PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kje kupiti cevi za zemeljski kolektor?

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Zdravo,

Kje ste nabavili cevi za TČ zemlja/voda? In katere ste izbrali navadne ali turbolentne? Rabil bi 2x250m

L.p.
#2
V Sloveniji Atlas trži t.i. turbokolektor, ki ima zunanji premer 40mm, tanjšo steno in je znotraj narebran. Potrebna je ena sama cev okoli 300m za 6kW TČ.

Turbulentne tokove dosežeš tudi v gladki cevi. Za 6kW 2x 300m, oznaka cevi
HD-PE 100-RC PN 16 SDR11 32x2.9mm

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hdg-gmbh.com/de/produkte/horizontale-anbindung/druckrohre-pe-hd100-rc.html">http://www.hdg-gmbh.com/de/produkte/hor ... 00-rc.html</a><!-- m -->
<!-- e --><a href="mailto:info@hdg-gmbh.com">info@hdg-gmbh.com</a><!-- e -->
Cena 0.85€/m + 19% davka + 190 € prevoz v Slo za 2x 300m

300m kolute ponujajo po ceni okoli 0.75 tudi:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.santherr-geothermietechnik.com/horizontale%20anbindung.htm">http://www.santherr-geothermietechnik.c ... indung.htm</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aka-freiberg.de/">http://www.aka-freiberg.de/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.frank-gmbh.de/de/">https://www.frank-gmbh.de/de/</a><!-- m -->

Več ponudnikov in cene najdeš tukaj:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/130021/Bezugsquellen-fuer-grosse-Laengen-PE-RC-Rohr-?page=9">https://www.haustechnikdialog.de/Forum/ ... hr-?page=9</a><!-- m -->
#3
kupiti cevi cevi turbo colector ali navadne? cena turbo je x2..
#4
Tudi v navadnih pride do turbulentnih tokov pri pravih pogojih.
#5
@remi
Kako pa se dosežejo taki tokovi, če ni cev narebrana?
Mora biti večji tlak, hitrost črpalke? Črpako upravlja elektronika TČ tako da ne vem kako bi lahko kaj tam posegal.
#6
Hmmm vprasanje 500m navadne ali 400m turbolentne?
#7
Ali je vredno placati 2x ceno
#8
Moj izvajalec ni pristaš turbocevi, drži se preverjene klasike.
Mi smo polagali v jarek dolžine 50 metrov, cev dolgo 100m.
Širina jarka 80 cm, po enem robu gor po drugem nazaj. Na globino 1,8m.
Cev je 4*100m in 32*3,0 PE 100 SDR11 PN16.(totraplastika)
Dovodna do TČ pa je 2*40 m PE 100 RC , 40*3,0, PN12,5 , SDR 13,6(eucaresist-eupen)
#9
Malo vmes vskočim...

Če se polaga cevi v čisto mokro ilovico in če temp cevi pade pod ledišče, ali ilovica stisne cev. Je bolje zaradi tega dati vmes kakšen tampon peska? Ja prehod toplote se s tem zmanjša.
#10
scuba123 Napisal:Kako pa se dosežejo taki tokovi, če ni cev narebrana?
Turbulentni tokovi so odvisni od hitrosti toka v cevi, premera cevi ter lastnosti tekočine.
Pri narebranih ceveh je potrebna nekoliko nižja hitrost kot pri navadnih in to pomeni prihranek pri obtočni črpalki, kar pa je pri današnjih varčnih obtočnih majhega pomena.
Če je položenih več kratkih zank, je v njih težje doseči zadostno hitrost pri še sprejemljivi razliki temperatur (cca 3K).
bastian31 Napisal:Hmmm vprasanje 500m navadne ali 400m turbolentne?
Daj več podatkov: katera TČ, model, kolikšna moč, koliko zank nameravaš položiti, kakšen je premer cevi in debelina stene za navadne in turbulentne?

yan1234 Napisal:Če se polaga cevi v čisto mokro ilovico in če temp cevi pade pod ledišče, ali ilovica stisne cev. Je bolje zaradi tega dati vmes kakšen tampon peska? Ja prehod toplote se s tem zmanjša.
Padec temperature tekočine v kolektorju pod 0 in zmrzovanje okoliške zemljine, je pričakovano in zato se vodi tudi doda protizmrzovalno sredstvo. Zato bi bilo čudno, da cevi, ki so namenjene takemu delovanju, tega ne bi zdržale.
V mokri ilovici bi bil greh dajati peščeno posteljico.
#11
Bom drugače vprašal. Ali je zaznati povišanje tlaka v ceveh kolektorja, ko temp zemlje pade pod ničlo?
Zmrzovnje mokre ilovice povzroči povečanje volumna (znan pojav dvigovanja preplithih temeljev), kar bi lahko vodilo do stiskanja cevi.
#12
Tč bo 8kw o znamki in sami napravi še ne vem(sem v iskanju in je tidi takoj ne rabim). Turbulentne so fi40 ce bi polagal pa navadne bi bile pa 32. Mislim delati 2 zanki po 200m in brez jaška(direktno v kurilnico).
#13
Zdravo,

Jaz sem vgradil 3x100m cevi PE100-RC, mislim da colske. Zadeva drugo leto deluje odlično. Cevi sem zaradi tega ker so močnejše zasipaval z zemljo in ne s peskom, kot priporočajo nekateri. Ciljel sem predvsem na učinkovitejši prenos toplote iz zemlje na cev. Sicer sem ap precej pazil da nisem na cev naslanjal večjih kamnov, da nebi dolgoročno prišlo do kakih težav.

Cevi sem kupil pri zagožnu.

lp,
Rok
#14
yan1234 Napisal:Bom drugače vprašal. Ali je zaznati povišanje tlaka v ceveh kolektorja, ko temp zemlje pade pod ničlo?
Zmrzovnje mokre ilovice povzroči povečanje volumna (znan pojav dvigovanja preplithih temeljev), kar bi lahko vodilo do stiskanja cevi.
Na to ti ne znam odgovoriti, pozanimaj se direktno pri proizvajalcu cevi. Domnevam, da bi proizvajalci v tehničnem listu odsvetovali uporabo v zemeljskih kolektorjih, če bi zmrzal lahko stisnila cev.

bastian31 Napisal:Tč bo 8kw o znamki in sami napravi še ne vem(sem v iskanju in je tidi takoj ne rabim). Turbulentne so fi40 ce bi polagal pa navadne bi bile pa 32. Mislim delati 2 zanki po 200m in brez jaška(direktno v kurilnico).
Kolektor mora ustrezati toplotni črpalki. Če gre za normalno veliko izolirano novogradnjo, je ponavadi dovolj 6kW. Najprej fiksiraj to številko, šele potem se začne dimenzionirati kolketor. Tudi razlika med 40mm in 32mm cevmi je velika, zato ne moreš kar reči 2x 200m enih ali drugih.

O variantah si preberi v mojih starejših prispevkih:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=60814&p=655842&hilit=nibe#p655842">viewtopic.php?f=6&t=60814&p=655842&hilit=nibe#p655842</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=44059&p=398603&hilit=40x#p398603">viewtopic.php?f=7&t=44059&p=398603&hilit=40x#p398603</a><!-- l -->
…
#15
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.stiebel-eltron.co.uk/en/service/tools/tool-overview/ground-loop-collector-calculator.html">https://www.stiebel-eltron.co.uk/en/ser ... lator.html</a><!-- m -->
1 2