PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ogrevalni režim

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Zdravo,

Srednjo dobro izolirano hišo ogrevam s peleti. Zunaj imam tipalo (znotraj ne, radiatorji imajo le termostatske glave ventila), nastavljam lahko ogrevalno krivuljo, časovni vklop pumpe za radiatorje, dnevni in nočni režim....Vglavnem zanima me kakšen režim ogrevanja je najbolj primeren, "varčen"? Npr. ali ogrevanje radiatorjev znutraj in zvečer z visoko temperaturo (pregrevanje prostora), gretje radiatorjev čez cel dan na nižji temp. ali kaj tretjega?

Hvala za nasvete, mnenja...
#2
Svetujemo tisto, kar je bilo že milijonkrat napisano na forumu.
Temperatura prostorov po počutju, enaka 24/7, s čim manjšo temperaturo ogrevalnega medija.
Če pa tvoj sistem to res zmore, je pa druga stvar. Načeloma ne.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#3
Ali drugace naoisano. Urnike pobrisi, ogrevalno krivuljo pa tako dolgo nizaj da te bo v nekem orosotru zacelo zebsti kljub odprtemu radiatorju. Tam bos moral dodati radiator za dodatno nizanje krivulje, ali pa jo nehati znizevati.
#4
mam občutek da bodo ljudje s temi novimi fancy šmacy ogrevalnimi sistemi kjer kurijo na nekaj kar treba plačat ali po litru kilogramu ali kw enkrat zmrznili ......ne rezumem ljudi ki zmeče 15-20 tisoč evrov v kurilnico potem pa cinca za 10 kg peletov na teden....
#5
Saj se je hotel le pohvaliti, kaj vse je kupil in plačal.
Zunanje tipalo in termostatski ventili se itak izključujejo, če gre za neko pametno aparaturo in logiko zadaj. Ampak kdo bi se sekiral?
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#6
Gre se za sociološko tehnični problem. Vsi se namreč prepričujemo, da takrat, ko nas ni vi hiši, gretja le-te ne potrebujemo.
Ne pa moremo razumeti, da se sončna toplota, ki jo je narava zbirala nakaj desettisoč, sto -let (če govorimo o nafti, plinu in biomasi), v hiši zadrži samo nekaj ur, da bi zagotavljala ugodje nekaj deset kilogramov žive teže. Hiša z nekaj 100 tonami pa ima čisto drugačno dinamiko...
#7
No no zarad tega se pa ja nimam kaj hvaliti, saj nimam peč iz zlata Smile
#8
Fery Napisal:Saj se je hotel le pohvaliti, kaj vse je kupil in plačal.
Zunanje tipalo in termostatski ventili se itak izključujejo, če gre za neko pametno aparaturo in logiko zadaj. Ampak kdo bi se sekiral?
No ja spet nekaj novega. Ali je to nova pogruntavščina ali le še ena od "ta pametnih" tu na forumu?
Če se za moje pojme edino primerna kombinacija= zunanje tipalo in termostatski ventili na vseh radiatorjih izključujejo kakšna pa je potem najboljša kombinacija? Od kod (če je sploh potrebno) zajemati podatke o temperaturah in s čim (če sploh) regulirati temperature posameznih prostorov?
Od kod tista pametna aparatura in logika črpa podatke, daje lahko "pametna"? Lahko pa poleg nalepiš še kakšno povezavo, do najnovejših pametnih apatur in načinov delovanja.
#9
caree Napisal:Zdravo,

Srednjo dobro izolirano hišo ogrevam s peleti. Zunaj imam tipalo (znotraj ne, radiatorji imajo le termostatske glave ventila), nastavljam lahko ogrevalno krivuljo, časovni vklop pumpe za radiatorje, dnevni in nočni režim....Vglavnem zanima me kakšen režim ogrevanja je najbolj primeren, "varčen"? Npr. ali ogrevanje radiatorjev znutraj in zvečer z visoko temperaturo (pregrevanje prostora), gretje radiatorjev čez cel dan na nižji temp. ali kaj tretjega?

Hvala za nasvete, mnenja...
Ta forum je poln nas uporabnikov, kateri vsak zase imamo "ta boljši" sistem ogrevanja in je vse ostalo zanič. Tako moraš naše nasvete jemat s kritično rezervo?

Drugače pa- ogrevanje 24/7 potrebujejo lastniki pod dimenzioniranih TČ, da ji dobijo dovolj toplote. Ker je ponoči precej cenejša elektrika na ta način ogrevanja tudi račun ni bistveno višji. Ostali, kateri imamo dovolj močne peči in se ogrevamo na druge vire (drva, peleti, plin, olje...) pa lahko režime ogrevanja prilagajamo po svojih željah in potrebah.
Za čim boljše počutje je dobro, da ogrevamo čim bolj enakomerno in konstantno. Preko dneva, ko smo bolj aktivni je za dobro počutje potrebna višja temperatura, kot pa ponoči med obdobjem zmanjšane aktivnosti. Vsaka sprememba temperature prostorov za 1 °C pomeni tam 5% spremembo porabe goriva. Torej lahko z nižanjem temperature prostorov preko noči za največ 5°C prihranimo kar nekaj goriva.
Lahko pa stvar preveriš tudi sam. Na spletni strani [url]httpunichr("58")//meteounichr("46")arsounichr("46")govunichr("46")si/met/sl/service/[/url] najdi vremensko postajo najbližje tebi potem pa nekaj dni kuri 24/7, spremljaj temperature podnevi/ponoči in beleži porabo peletov. Potem pa nastavi režim npr. 1 uro preden vstanete (npr. 6 h če vstanete ob 7.) do 1. uro preden greste spat (npr. 21 ura, če greste spat ob 22.). Poskusi izbrat tako obdobje, da bodo temperature približno enake in beleži porabo. Pol pač izberi takšen režim, da se boste počutili najboljše in hkrati porabili najmanj.
#10
Jaz imam izvedeno regulacijo ogrevanja peletnega kotla z tem termostatom <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.netatmo.com/en-US/product/energy/thermostat">https://www.netatmo.com/en-US/product/energy/thermostat</a><!-- m -->.
Možnosti ogrevalnega režima:
- nastavitev 24 urnega režima noč jutro dan večer
- tedenski režim ponedeljek do petka in vikend sobota nedelja
- proti zmrzovalni režim
- režim odsoten
- nastavitev histereze
- vklop izklop in kontrola kotla od kjer koli
- če ni wifi signala deluje po nastavljenem režimu
- zmanjšanje dnevnih vklopov kotla
- podatki zunanje temperature dobi preko spleta glede na lokacijo kotla
- analiza 24 urnega, tedenskega in mesečnega delovanja
- temperatura prostora dostopna na aplikacijo telefona v vsakem trenutku
- nastavljen temperaturni režim noč 19,5 dan 20,5 večer 21,5
#11
Zakaj imaš zunanje tipalo, če imaš termostatski ventil?
Avtomatika, glede na zunanjo temperaturo, lahko spusti 60 stopinj v radiatorje in bo v prostoru 22 stopinj. Lahko jih 50 in bo v prostoru 22 stopinj, lahko jih 70 in bo v prostoru 22 ...
Kaj torej zdaj!?

Ko bi vi vedeli, kako se sfuka WDC-ju, ko logika odpove. Prava logika, se pravi njegova. Ko ti WDC vzdigne mešalni krog talnega na 90, čeprav je navzgor omejen na 45. Ker je ventil narobe obrnjen in on ne more stuhtati, kaj ne štima.
Ko nekaj kupiš, se ti temu prilagodiš. Če želiš drugače, moraš narediti sam.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#12
Dobro izolirane hiše potrebujejo konstantno temperaturo, ne lastniki ali tip ogrevanja. Ker je vse skupaj preveč dolgotrajno, da bi se igral s tem.

Če pa želiš šparati, naredi tako, kot svetuje bozgom. Znižaj temperaturo za, recimo, 10 stopinj in imaš 50% v žepu. Kaj lažjega?
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#13
bozgom Napisal:Ta forum je poln nas uporabnikov, kateri vsak zase imamo "ta boljši" sistem ogrevanja in je vse ostalo zanič. Tako moraš naše nasvete jemat s kritično rezervo?

Drugače pa- ogrevanje 24/7 potrebujejo lastniki pod dimenzioniranih TČ, da ji dobijo dovolj toplote. Ker je ponoči precej cenejša elektrika na ta način ogrevanja tudi račun ni bistveno višji. Ostali, kateri imamo dovolj močne peči in se ogrevamo na druge vire (drva, peleti, plin, olje...) pa lahko režime ogrevanja prilagajamo po svojih željah in potrebah.
Za čim boljše počutje je dobro, da ogrevamo čim bolj enakomerno in konstantno. Preko dneva, ko smo bolj aktivni je za dobro počutje potrebna višja temperatura, kot pa ponoči med obdobjem zmanjšane aktivnosti. Vsaka sprememba temperature prostorov za 1 °C pomeni tam 5% spremembo porabe goriva. Torej lahko z nižanjem temperature prostorov preko noči za največ 5°C prihranimo kar nekaj goriva.
Lahko pa stvar preveriš tudi sam. Na spletni strani [url]httpunichr("58")//meteounichr("46")arsounichr("46")govunichr("46")si/met/sl/service/[/url] najdi vremensko postajo najbližje tebi potem pa nekaj dni kuri 24/7, spremljaj temperature podnevi/ponoči in beleži porabo peletov. Potem pa nastavi režim npr. 1 uro preden vstanete (npr. 6 h če vstanete ob 7.) do 1. uro preden greste spat (npr. 21 ura, če greste spat ob 22.). Poskusi izbrat tako obdobje, da bodo temperature približno enake in beleži porabo. Pol pač izberi takšen režim, da se boste počutili najboljše in hkrati porabili najmanj.

[img]httpsunichr("58")//i2unichr("46")wpunichr("46")com/gifrificunichr("46")com/wp-content/uploads/2012/06/michael-jordan-laughunichr("46")gif?ssl=1[/img]
#14
Evo pa da bom še jaz pameten če smem.
Preselili smo se v hišo, prej živeli 40 let v bloku in se z ogrevanjem nismo ukvarjali.
So se drugi, mi smo le odpirali okna.

No sedaj smo najemniki v hiši.
Hiša je kakšna je, peč tudi in radiatorji tudi, tu ne moremo kaj dosti prčkat.

Medij je plin, ogrevanje radiatorsko s termostatskimi ventili.
V pritličju v dnevnem prostoru je stenski termostat s časovnikom.

Trenutno je bivalna temperatura na 22C dnevna/ 7C nočna.
Koliko naj bo medij vode v radiatorjih? in koliko naj bodo termostatski ventili, da bo zadeva "optimalna".
Še vedno bo vsak zase sukal tiste termostatske ventile.

Kakšni so vaši predlogi?
Kolika naj bo tudi temp sanitarne vode?
Saj vem, da bom moral preizkušat a najbolj banalne narobne nastavitve bi rad izključi.

Hvala že vnaprej in upam, da ne bo preveč "hude krvi" na moje splošno in že 1000x odgovorjeno vprašanje.

LP
Blond
#15
Fery Napisal:Zakaj imaš zunanje tipalo, če imaš termostatski ventil?
Avtomatika, glede na zunanjo temperaturo, lahko spusti 60 stopinj v radiatorje in bo v prostoru 22 stopinj. Lahko jih 50 in bo v prostoru 22 stopinj, lahko jih 70 in bo v prostoru 22 ...
Kaj torej zdaj!?
Pri ogrevanju nastopajo izgube tako skozi ovoj stavbe kot skozi obod peči in po ceveh do radiatorjev. Če torej 24/7 ogrevaš peč na 90°C imaš mnogo večjo porabo energenta, kot pa če peč ogrevaš ravno toliko kot je potrebno, da je v stanovanjskih prostorih želena temperatura. Pri ogrevanju s TČ pa je to še bolj izrazito, saj tam COP z dviganjem temperature dvižnega voda strmo pada. Za takšno delovanje poskrbi zunanje tipalo.
V prostorih pa lahko nastane višek toplote zaradi sonca, kuhanja, večjega števila ljudi v prostoru... da ne pride do pregrevanja v takih primerih pa poskrbijo termostatski ventili.
Torej:
- zunanje tipalo skrbi za optimalno ogrevanje
- termostatski ventili preprečujejo pregrevanja prostorov zaradi pribitkov ali predimenzioniranih radiatorjev v nekaterih prostorih.

Pri radiatorskem ogrevanju je to zmagovalna kombinacija.
1 2 3 4