remi Napisal:6. Pridobiti hidravlično shemo iz projektne dokumentacije ali od inštalaterja ali sam narisati.
Glede tega - vzami papir in svinčnik in čisto po kmečko nariši vse cevi, spoje, ventile, črpalke, torej shemo povezav. To zna vsak.
Potem bo morda marsikaj bolj jasno.
Cirkulacijski vod za sanitarno vodo ima na zidu oznako C.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2y/IQ/1u52a6vy/cirkulacijaunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2y/IQ/1u52a6vy/cirkulacijaunichr("46")jpg[/img][/url]
Preveri ga kot je svetoval Merlin. Začasno ga zapri in v menijih nastavi cirkulacijo na off in opazuj porabo nekaj dni.
To bi bilo lažje opazovati preden ste začeli z ogrevanjem objekta.
To so podatki za IDM Terra-HGL 19 S
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2e/zL/4zksyyYo/terraunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2e/zL/4zksyyYo/terraunichr("46")jpg[/img][/url]
Malo je narobe prevedeno: Tam, kjer piše grelno število, je podana električna moč. COP dobimo, če delimo ogrevalno moč z električno.
Res je čudno z obratovanjem, ki kaže normalno stanje:
remi:
"19648 ur v 8 letih je povprečno 2456 obratovalnih ur na leto, kar bi pomenilo, da je črpalka dobro dimenzionirana, če ne bi vedeli, da gre za 19kW v dobro izolirani hiši.
Ne razumem.
Tudi število vklopov ni katastrofalno. Povprečen čas cikla je 40 minut. "
Morda nam kakšen podatek manjka. :roll:
Tista ventila sta za pasivno hlajenje. Izvajalec je takrat uporabil 3 potne ventile za preklop in so verjetno malo spuščali. Zato je nekdo zaprl ventile....
Bom kar v to temo, da ne odpiram nove. Imam kotel funke sigma brez lambda sonde in regulacijo Estyma ter talno gretje in v sobah-spalnicah radiatorje. Imam vremensko regulacijo, kjer je možnost časovne nastavitve za dan in noč. Verjetno se pretok oz. ogrevanje izklopi pri nastavljeni tempeaturi za dan in noč.
Vprašanje: ali je pri talnem gretju smislno uporabiti to funkcijo, da se v načinu noč izklopi? Doma nas ni vsak dan od 6:00 do 16:00. Ima kdo isti kotel oz. sistem ogrevanja in estyma regulacijo?
Ponovno se javljam po dolgem času. Končno sem dobil mojstra, ki je pregledal sistem in po njegovem je vse (čeprav ponekod malo čudno) prav zvezano. Ugotovil je, da je crknilo pretočno stikalo (tipalo) na zalogovniku in zato nenehno dodaj mrzlo vodo in zaradi tega laufa črpalka (črna) 24/7 in nonstop meša vodo. Posledica tega je hitrejše ohlajanje vode v zalogovniku in pogostejši vklopi toplotne črpalke v načinu gretja sanitarne vode. Po menjavi tega stikala naj bi bilo boljše.
Zadnjih deset dni sem podrobno spremljam porabo. Giblje se povprečno nekje 52kWh na dan.
Upam, da je to stikalo res vzrok in da bo po menjavi res boljše.
Hja no, to je še vedno visoka poraba. Za primerjavo, pri naši zrak/voda je zadnje dni med 13 in 18 kWh/dan (odvisno, koliko je megle skozi dan in posledično defrostov, kar pa tebe ne tangira).
Je pa hiša manjša (155m2) in bolje izolirana, ogrevamo pa sedaj na 23°C.
Ampak kljub temu, zemlja/voda bi morala biti v osnovi varčnejša od zrak/voda, tako pravijo.
Kakšna pa je situacija s kolektorjem, temperatura v njem na začetku in koncu cikla?
S toplotnim grelcem. Brez kolektorja. Direkt je direkt.
Toplotna, ne glede katera, bi morala, tako kot je napisal Fantocci, pojesti okrog 15 kWh/dnevno. Tega so res ekstremno oprali.
Če bi moje električno gretje laufalo noč in dan, neprekinjeno, brez prestanka, bi pokuril največ 2600 kW na mesec in se kuril na 30 stopinjah ali več.
On jih je pa zlahka pokuril 3000 kWh!?
Jaz bi ga še enkrat vprašal enako, in sicer, kam gre vsa ta energija? V zalogovnik ne, v cirkulacijo tudi ne.
A ziher toplotna toliko pokuri? Da ni kak sosed priheftan na kabel.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!?? Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Najbolj zanesljiv način za oceno dejanskega finančnega izkupička pri prodaji nepremičnine je natančen vnaprejšnji izračun vseh obveznih davkov, ki pri... Beri dalje »
Lumar s priznanji Best Buy Award, QUDAL in Customers’ Friend potrjuje tri vidike, ki postajajo pri odločitvi za gradnjo doma vse pomembnejši: vrednost... Beri dalje »
V soboto, 19. septembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled pritlične tipske hiše, ki se nahaja v ok... Beri dalje »