PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Danfoss sobni termostat TP7000 problem

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Danfoss sobni termostat TP7000 kot enota deluje normalno - preklaplja program. Čeprav se izklopi simbol za gretje, se radiatorji še naprej ogrevajo. LP
#2
no, lahko bi se malo bolj razpisal o problemu... a prej je pa delal normalno? predvidevam da je zapikal rele
#3
Sistem je star 10 let in je sedaj deloval brez problemov. Ogrevanje je preko TOM 24/7. Lp

Poslano z mojega SM-G950F z uporabo Tapatalk
#4
Kje je ta rele? Lp


Priložene datoteke
.jpg   rsz_20180117_202727_1.jpg (Velikost: 154,17 KB / Prenosi: 1267)
#5
Rele v sobnem termostatu preklaplja. Lp


Priložene datoteke
.jpg   20180121_001830.jpg (Velikost: 227,08 KB / Prenosi: 1194)
#6
Rele je v termostatu. Če ima rele v termostatu zalepljen kontakt, ga boš navkljub temu slišal, kot da deluje. Tu pomaga edinole instrument, da se preveri delovanje tistega kontakta.
#7
Kako izmeriti? Lp


Priložene datoteke
.jpeg   20180121_001535s.jpeg (Velikost: 189,4 KB / Prenosi: 1138)
.jpeg   20180121_160155s.jpeg (Velikost: 231,86 KB / Prenosi: 1138)
.jpeg   20180121_134956s.jpeg (Velikost: 91,27 KB / Prenosi: 1137)
#8
Na tretji sliki imaš v sponke 1 in 3 priviti dve žici. Odvij obe, jih umakni, nato se z ohm metrom (ali pa kakšnim piskačem) pomeri stanje. Če nastavljeno temperaturo spustiš, bi rele v termostatu moral vključiti in narediti stik med kontaktoma 1 in 3. Ko pa bi temperaturo na termostatu dvignil pa bi se stik med kontaktoma 1 in 3 moral prekiniti. Me pa na tvoji sliki nekaj moti, priključena imaš kontakta 1 (common) in 3 (heating off), običajno se za vklop ogrevanja uporablja 1 in 2 (heating on). Meriti moraš pa na pinih na tiskanem vezju termostata, se pravi, da bo najbolje, da si oznake iz priključnih sponk "preslikaš" na pine tiskanega vezja, da boš vedel kaj meriš. In potem, če ti bodo vklopi - izklopi na termostatu delovali, boš vedel če termostat v redu opravlja svojo funkcijo.
Če pa tisti dve žici skleneš skupaj, bi se ogrevanje moralo aktivirati.
#9
Ogrevanje deluje v obeh primerih, če sta žički sklenjeni ali narazen. Lp
#10
Skope informacije, skop odgovor...
Pokliči strokovnjaka in ga plačaj
#11
Vseeno hvala za pomoč. Naj strokovnjak reši zadevo. Lp
#12
Citat:Ogrevanje deluje v obeh primerih, če sta žički sklenjeni ali narazen. Lp
Potem termostat ne opravlja svoje funkcije in je napako treba iskati na peči.
#13
To bo potem kakšen ventil.? Ali je razvidno iz zgornje slike, kje se nahaja? Lp
#14
Zanič je dovodni ventil.
#15
Kje v toplotni postaji se nahaja dovodni ventil? Lp


Priložene datoteke
.jpeg   20180123_161311s.jpeg (Velikost: 249,87 KB / Prenosi: 934)
1 2
Iskanje po temi