh poslali pogodbo za plin? Pošljejo zgolj pogodbo za nakup in montažo peči, v kateri niti z besedo ni omenjeno, da bi moralo pri njih kupovati plin. Zdaj, al so samo pri meni izjemoma pozabili...

Kar se pa monterjev naprav tiče, pa tako imajo zunanje (vsaj zdi se mi, da nikjer nisem videl kakšnega logotipa plinarne).
#80
Svašta.
Potem ti ostane samo drobni tisk Eko sklada.
#81
Jes. Zdaj mi mora najprej komercialist plinarne pripravit točen predračun za hibrida glede na našo kurilnico, da vidim, kakšna je dejanska cena. Računam v roku treh dni.

Potem bom počakal še na obisk Ekovitovih fantov čez 2 tedna, da vidim, kaj imajo oni to za ene "hibride".

Pa seveda bom skušal najti še kakšnega hibrida v vmesnem času.

Na koncu vržem vse na isti kup, pa vidim kaj izplava. Potem prošnja na Eko sklad s predračunom izbranega ponudnika. Razmišljam celo, da pošljem prošnjo za dva različna hibrida, glede na to, da obstaja tveganje, da katero zavrnejo.

Skoraj zagotovo pa ne bom šel v investicijo preden ne požegnajo zadeve na Eko skladu (verjetno cca 4 mesece), ker mi je to okoli hibridov in nejasnosti pri Eko skladu preprosto preveliko tveganje. Zamisli si zdaj, da ugotovijo, da je dejanski SPF Daikinovega hibrida takšen, kot ga navaja Daikin v svoji dokumentaciji. Pa so šli trije jurji...
#82
Ne vidim neke luknje v razmišljanju, le obilo potrpljenja boš potreboval.
Med čakanjem si lahko zadevo zabeliš še s kalkulacijo PV (TČ?), če imaš seveda ustrezno streho.
#83
Mi lahko en razloži slednje... min. moč plinskega dela Daikince je 7kW. Torej, če imamo hišo z izgubami 7kW pri -12'C, je plinski del bolj malo uporaben za ogrevanje. Ali je možno tudi moduliranje?
#84
Saj si sam napisal, da je to minimum. Glede na potrebe v teoriji modulira med 7,6 in 27 kW, nekaj malega lahko doda še TČ.

Ali pa si mislil, kaj se zgodi s sanitarno vodo, če ogrevanje "pobere" celotno moč napravi?
#85
Ta razpon je uporaben za gretje SV. Za ogrevanje nizkoenergijske hiše pa je 7kW že kar dosti. In če je to že veliko, kako uporabno je območje TČ+plinski del.

Razmišljam takole (le s stališča SH): do -12'C ne rabim več kot 7kW, torej plinski del odpade. Posledično bi lahko TČ delala do -12'C. Mislim, da se bo vklopil plinski del že prej (defrosti, padec moči TČ, posebno "pametna" Daikin logika). Ko se bo to zgodilo, bo višek in bom na on-off. In če se to zgodi že bi +2'C bo veselo.
#86
@csamo
Ima tvoja STČ vgrajen izmenjevalec?
Na hitro sem prebral navodila od hybrida. Delovanje naprave vodi logika toplotne črpalke parametri so enaki kot pri naših črpalkah,dodatni so samo za delovanje v kombinaciji z plinom.
preberi si poglavje "Savings mode" na str.51
z parameterom 7-04 določiš delovanje med economical( delovanje po ceni energenta,sanitarna voda ogrevana pretočno z plinom) in ecological naprava deluje kot toplotna črpalka,pogoj za sanitarno je zunanji bojler z izmenjevalcem)in vgrajenim tripotnim ventilom, ki preklaplja med ogrevanjem sanitarne in prostorov kot pri vseh ki imamo daikin brez zalogovnika :!:
#87
enmike Napisal:Razmišljam takole (le s stališča SH): do -12'C ne rabim več kot 7kW, torej plinski del odpade. Posledično bi lahko TČ delala do -12'C. Mislim, da se bo vklopil plinski del že prej (defrosti, padec moči TČ, posebno "pametna" Daikin logika). Ko se bo to zgodilo, bo višek in bom na on-off. In če se to zgodi že bi +2'C bo veselo.

To se tudi meni zdi, ne ravno problem, ampak limit te kombinacije.
Če upoštevaš še gretje SV, potem plinski kotel dela kot žmigavec.
#88
timi11 Napisal:....pogoj za sanitarno je zunanji bojler z izmenjevalcem)in vgrajenim tripotnim ventilom, ki preklaplja med ogrevanjem sanitarne in prostorov kot pri vseh ki imamo daikin brez zalogovnika :!:

To z montažo spet košta več kot jurja, "čar" tega hibrida bi bil pa ravno v ceni.
S 5kW SV itak odpade, ker je prešvoh, če bodo plinarji res bili pripravljeni prodati 8kW model, potem so pa res prave perle.
#89
enmike Napisal:Ta razpon je uporaben za gretje SV. Za ogrevanje nizkoenergijske hiše pa je 7kW že kar dosti. In če je to že veliko, kako uporabno je območje TČ+plinski del.

Razmišljam takole (le s stališča SH): do -12'C ne rabim več kot 7kW, torej plinski del odpade. Posledično bi lahko TČ delala do -12'C. Mislim, da se bo vklopil plinski del že prej (defrosti, padec moči TČ, posebno "pametna" Daikin logika). Ko se bo to zgodilo, bo višek in bom na on-off. In če se to zgodi že bi +2'C bo veselo.

Če je logika res takšna, da je fiksirano na +2, potem je to sranje. Upam, da še telmos kaj na to temo napiše...

Ampak kot sem že razglabljal na prejšnjih straneh, se mi glede na grafe na straneh 22 do 30 (<!-- m --><a class="postlink" href="http://airabela.si/sites/default/files/datoteke/altherma_hybrid_-_service_manual_-_2014_01_13_tcm135-307773.pdf">http://airabela.si/sites/default/files/ ... 307773.pdf</a><!-- m -->) vendarle zdi, da se naprava prilagaja odjemu. In če TČ zmore in so parametri cene energentov pravilno vnešeni, potem najverjetneje dela TČ. Tudi iz konteksta britanskih videov, ki sem jih gledal, ko reče, da so izračunali, da bo manj kot pol časa delovala TČ, potem pa je TČ delovala preko 60%, se da slutit, da se odjem vrši iz vira glede na potrebe in ne po avtomatizmu. Mislim, da so ti grafi za planiran preklop med energenti narejeni na podlagi slabše izoliranih britanskih oziroma belgijskih bajt (če se ne motim, ima Daikin tam sedež za Evropo in tudi del proizvodnje). Nenazadnje se mi zdi, da tudi graf na strani 22 (30 stopinj dvižnega voda pri A 15) priča o tem.

Ob tem v specifikacijah piše, da TČ dela do -25. Posledično se ne zdi logično, da bi v primeru dobro izolirane hiše preklopila izključno na plin že pri-7.

OK, to so moji zaključki na podlagi videnega v navodilih, je pa fajn, da še enkdo iz prakse to potrdi.

Je pa v omenjenih grafih na straneh 23, 29 in 30 vidno, da se plinski del lahko vklopi občasno, če se iz kakršnega koli razloga ne doseže setpoint. Ker pa je nedoseganje setpointa tudi posledica toplotnih izgub objekta, se zdi še bolj verjetno, da se točka za preklop na plin določa dinamično.
#90
timi11 Napisal:@csamo
Ima tvoja STČ vgrajen izmenjevalec?
Na hitro sem prebral navodila od hybrida. Delovanje naprave vodi logika toplotne črpalke parametri so enaki kot pri naših črpalkah,dodatni so samo za delovanje v kombinaciji z plinom.
preberi si poglavje "Savings mode" na str.51
z parameterom 7-04 določiš delovanje med economical( delovanje po ceni energenta,sanitarna voda ogrevana pretočno z plinom) in ecological naprava deluje kot toplotna črpalka,pogoj za sanitarno je zunanji bojler z izmenjevalcem)in vgrajenim tripotnim ventilom, ki preklaplja med ogrevanjem sanitarne in prostorov kot pri vseh ki imamo daikin brez zalogovnika :!:

Ne, moja TČ (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.modernakup.si/Stenska-toplotna-%C4%8Drpalka-Gorenje-TC-100-E-prostornina-100-lit_63429">http://www.modernakup.si/Stenska-toplot ... -lit_63429</a><!-- m -->) žal nima izmenjevalca, je pa en forumaš par dni nazaj napisal, da ima pod spodnjo ploščo en izpust za usedline, kamor naj bi se lahko priključil izmenjevalec.

To, da ecological mode pomeni izključno delovanje s TČ nisem razbral; kolikor razumem iz logike ecological modusa je ta vezan na rabo primarne energije. Faktor za plin je 1, za elektriko 0,4, kar bi naj načeloma pomenilo, da se uporaba plina začne prej kot pa v primeru economical modusa in se odstotek delovanja naprave na plin poveča. Ali pa sem kje falil?