Nisem delal sam.. poskusam pac resit problem, preden poklicem monterja. In da updejtam stanje.. drva so v redu, dimnik prav tako, ker ima pec trenutno 85 stopinj in bi lahko sla se dlje.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
In naprej?
Cevi imajo tudi 85 stopinj? Tiste proti zalogovniku?
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 110
Teme: 5
Pridružen: Oct 2014
Ocena:
0
Tudi. Tudi zalogovnik se je v pol ure segrel v zgornjem delu, tako da ga ogreva
Objave: 110
Teme: 5
Pridružen: Oct 2014
Ocena:
0
Vklopil nazaj avtomatsko delovanje in vodo v zalogovniku normalno ogreva. Torej:
- pec dela
- zalogovnik se ogreva
- mesalni ventil v povratku in crpalka delata
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
Ali segreješ cel zalogovnik tudi na 80°C?
Objave: 110
Teme: 5
Pridružen: Oct 2014
Ocena:
0
Po eni uri in pol je pri zgornjem tipalu 62°, spodaj se je tudi zacelo premikati navzgor.
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
Po eni uri in pol imam jaz HT že zgoraj in spodaj na 75°C ogret. Katero shemo pa imaš na WD20?
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Odvisno je tudi od peči, a?
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 110
Teme: 5
Pridružen: Oct 2014
Ocena:
0
V bistvu mi je vseen, ce je ogreto v eni uri ali v stirih. Pa vseen mi je ce ni cel ogret do konca. Samo da je v bajti toplo.
Shemo imam 414b
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
In si stuhtal v katerem grmu je bil zajec?
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
Ali imaš omejeno maksimalno temperaturo dvižnega voda (S2.6 ali S3.6)na koliko imaš?
Pogledaj ta parameter.
Fery tudi od peči
Samo je mala temp. vode v peči.
Objave: 110
Teme: 5
Pridružen: Oct 2014
Ocena:
0
Ne, ne vem se kaj je bil problem. Ker sem talno zaprl za ta cas, da sem poskusil samo zalogovnik ogret. Pred kratkim sem odprl in zaenkrat vse kaze ok. Temperatura dviznega voda ne niha tako kot prej.
S2.6 imam na 40.
Objave: 110
Teme: 5
Pridružen: Oct 2014
Ocena:
0
Minimalna temperatura povratnega voda je bila nastavljena na default 50°. Mogoce tudi to vzrok za nizko temperaturo peci? Ne vem.. vprasam. Dvignil sem na 60
Objave: 928
Teme: 7
Pridružen: Jun 2013
Ocena:
0
donidoni ... če te prav razumem - imaš v kopalnici talno in lojtro. na istem razvodu?
ali imaš v obeh talno na svojem in povsod lojtro na drugem?
namreč, bojler ti ogreva brez kakršnikoli urnih nastavitev. vse, kar potrebuješ, je termometer, ki ga porineš v bojler (ali pritisneš na bojler, če je domače izdelave, ter malo bolje termično zaščitiš) - in seveda ustrezno povežeš v WDC. črpalka potem dela sama od sebe glede na temperaturo vode v bojlerju.
kopalnice boš imel vrh glave tople samo s talnim ogrevanjem. imam lojtre, tri leta v hiši, še nobene nisem nikoli odprl. seveda, če bi bili zelo majhni otroci, potem bi jih. tako pa ... namakajo se že tako celo večnost, jaz bi jim raje malo okno odprl.
jaz bi pustil kot je in reševal potem, če ne bi bilo v redu.
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
S2.6 Poiskusi dvignit na 45-60°C.
No jaz sem imel DV prenisko nastavljen. Drugače pa pokliči servis.