Objave: 75
Teme: 10
Pridružen: Sep 2015
Ocena:
0
Pozdravljeni,
imam vprašanje. Imam peč in 800l zalogovnik. Odjem iz zalogovnika imam na vrhu, vstop tople-vroče vode iz peče malo pod vrhom. Zanima me, glede na to, da imam radiatorsko in talno gretje, ali bi bilo smiselno dodati oziroma odvzeti za sistem talnega ogrevanja iz recimo sredine ali spodnjega dela zalogovnika, saj potrebujem vodo temp. od 25-30 stopinj. Sedaj mi jemlje vodo na vrhu ( cca. 70-80 ) in jo mešalni ventil premeša, da se v zalogovnik vrne hladna. Povratek od talnega gretja imam na dnu zalogovnika. Zanima me, ali mislite, če bi odvzem prestavil za talno na sredino, ali bi se voda v zalogovniku kaj kasneje ohladila, oziroma, če bi zalogovnik lahko zdržal dlje?
Za odgovore se zahvaljujem.
Lp;Aleš
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Hladna se ti bo vedno vrnila.
Mešalni ventil tople ne premeša, ampak jo vzame toliko, kolikor jo rabi. Enaka količina se tudi hladne vrne v zalogovnik ali sistem.
Odgovor je torej 2x ne. Ne splača se in ne, zalogovnik se ne bo nič kasneje ohladil.
Kaj boš odvzemal, ko bo samo še zgornja polovica zalogovnika topla?
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Seveda se bo kasneje ohladil.
Ker sploh ne bos mogel izkoristiti tople vode nad odvzemom,(posledicno bos pogosteje kuril ker bos zmanjsal volumen vode ki ti ne krozila) razen ce naredis locen odvzem za radiatorsko na vrhu in talno na sredini.
Od kje imas pa sanitarno
Objave: 75
Teme: 10
Pridružen: Sep 2015
Ocena:
0
Pozdravljeni,
v kolikor bi prestavil odvzem za talno na sredino zalogovnika, bi imel odvzem za radiatorsko in talno povsem ločeno. Za sanitarno vodo imam isti odvzem kot za radiatorsko. Bi se pa strinjal, da v kolikor bi se voda ohladila na sredini pod 25 stopinj, talno ne bi imelo dovolj toplote. Ampak ponavadi se skoraj nikoli ne ohladi pod 35 stopinj predno zakurim. V zalogovnik povratek od radiatorjev in talnega ogrevanja pride ločeno na dno zalogovnika.
LP
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Ampak, ponovno, zakaj bi to storil!? Da povečaš pretok v zalogovniku?
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Smisel tega je samo to, da ima dlje tople raditorje, ker bo odvzem za talno nizje.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Aha. Dobro, da si povedal.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Dejansko bi najbrz lahko talno grel povratkom radiatorjev.
Al se motim?
Mene zanima kaksno temperaturo povratka naredijo ti kotlovski razdelilci.
Me ima da bi porpri znancu enkrat izmeril. 5 vejni razdelilec, 2x direktni krog na "kalorifer", 2x talno in 1x radiator, pa se enkrat locen odvzem za dislociran manjsi zalogovnik in sanitarna v zalogovniku.
Je pa 4m3.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Ampak zakaj? A ne razumeš delovanja mešanega ventila? V kolikor šibaš v talno 90 stopinjsko vodo, jo mešalni komaj kaj odvzame iz zalogovnika in primeša obstoječi.
V kolikor pa boš v talno šibal hladnejšo vodo, jo rabiš toliko več, zato imaš večje pretoke v zalogovniku. Tega pa nočeš.
Drugo vprašanje je pa itak brez veze. Takšno kot se vrača. Izračunaš iz temperatur in pretoka povratnih vodov. Ali pa daš termometer na izhod. Še bolj simpl.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
In zdruzen povratek radiatorjev in talnega je toplejsi kot samo talnega.
Hidravlika mi ni ravno domaca, ampak kaj bi bilo da bi forlauf za talno vzel iz rucklaufa radiatorjev(montaza T kosa pred rucklaufom v zalogvnik)? Morebitni visek pa bi vrnil nekam na sredino zalogvnika. Odvisno tudi od stevila radiatorjev in velikosti talnega.
Z dvema lojtrama pac ne mores imeti dovolj(pretoka) radiatorskega povratka za 200m2 talnega.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Pa kaj te moti talno? Logika je enostavna.
Odvzem čim bolj vroče, ker s tem najmanj posegaš v ogrevalni sistem.
Vračanje na samo dno, ker je to najhladnejša voda v sistemu.
Če imaš kotlovski razdelilec je pa itak vseeno, ker se tam vse premeša.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 978
Teme: 2
Pridružen: Dec 2012
Ocena:
2
Jaz imam 2x talno in 2x radiatorsko ogrevanje. Vso vročo vodo imam odvzem z vrha zalogovnika in povratek na dnu pri 2000l. V radiatorje mi ni še nikoli šlo preko 40°C. V talno pa ne več kot 32°C. Več pregrevanja hladne vode imam na razdelilcu za 5 vej. Tako mi se najprej ohladi zalogovnik iz 75-85°C na 35-40°C, v drugi rundi pa na 25-30°C. No takrat pač poskusim ponovno zakuriti.
Mešanje odvzemov in povratkov je nepotrebna šara, samo zadevo zakompliciramo. Pomebno je kako imaš rešene mešalne ventile in kakšno temp. vode ti dovajajo v ogrevalne kroge. Če radiatorje ogrevaš z vodo 50-70°C potem bi imelo smisel iz povratka radiatorja ogrevati talno. Kaj pa če elektronika izklopi radiatorsko ogrevanja, s čim boš potem ogreval talno.
Ogrevanje mora biti vedno vzporedno izpeljano in ne zaporedno, ker potem zadeva ne funkcionira najbolj po pričakovanji.
Manj kompliciranja, več enostavnosti, manj težav in udobje v toplem domu.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Potem ti pa res osrane samo spodnji del zalogovnika (kjerkoli ze imas povratek iz radiatotjev nastiman.
Ti ze imas TDV 40. V sosednjih temah pa beres da imajo 60 pa da jih zebe.
Objave: 75
Teme: 10
Pridružen: Sep 2015
Ocena:
0
Zdravo.zgleda da sem imel naytavljeno previsoko temp.dviznega voda v radiatorje.imel sem 52 stopinj sedaj sem za test nastavil na 44.hiso pa sem izoliral.javim kaj bo
Objave: 75
Teme: 10
Pridružen: Sep 2015
Ocena:
0
Tdv imam nastavljeno na 52 stopinj.Sem pa lansko leto naredil fasado in izoliral z 12.5 cm izolacijo eko subvencije.Ali lahko v sistem posiljam manj?