PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja izolacija podstrešja nad betonsko ploščo

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#46
firefly Napisal:PP folije ne potrebuješ, zaporo pa le položi spodaj. Pohodno površino imej položeno s 1 ali 2 cm presledka vmes, za lažje zračenje volne. Kar je zaželjeno Wink
Točno tako!
PP folije ne rabiš, če položiš iverko ali OSB plošče čisto skupaj in 1 - 2 cm nad izolacijo. V kolikor se deska z večjimi režami in deske niso skupaj, je PP folija (ali gosta tkanina ali filc ali voal,...) na izolaciji spet priporočljiva, da ne pride do prehitrega prepiha skozi izolacijo navzgor.
LP
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iba.si/">http://www.iba.si/</a><!-- m -->
#47
torej 20,25, ali 30cm izolacije stirporja?
Vsak ima svoje mnenje ...na koncu ne veš ali bi celo 10cm dal?
Nadzorni mi je rekel naj dam 30cm...estrihar pravi 15 je dovolj..
torej rabim dobro izoalacijo ..pretiravati pa res ne mislim. :? :? :?
#48
Koliko jo imaš/boš imel na zunanjih stenah?
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#49
Zunaj bo 14 + 1cm zaključni sloj.
Talno gretje po hiši.
#50
14 cm boš imel na fasadi. Torej nekako "enako" bi bilo 25 na strop. 3x10 te pride ceneje kot 25cm verjetno Smile
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#51
centrum Napisal:torej 20,25, ali 30cm izolacije stirporja?
Vsak ima svoje mnenje ...na koncu ne veš ali bi celo 10cm dal?
Nadzorni mi je rekel naj dam 30cm...estrihar pravi 15 je dovolj..
torej rabim dobro izoalacijo ..pretiravati pa res ne mislim. :? :? :?

Poslušaj estriharja :wink: ...
LP
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iba.si/">http://www.iba.si/</a><!-- m -->
#52
Citat:14 cm boš imel na fasadi. Torej nekako "enako" bi bilo 25 na strop
Za uravnoteženo izolacijo zunanjega ovoja bo povsem zadoščalo 20 cm. K 14 cm dodaš 2 cm na račun betona napram opeki in 3 cm na račun višje temperature pod kritino napram zunaj.

Če v poletni vročini ne boš uvajal v mansardo večjih količin toplote (likanje, obsežno kuhanje, TV - cel dan,...) in ponoči ohlajal z odprtimi okni, ne boš vedel, da si v mansardi.
Nimam časa - sem v penziji!
#53
Hvala za nasvete Smile
#54
Mene pa zanima ce je to ok:
1 . spirovci
2. deske
3. stirodur 5 cm
4. tyavek
5. letve
6. kontra letve- zračni most
7. tondach mediteran plus

Hisa je na Primorskem. Med spirovce, bi dal izolacijo. Hisa je p+ m, viseči strop , kjer pride se dodatna izolacija. Zanima me ce je to ok in ce potrebujem parno oviro. hisa je ytong 40. Hvala za pomoc.
lep vecer
#55
Citat:Hisa je p+ m, viseči strop , kjer pride se dodatna izolacija
Kdo bi te razumel. Povej po vrsti debelino in materjal posamezne plasti od znotraj navzven, ločeno za poševni in ravni del stropa. Nad ravnim delom stropa v poševnini ostrešja ne sme biti izolacije. "Tyavek" ni materjal, ampak blagovna znamka - reklame ne bomo delali.
Nimam časa - sem v penziji!
#56
Pozdravljeni,
postopek izolacije hladnega podstrešja mi je jasen.
Zanima me kako je v primeru, če imaš na podstrešju narejene prezide?
#57
Na hladnem podstrešju imaš prezide?
Ruši ali izoliraj.
#58
Rušiti jih ne morem, ker so nosilni in že imajo inštalacije, v bistvu je na pol izdelana mansarda, katere nimam namena uporabljati.
#59
Praviš, postopek izolacije hladnega podstrešja ti je jasen, imaš pa prezide in na pol izdelano mansardo. Kako in kaj, se pa lahko voha.

Izoliraj tla mansarde, podobno kot ploščo hladnega podstrešja, izoliraš lahko tudi vse prezide in ostale neprezidne stene v mansardi meter navzgor.
#60
Hvala za odgovor, to imam tudi namen, vendar sem imel v mislih 0,5m.
1 2 3 4 5 6 ... 8 Pojdi na stran 
Iskanje po temi