Pozdravljeni!

Sedaj ko sem se preselil v stanovanje,in se je začelo kurit,me nekaj zanima glede moje vezave bojlerja in regulatorja ac30 za povratek.
Ker imam problem,da mi sedaj prej segreje stanovanje kot bojler na 60c(segreje ga na 40-45c) Ker se peč izklopi ko sobna temperatura pride na 22c.

Sedaj pa me zanima kaj bi se zgodilo če bi tipalo od ac30 dal na povratek od bojlerja? Bi potem ko bi iz bojlerja začelo pritekati na povratku 45c šele odprlo ventile za radiatorje? oz bi bojler malo prej bolj segrelo?

Prilagam sliko, kako je sedaj narejeno. Torej kak bi se zgodilo če bi tipalo ac30 prestavil na povratek od bojlerja?

Prosim za pomoč,hvala lp.

<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1s/8j/BkajNu5/vezava.jpg">http://shrani.si/f/1s/8j/BkajNu5/vezava.jpg</a><!-- m -->
#2
Če bi bilo vezano tako, bi prej ogrelo bojler, kot spustilo toploto v stanovanje.
In tako, kot si narisal, imaš senzor na povratku od bojlerja. Od začetka samo od bojlerja, kasneje tudi od stanovanja.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#3
Nisi napisal kakšno peč kaj izklopi. To tipalo od mešalnega ventila peči sigurno ne izklopi, ker odpira ventil tako, da je v povratku vedno nastavljena temperatura. Peč (če je na kurilno olje ali pa plin) lahko izklopi kak sobni termostat. Narisane nimaš nobene črpalke, da bi se videlo če se ti bojler greje termosifonsko ali ne.
#4
Hvala za odgovore.
Peč je na pelete,izklopi pa jo sobni termostat.
#5
Tipalo ac 30 pusti tam kjer je. Ker tam je z dolocenim namenom.
Ti uredi zagon peci pri hladnem.bojlerju.
Torej sedaj ti pec pozene sobni termostat, moras urediti se en termostat iz bojlerja ki bi ti tudi pognal pec.
Pri tebi je namrec problem da pec ne ve, da je mrzel bojler.
Zato bos imel celo poletje mrzel bojler (ko ne bo od kolektorjev dovolj)
#6
Naredi tako kot je hanzi napisal, ali pa sobni termostat zvežeš tako da bo vklapljal samo črpalko, peč na pelete pa imaš skozi na temperaturi. Takrat boš pa imel tudi toplo vodo v bojlerju. Kako velik bojler pa imaš? Če je 300l potem imaš dovolj tople vode tudi če je segreta na 42 stopinj.
#7
Če bi imel peč skoz na temperaturi bi bilo glede bojlerja ok..peč pa bi delala skoz...sedaj se peč vklopi zjutraj,čez dan pa sploh ne, potem pa spet zvečer..tako da bi bila potem poraba zelo večja a ne?
Ker temperatura v prostoro je enaka čez dan. Boljer je 200L s tem da sedaj kolektor ne dela.
Gre pa se tudi zato ker uporabljamo banjo,in včeraj ko je bil bojler na 47c je bilo samo pol banje in je voda že tekla mrzla,na bojlerju pa 20c po 10 minut točenja.
Banja je manjša za eno osebo.
Peč ima samo eno črpalko v peči,to je vse.
#8
Hvala ti za pomoč.

Tako je nareto kot sem prilepil sliko ja.
Ko sem peč kopuval je bilo zraven obvezno nabavit acc30 in mešalni ventil acc30 za varovanje povratka.
Ko so prišli narediti prvi zagon peči so rekli da je vse ok,kar se tiče povratka..
Bo treba enega dobit da tole pregleda. Ker jaz nimam pojma.
Si lahko mogoče kaj pomagam z elektroniko od kolektorjev?

Drugače pa hvala
#9
Kaj pa pravite da vgradim električni grelec v bojler? In zaprem ventile od peči v bojler.
#10
Zdravapamet ti je dobro svetoval, kako bi moral biti narejen sistem. Z 1 črpalko oz. z 2 črpalkama ne boš rešil dobrega ogrevanja SV. 1. čepalka je za dvig povratka, 2. čepalka pa za ogrevanje hiške. Manja 3 črpalka za ogrevanje SV. Sobni termostat ti bi moral res samo izkljapljati 2. črpalko. Raze, če nimaš vse vezano samo na 1 črpalko in viške iz peči direktno potiska v bojler in ogrevanje hiše.

Če je sistem res samo z 1 črpalko, potem so bili monterji ozpred 40-50 let, ko so bile črpalke drage in redke. Jaz imam v kurilnici kar 8 črpalk za 4 ogrevalne kroge, ogrevanje SV, dvig povratka na peči, krožni sistem SV in solarne kolektorje. Vse skupaj potem krmili 2x WDC20, SGC26 in ND3. Ni mi žal tistega jurja € za elektronike, ker sem dobil zastonj peč. Sedaj imam vedno toplo SV iz sonca ali zalogovnika. Peč samostojno deluje, ko gori v njej in lepo napolni zalogonik. Kar se tiče ogrevanja male hiške 150m2 ogrevalne površine imam vedno 24/7/365 toplo talno v kopalnici, zvečer vroč radiator za sušenje brisač, talno ogrevanje v pritličju in radiatorsko v mansardi, ker ni betonskih estrihov. Vse mi deluje, pa še butastega - pametnega telefona nimam, ker ga ne potrebujem.

Res bi moral mogoče malo poslikati sistem, da bolje vidimo kako imaš narejeno. V kurilnici minimalistično, da so potem težave. Samo da so mojstri potegnili svoj zaslužek, ali pa ne znajo vezati kablov za elektronike. Jaz sem porabil 100m 3 žilnega in cca 80m 5 žilnega kabla za vezavo elektronik. Seltron imam na svoji spletni strani vsa navodila za hidravlično in električno vezavo. Zame kot inž. str. je to bil mačji kašelj, samo sem vsak dan po službi počasi v 3 mesecih izdelal celotno kurilnico brez kakšne pomoči (edino sosedi so mi pomagali dvigniti pokonci zalogovnik 2000l, ter sosed s traktorjem dal peč v hišo ter zalogovnik) sem pač po naravi samotar. Delam sam, kadar ne gre, pa pokličem tim in naredimo timsko delo.
#11
sabo370 Napisal:Če bi imel peč skoz na temperaturi bi bilo glede bojlerja ok..peč pa bi delala skoz...sedaj se peč vklopi zjutraj,čez dan pa sploh ne, potem pa spet zvečer..tako da bi bila potem poraba zelo večja a ne?
Ker temperatura v prostoro je enaka čez dan. Boljer je 200L s tem da sedaj kolektor ne dela.
Gre pa se tudi zato ker uporabljamo banjo,in včeraj ko je bil bojler na 47c je bilo samo pol banje in je voda že tekla mrzla,na bojlerju pa 20c po 10 minut točenja.
Banja je manjša za eno osebo.
Peč ima samo eno črpalko v peči,to je vse.
Poraba ne bo bistveno vecja ,seveda ce je hisa izolirana in kot pravis tudi sedaj ne niha temperatura veliko.
Z eno crpalko resiti to je nemogoce. Oziroma jaz pa se kdo ne zna tega resiti.
200l bojler je premajhen za banje. Zakaj.
Zato ker ima dva izmenjevalca. Spodnjega in zgornjega. Spodnji je kolektorski, zgornji iz peci po vsej verjetnosti.
In ko grejes iz peci grejes samo zgorjnjo cetrtino , do tretjine vode ( ker topla voda ne izpodriva hladne vode na dnu, obratno pa ja ko ti greje sonce). Torej grejes nekje med 50 in 80 litri vode. In toliko jo natocis v vsako banjo (razen v tisto za dojencka ne). Al vecji bojler ali pa bojler na visjo temperaturo ( skoraj enako temperaturi peci)
#12
Kot so napisali.
Rabis kotlovski razdelilec pa dve crpalki oziroma dva seta.
En direktni za bojler, drugega mesalnega za radiatorje. Tega mesalnega naredi vremensko reguliranega. Ce denarja ni, potem naredi direktne povezave ( ponucas obstojeci sobni termostat, rabis se enega za bojler), ali z nekim termostatskim mesalnim ventilom.
Pec pa celo zimo na delovni tempperaturi, oziroma naredis izklope takrat ko vec ur{ se bolje dni ]ne potrebujes ne tople vode niti toplih radiatorjev.

Z eno crpalko in sobnim termostatom bo tezko.
#13
Kaj pa tako?
Kje bi moral biti torej priklopljen dovod topla voda za bojler(vprašaj na sliki) pred ac30 ali za ac30?
Sedaj bi naredil tako. Avc10rs ventil on of,vezan na sobni termostat,ko doseže želeno temperaturo,zapre dotok vode v radiatorje,in greje samo bojler.
Kaj pravite?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/U/bv/1Gq0zBau/selt.jpg">http://shrani.si/f/U/bv/1Gq0zBau/selt.jpg</a><!-- m -->
#14
Đizs, daj nekoga pokliči.
Niti osnovne stvari ti niso jasne.
A boš res ti rezal inštalacijo in jo sestavil drugače nazaj?
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#15
Glej zato pa tukaj vprašam. Saj zato je forum. Ne vemo vsi vsega zato pa sprašujem. Poklical nekoga? Da naredi takšno pi******* kot jo imam zdaj. Raje sam delam,kot pa še enkrat plačam,pa verjamem da bo boljše z vašo pomočjo.
To nimam namena delati letos,ampak po kurilni sezoni.

Hvala za pomoč.
In kaj je narobe na sliki?