Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Ja tudi lahko, ampak potem najbrž nimaš sobne enote......
Objave: 12
Teme: 0
Pridružen: Nov 2015
Ocena:
0
@ Homer
Sem nastavil na 0000 ter ponovno vklopil in izklopil wdc, vendar je še vedno ista težava.
Mogoče pokvarjen dd2+?
Bom zaenkrat kar pustil pri miru pa se konec sezone obrnil na Seltron
Hvala
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
@TSlati
OK!
Če ti to sedaj ni moteče, potem res najbolje da konec kurilne sezone oboje (WDC in DD2+) odneseš na Seltron. Morda gre za kako softwersko "navzkrižje" med WDC in DD2+.
Objave: 48
Teme: 14
Pridružen: Jun 2015
Ocena:
0
mene pa zanima imam peč TKAN1 z zalogovnikom 1250L... in sedaj sn prešaltal iz drv na pelete zanima me kako nastaviti da bi peč ugasnila kadar je dovolj temperature v stanovanju, da brezveze ne grejem zalogovnika ampak da obratuje samo kadar potrebujem v prostoru
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
To se ne dela!
Zalogovnik nimaš "brezveze" ampak zato, da imaš čim manj izklopov ogrevanja, peč pa na delovni temperaturi z najboljšim izgorevanjem.
Objave: 138
Teme: 18
Pridružen: Mar 2016
Ocena:
0
Pozdravljeni,
Mene pa zanima na katero hitrost naj nastavim crpalko talnega gretja. Na pretokih ni neke bistvene razlike ce spreminjam hitrost.
Imam 11 vej in cca 900 m cevi, crpalka pa je grundfos alpha 2
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
Ko povečam strmino ogrevalne krivulje mi WDC20 izračuna 45°C in ne gre višje. Saj bi moral spuščati vodo v radiatorje okrog 52°C. Če pa zmajšam pa mi izračuna majšo temperaturo.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Ne razumem.....
Praviš da ti izračuna 45, ti pa praviš, da bi moralo biti 52....
Kako si prišel do te temperature?
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
Pa gledam po prejšnih grafih kako je delovalo. Lahko strmino ogrevalne krivulje dvignem pa ne izračuna več kot 45°C.WDC20 in notranja enota DD2+ tudi ne kažeta enake notranje temp. gre za 0,2°C ralike.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Potem imaš omejeno maksimalno temperaturo dvižnega voda na 45 stopinj (S2.6 ali S3.6)
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
Najlepša hvala Homer sedaj dela. Samo nevem kako to da ima privzeto temp. nastavljeno na 45°C?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Privzeto po tovarniških nastavitvah je za 1. ogrevalni krog 85 stopinj (radiatorji) in za 2.ogrevalni krog 45 stopinj (talno). Vsaj tako je bilo, če v novejših izvedbah niso kaj spremenili.....
Če WDC resetiraš na tovarniške nastavitve, se bodo tudi te temperature resetirale na tovarniške.
Torej če nimaš kakšnih posebnih razlogov za nižanje te temperature, pusti na radiatorjih 85 stopinj. To je namreč temperatura do katere bo spustilo vodo v radiatorje v primeru da kotel in (ali) zalogovnik "zakuha".
Za talno je razumljivo, da ne sme biti več kot 45 stopinj.
Objave: 11
Teme: 0
Pridružen: Nov 2017
Ocena:
0
Pozdravleni imam shemo 423b pa me v zazanima če je mogoče v nastavitvah nastavit da se za dvižni vod 1 vključi peč na olje seveda, če je potrebno (to deluje normalno) za dvižni vod 2 pa bi želel da se naj ne vklaplja tudi če je v zalogovniku majn stopinj kot jih potrebuje dvižni vod 2.