Prosim za nasvet kakšen kabel naj uporabim za povezavo dveh električnih omaric v hiši.

Hiša ki je klasična gradnja in je v dveh nadstropjih ima dva nadstropja, v vsakem nadstropju je svoja omarica za varovalke. Glavni vod pride v spodnje nadstropje od koder morem napeljati kabel do zgornje omarice.

Točno število in moči porabnikov ne vem lahko pa povem da bodo v zgornjem nadstropju bojler, sušilni stroj, pralni stroj, luči vtičnice, električne žaluzije in pa klasični porabniki kot so sušilec za lase, likalnik in podobno.

Povezal jih bom z 5 žilnim kablom za 3 faze, prosim pa za pomoč kakšen točno naj bo ta kabel, ne bo ga veliko tako da cena ni vprašanje važno je samo da je zadosten.

Poleg tega pa kakšne varovalke se uporabljajo v hišah, se pravi na grobo 10 in 16 A za luči in vtičnice, vprašanje je samo ali B ali C tip.

Hvala
#2
Presek vodnikov do druge omarice mora biti najmanj tak kot dovod do prve omarice.
Seveda sklepam, da je sedanji dovod narejen po vseh predpisih in pravilno dimenzioniran in da ne boš povečal priklopno moč (glavne varovalke)
Varovalke na splošno tipa B.
#3
Drži, kar je zapisal predhodnik. Ker je lahko dovodni kabel, glede na tipizacijo elektrodistribucije, samo štirižilen in če predpostavljam, da je ta narejen skladno s predpisi, potem je njegov presek 10 mm2. Torej so obračunske varovalke brez skrbi jakosti 25 A. Takšen tok pa prenese tudi kabel preseka 6 mm2. Torej če bi povezavo delal s 4-žilnim kablom, potem bi moral biti presek 10 mm2, ker pa jo nameravaš narediti s 5-žilnim kablom, pa je lahko tudi 6 mm2.
Prav tako velja za inštalcijske odklopnike. V splošnem naj bodo z B karakteristiko, samo izjemoma za kašne elektromotorne pogone je lahko tudi C-karakteristika.
#4
Homer Napisal:Presek vodnikov do druge omarice mora biti najmanj tak kot dovod do prve omarice.
Seveda sklepam, da je sedanji dovod narejen po vseh predpisih in pravilno dimenzioniran in da ne boš povečal priklopno moč (glavne varovalke)
Varovalke na splošno tipa B.

Se ne strinjam povsem. Varovanje (varovalka) mora biti nameščena na vsakem zmanjšanju preseka, razen če že prva varuje oziroma ni "premočna" tudi za zmanjšan presek. Po domače - dovod 3x25A in presek 10, ki ga zmanjšaš na 6 - ni potrebno dodatno varovanje. Če ga zmanjšaš na 4, pa ja. Pa dovod običajno ni varovan z nekim odklopnikom tipa B (kar sicer sploh nima veze - gL, B, C ali D, razen v ektremnih primerih), ampak so v PMO verjetno NV varovalke.

Ne glede na vse (tu se upam strinjava), je treba varovati vodnik pred preobremenitvijo. In če je dovod v PMO varovan z 25A (več gospodinjstvo načeloma ne dobi), je vseeno če se presek iz 16 ali 10 zmanjša na 6 kvadrat - vodnik je še vedno varovan pred preobremenitvijo.
LP,
Samojed
#5
mirator Napisal:Drži, kar je zapisal predhodnik. Ker je lahko dovodni kabel, glede na tipizacijo elektrodistribucije, samo štirižilen in če predpostavljam, da je ta narejen skladno s predpisi, potem je njegov presek 10 mm2. Torej so obračunske varovalke brez skrbi jakosti 25 A. Takšen tok pa prenese tudi kabel preseka 6 mm2. Torej če bi povezavo delal s 4-žilnim kablom, potem bi moral biti presek 10 mm2, ker pa jo nameravaš narediti s 5-žilnim kablom, pa je lahko tudi 6 mm2.
Prav tako velja za inštalcijske odklopnike. V splošnem naj bodo z B karakteristiko, samo izjemoma za kašne elektromotorne pogone je lahko tudi C-karakteristika.

5 zilni je misljen kot 3 faze, nula in zemlja
#6
Seveda je mišljeno tri faze, nula in zaščita (ozemljitev, ali izenačevanje potencialov). Ampak od števca do tvojega prvega razdelilnika pa imaš 4 žilni kabel (3 faze in združeno nulo in zaščitni vodnik). Torej imaš do prvega razdelilnika TN-C sistem, naprej pa boš imel TN-S. Bolj kot to, je pomembno da mora biti štirižilni kabel obvezno preseka 10 mm2 (zardi združitve nule in zaščite), petžilni pa ima lahko manjši presek v odvisnosti od zdržnega toka in jakosti varovalke.
#7
Jaz imam od zunanjega stebrička do notranje omarice 5x6mm2 in 25A varovalke, od te do druge pa 5x4mm2 in 20A varov.
#8
Jaz imam pa levo nogo 43, desno nogo pa 44 številko čevlja. To kaj pomaga? Nič po mojem mnenju.
Glede na vsej prej napisano (tudi od mene) je spet vse ugibanje na pamet . V primeru T-T zaščite (kar je še vedno v večini primerov zahteva za stanovanjske hiše), odpade zahteva po 10 kvadrat vodniku. Pa smo spet pri dovoljenih padcih napetosti in pri varovanju vodnika pred preobremenitvijo. Slednje je dokaj jasno, padci so pa odvisni tudi od distribucije (Elektra po domače). Pa spet nič več ne vemo, razen to, da je glede na vprašanje lahko dovolj tudi 4 kvadrat vodnik, ampak ne nujno. Začnemo od začetka ? Smile .
LP,
Samojed
#9
Ali je nujno da so med povezavo še dodatne varovalke kot v vašem primeru 20A varovalke?

winzer Napisal:Jaz imam od zunanjega stebrička do notranje omarice 5x6mm2 in 25A varovalke, od te do druge pa 5x4mm2 in 20A varov.