PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Nastavitev Seltron WDC20?

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
@Homer

Strmino imam še vedno na 0,5 (0,2 sem imel na začetku vzporedni premik)
Vzporedni premik imam sedaj na -8,0
Temperaturo na regulatorju sem pa povišal iz 17 na 21°C...

Poročam kakšen bo odziv
Potem ga ni hudica (predvsem zaradi pribitkov, eventuelnega zracenja...) ki bi drzal temperaturo v rangu ene stopinje.
Vsaj tako.mislim
Stanje zadnjih 5 dni.


Priložene datoteke
.png   TEMP.PNG (Velikost: 48,78 KB / Prenosi: 616)
No, to je že nečemu podobno......
Zdaj bo treba še "izpiliti" do kraja!
Ker si v povprečju 1 stopinjo pod željeno, poskusi z vzporednim premikom -7
Potem bo pa treba še videti kako bo s krivuljo, ko bodo temperature globoko pod nulo
Ok sem dal na -7 pa poročam o odzivu.
Hvala
Yep, vremenska regulacija. Pametna stvar, ni kaj.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
@Fery
Vzdrži se komentarjev o regulaciji o kateri nič ne veš!
Misliš?
Ali veš?
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Pozdravljeni.
Tudisam imam talno gretje in seltron regulacijo. Sem brez sobne enote.

Imam pa problem kako zaceti z samo nastavitvijo krivulje. Hisa je izolirana z 3cm stiroporja. V tlakih je 5cm, na podstresju pa 15 volne. Na koliko naj sploh nastavim krivuljo? Vsaj priblizno.

Hvala
Sem ti poslal ZS
Pozdravljeni
Imam wdc10 in dd2+ ter en okrevalni krog. Hotel sem spremeniti parameter S2.3 iz 1.-prva sobna enota na 5.-nima vpliva. Problem se sedaj ker mi na wdc pokaže zgoraj err spodaj pa normalno 21stopinj, ko preverim temp. v stanovanju. Pri nastavitvi 1. pa kaže normalno...stikala na dd2+ imam 0010
Ali je to normalno ali kaj pokvarjeno?
Hvala
Lp, Tomaž
Čudno .....
Prvo bi poskusil z izklopom WDC iz napajanja in ponovnim zagonom
Če to ne odpravi napako, pa poskusi s stikali na DD2+ 0000
Imam WDC20 in shemo 414 kurim na pelete. Dvižni vod mi pošilja vodo v sistem 45°C ko pa se segreje na 23,4 koliko imam nastavljeno željeno temp. pa mi še vedno spušča v sistem 45°C. Po mojem bi moral zapirati mešalni ventil in posledično spuščati majn tople vode.
Običajne napake so:
- dvignjena minimalna temperatura dvižnega voda S2.5 in S3.5 na 45 stopinj (privzeto 20)
ali
- presežena varovalna temperatura kotla S5.12 (morda prenizko nastavljena)
- presežena maksimalna temperatura kotla ali zalogovnika S5.13

V teh dveh zadnjih primerih zaradi varovanja odpre mešalne ventile do maksimalne dovoljene temperature dvižnega voda S2.6 in S3.6 Ta je za talno privzeto nastavljena na 45 stopinj......
Hvala Homer, mislim, da sem imel preveč nastavljeno strmino ogrevalne krivulje .
1 78 79 80 81 82 ... 95 Pojdi na stran 
Iskanje po temi