Mogoče ne sodi najbolj v to temo. Sem iskal in nisem našel odprte teme.
Čisto laično! Imam TČ zemlja voda, greje radiatorje, dela odlično. Lani sem imel nastavitev na TČ za kakšne tri stopinje nižje. Vse je delalo ok. Letos sem zvišal (+3), prav tako vse funkcionira. Imam pa občutek, da se TČ vklopi manjkrat. Mogoče ne razmišljam prav? Višja nastavitev pomeni, da se proizvede višja temperatura tudi za zalogovnik, radiatorji spuščajo če toliko kot je nastavljen termostat (veliko manj kot je v ceveh). Pri nižjih nastavitvah pa imam občutek, da se TČ večkrat vklopi. Za TČ bi naj bilo boljše, da ima čim manj vklopov, zato je verjetno bolj primerno če je nastavitev višja? Ali?
Število vklopov je odvisno od moči TČ, odvzema toplote in od akumulacije.
Torej če znižaš temperaturo, z tem zmanjšaš odvod toplote. Ostali komponenti sta enaki.
(oziroma moč tč celo malo naraste na račun, bol toplega kolektorja Z/V) .

Glede na rezultat pomeni da imaš premajhen akumulator glede na moč TČ. Akumulacijo lahko teoretično povečaš z povečanjem hystereze. Če pa to tvoja naprava dopušča pa je drugo vprašanje.
Na koliko ti greje TČ in zakaj na več kot gre v radiatorje, da je v kurilnici topleje, da ima elektro več keša? Alu zaradi sanitarne vode?
Mogoče je kak lastnik dimplexa in ve kje se lahko vidi število vklopov?
Jaz ga ne morem najti.
Akumulacijo lahko teoretično povečaš z povečanjem hystereze? To je?
Imam Dimplex SI 9TE.
Če imaš radiatorje na konstantni tempetaturi, se odpoveš njihovi akumulaciji in vse breme prevzame zalogovnik. Če je le ta brihtno zvezan, tudi on ne more opravljati svojega dela.
O tem smo se enkrat tule že skoraj stepli. Big Grin
Plus 3
Prekmurje Napisal:Akumulacijo lahko teoretično povečaš z povečanjem hystereze? To je?
Imam Dimplex SI 9TE.
Ne poznamo tvoje hidravlične povezave niti kako imaš izvedeno regulacijo. Teoretično se vsekakor da, v praksi pa bo najboljše, da o tem kako bi to izvedel povprašaš izvajalca ali serviserja, ki ti je dal to v pogon. Ta dva bi naj najbolje poznala tvoj sitem ogrevanja.
Najmanj vklopov imaš pri zaporedni vezavi TČ, akumulatorja in radiatorskega sistema, sobni termostat z majhno histerezo pa vklopi TČ in eno samo črpalko, ki se izklopi, ko je akumulator prazen. TČ izklopi vremenska regulacija, ko se doseže dovolj visoka temperatura ogrevalne vode.
Samo to je kao predpotopni sistem, moda pa proizvede 10 x več vklopov TČ, ki v povprečju deluje pri slabšem izkoristku.
Danes zjutraj
vstopna 2,5
izstopna -1,5
Malo me je zaskrbela ta izstopna če bo šla še bolj v minus.
Odčitano je po koncu cikla gretja. Dela pa nekako tako da slabo uro greje in slabo uro počiva. V talno gre max 24 stopinje.
Hiša no vseljena in brez TI. V prostoru je pa 10 stopinj.
Na displeju so kvadrateki pomaknjeni na levo do konca.
Sanitarne vode še tudi ne greje.
Zunaj -7 stopinj.
Malo laičnega razmišljanja. Če sklepam po senzorju zaščite pred zmrzaljo je pri meni izstopna okoli 0. V prostorih je okoli 24 stopinj + 45 topla voda. Kvadrateki so na sredini. Če bi jih imel pomaknjene skrajno levo bi delala tudi na kakšno uro. Zdaj so vklopi pogostejši.
Črpalka in 100 l zalogovnik sta narejena po tovarniških priporočilih, imam pa občutek da se črpalka vklaplja pogosteje kot pri kolegu, ki ima 300 l.
Manj vklopov bi bilo, če bi se voda v zalogovniku segrela na maximum, nakar bi se jakost zmanjšala na potrebno za ogrevanje. Kakšna bi bila v tem primeru varčnost in izgube ne vem. Kolikor se gledal minus medija pri ZV ni tako velik problem.
Ta polarni mraz je izsesal kolektorje do skrajne mere.
Trenutno pozitivna ničla...
Ne bi smelo biti neke panike okoli minusa pri zemlji.

- delovno območje toplotne črpalke - 5 °C do + 15 °C (temperatura
mešanice glikol/vode),
Kopirano iz:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.arhem.si/pdfs/toplotna%20crpalka%20-%20dimenzioniranje%20zemeljskega%20kolektorja%20-%20ARHEM%20doo.pdf">http://www.arhem.si/pdfs/toplotna%20crp ... %20doo.pdf</a><!-- m -->

Zanimivost!

Toplotna prevodnost zemlje narašča z vsebnostjo vode v zemlji (suha tla so manj
prevodna; čim večja je vsebnost vode, tem večja je zmožnost akumulacije
toplote). Zaledenitev površine okrog cevi kolektorja vodi k povečanju
pridobljene toplote (zaradi spremembe agregatnega stanja vode, iz
tekočega v trdno, se sprošča latentna toplota, približno 93 Wh/kg). To
pomeni, da bi za optimalno izkoriščanje zemeljskega kolektorja zaledenitev
površine okrog cevi lahko bila prednost in ne slabost, vendar mora kolektor
mora tako vgrajen, da zmrzal ne povzroči dviganje tal. To preprečimo, da
okrog kolektorja položimo plast drobnega peska, v debelini 20 do 30 cm.
scuba123 Napisal:Danes zjutraj
vstopna 2,5
izstopna -1,5
Izstopna temperatura iz TČ gre teoretično lahko do take negativne vrednosti kot jo določa % protizmrzovalnega sredstva v tekočini zemeljskega kolektorja. Če so ti dali 30% koncentracijo, kar proizvajalci ponavadi predpisujejo, bi šla lahko izstopna do -15°C.
Vendar ima sama TČ zaščito, da preneha delovati že dosti prej. Za Dimplex je podana najnižja tempretaura -5°C. Ni pa jasno ali je to vstopna ali izstopna temperatura.
Imaš še dosti rezerve. Če je vstopna temperatura na koncu cikla še vedno +2.5°C, potem zemlja okoli kolektorja še ni zmrznjena. Ko začne zmrzovati, pa se padanje temperature zelo upočasni, saj je takrat na voljo veliko energije (kot je pojasnjeno v prispevku od @Prekmurje).
Ko TČ eno uro počiva, se tekočina v kolektorju ogreje na temperaturo okolice. Preveri vstopno temperaturo cca. 2-3 minute po startu kompresorja in boš videl, kakšna je ta temperatura.
Navadno je vstopne temperature.