Objave: 11
Teme: 0
Pridružen: Nov 2017
Ocena:
0
@Homer
Strmino imam še vedno na 0,5 (0,2 sem imel na začetku vzporedni premik)
Vzporedni premik imam sedaj na -8,0
Temperaturo na regulatorju sem pa povišal iz 17 na 21°C...
Poročam kakšen bo odziv
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Potem ga ni hudica (predvsem zaradi pribitkov, eventuelnega zracenja...) ki bi drzal temperaturo v rangu ene stopinje.
Vsaj tako.mislim
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
No, to je že nečemu podobno......
Zdaj bo treba še "izpiliti" do kraja!
Ker si v povprečju 1 stopinjo pod željeno, poskusi z vzporednim premikom -7
Potem bo pa treba še videti kako bo s krivuljo, ko bodo temperature globoko pod nulo
Objave: 11
Teme: 0
Pridružen: Nov 2017
Ocena:
0
Ok sem dal na -7 pa poročam o odzivu.
Hvala
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Yep, vremenska regulacija. Pametna stvar, ni kaj.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
@Fery
Vzdrži se komentarjev o regulaciji o kateri nič ne veš!
Objave: 138
Teme: 18
Pridružen: Mar 2016
Ocena:
0
Pozdravljeni.
Tudisam imam talno gretje in seltron regulacijo. Sem brez sobne enote.
Imam pa problem kako zaceti z samo nastavitvijo krivulje. Hisa je izolirana z 3cm stiroporja. V tlakih je 5cm, na podstresju pa 15 volne. Na koliko naj sploh nastavim krivuljo? Vsaj priblizno.
Hvala
Objave: 12
Teme: 0
Pridružen: Nov 2015
Ocena:
0
Pozdravljeni
Imam wdc10 in dd2+ ter en okrevalni krog. Hotel sem spremeniti parameter S2.3 iz 1.-prva sobna enota na 5.-nima vpliva. Problem se sedaj ker mi na wdc pokaže zgoraj err spodaj pa normalno 21stopinj, ko preverim temp. v stanovanju. Pri nastavitvi 1. pa kaže normalno...stikala na dd2+ imam 0010
Ali je to normalno ali kaj pokvarjeno?
Hvala
Lp, Tomaž
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Čudno .....
Prvo bi poskusil z izklopom WDC iz napajanja in ponovnim zagonom
Če to ne odpravi napako, pa poskusi s stikali na DD2+ 0000
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
Imam WDC20 in shemo 414 kurim na pelete. Dvižni vod mi pošilja vodo v sistem 45°C ko pa se segreje na 23,4 koliko imam nastavljeno željeno temp. pa mi še vedno spušča v sistem 45°C. Po mojem bi moral zapirati mešalni ventil in posledično spuščati majn tople vode.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Običajne napake so:
- dvignjena minimalna temperatura dvižnega voda S2.5 in S3.5 na 45 stopinj (privzeto 20)
ali
- presežena varovalna temperatura kotla S5.12 (morda prenizko nastavljena)
- presežena maksimalna temperatura kotla ali zalogovnika S5.13
V teh dveh zadnjih primerih zaradi varovanja odpre mešalne ventile do maksimalne dovoljene temperature dvižnega voda S2.6 in S3.6 Ta je za talno privzeto nastavljena na 45 stopinj......
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
Hvala Homer, mislim, da sem imel preveč nastavljeno strmino ogrevalne krivulje .