#16
Glede na ton drugega dela tvojega komentarja je mojega časa za točno razlago in prikaz izračuna škoda. Zame je ta tema zaključena.
#17
Pričakovan odgovor... Ko ni odgovora pa rep med noge.
#18
No saj niso cunje na ceveh ampak na sušilcu ;-))

Citat:Naredi kot hočeš - samo za informacijo in občutek pa ti povem, da 1 meter neizolirane cevi premera 32 mm pri temperaturi vode okoli 70 stopinj na leto pokuri 1 liter kurilnega olja

m=q*V= 0,707kg (masa vode v cevi )

Q=m*cp*dT = 0,707kg*4200 Jkg-1K-1 * (70-20)K = 148470 J

E=Q/T = 148470J/ 3600s= 41W

vsako uro odda 1m 32mm Cu cevi cca 41W energije če je temp okolice 20°C in je cev segreta na 70°C
----------------------------------------------------------------------------------------
Citat:kurilna vrednost (KV) našega kurilnega olja je min. 42.6MJ/KG, kar je tudi zahteva standarda za KO - SIST 1011 (za preračun na litre uporabite gostoto: 1 lit =0,845kg).
Dejansko, ob dobavah pa se ta giblje med 42.9 -43.1MJ/kg
Qolja= 43e+06 J
T=Q/E= 43e+06Ws / 41W = 291h = 12dni

Energija 1 litra kurilnega olja je enaka ohlajanju 1 m cevi segreti na 70°C premera 32mm (volumen vode na 30mm) v prostoru na 20°C v času trajanja 12 dni

(Brez kondukcije , radiacije zgolj konvekcija brez vsiljenega pretoka zraka) - tako čisto na pamet , upam da se nisem kje zmotil :mrgreen: sem zračunal če sem že začel temo )
#19
Luca, come sta.
The Turk' Sollozzo
#20
In ta "neuporabna" energija pač že malo ogreje prostor. Wink
#21
Če neizolirane cevi ravno prav ogrejejo prostore, potem se ta toplota 100% izkoristi in nikakor ni izguba. Če pa cevi prostore pregrevajo, potem so izgube bajte za odtenek večje.
Predvsem se splača izolirati cevi za SV pri gretju s TČ, kajti tista voda je bila pridobljena s slabšim COPom.
#22
ja če tistih 41w pomnožiš s cca 20m neizoliranih cevi s časom nekaj nanese.

bolj je trapasto to da imaš v stanovanju nastavljeno na cca 24°C in varčuješ recimo ko te ni doma , po drugi strain imaš pa STALEN kratek stik na viru ?

ko rabiš segreješ , ko ne rabiš pripreš
#23
Kaj si hotel povedati s tem?
Teh 20m še vedno oddaja toploto (v steni, v stropu, zraku) in posledično greje objekt.
#24
lucca brassi Napisal:
Citat:m=q*V= 0,707kg (masa vode v cevi )...
Tale izračun pove, koliko toplote odda voda, ki je v metru cevi, če se v celoti ohladi s 70 na 20 stopinj. To se verjetno zgodi vsakič po koncu kurjenja, ko se pretok ustavi. Ampak ne moreš tega preračunati v vate - toliko kJ oz. 3600-krat manj kWh pač na kurjenje.

Dodati pa moraš še izgube med kurjenjem, ko je temperatura vode stalno 70 stopinj, izgube pa so odvisne od izolativnosti cevi (ki je pri neizolirani cevi zelo majhna) in količniku prestopa toplote s cevi v zrak. Za približek lahko vzameš kopalniški radiator (lojtro), ki ima v tehničnih podatkih navedeno moč pri 70 stopinjah. To moč deliš s skupno površino radiatorjevih cevi in pomnožiš s površino tvojih cevi.
#25
Zakaj neki ugibat, če je na voljo:

<!-- m --><a class="postlink" href="https://checalc.com/calc/inshoriz.html">https://checalc.com/calc/inshoriz.html</a><!-- m -->
#26
Kakšne odbite enote uporabljajo :lol:
KJ/h/m
#27
Je res, komplicirajo Smile
Sicer pa kJ/h/m = W/3,6 na meter cevi
#28
@kolesar ... dobro izhodišče se (delno) strinjam z napisanim
------------------------------------------
Napisal sem da sem izključil ostale načine prenašanja toplote (ampak tako meritev moraš delati v kalorimetru - da poenostaviš z radiatorjem z znanimi lasnostmi je dobra zamisel )

Tako samo za foro : sevanje (radiacija ) 1m cevi 32mm iz 70° na 20°C Cu cevi da od sebe 29W . (seveda je skupna izguba seštevek VSEH načinov oddaje toplote )

ko smo še znali ;-)

<!-- m --><a class="postlink" href="http://studentski.net/gradivo/ulj_btf_zp1_thp_sno_prenos_toplote_01?r=1">http://studentski.net/gradivo/ulj_btf_z ... ote_01?r=1</a><!-- m -->

Za kaj ne moreš izračunat watov za posamezno stopnjo ,
delo=energija*čas .....nobena znanost , drugo pa je koliko faktorjev upoštevaš in posledično kakšen približek dobiš.

vsi kalkulatorji za igrat se iz toplote

<!-- m --><a class="postlink" href="http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/heacon.html#heacon">http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hb ... tml#heacon</a><!-- m -->