Verjameš ali pa ne Napisal:Hanzi Napisal:Poznam nekega forumasa, ki je lovil deltaT merjeno v desetinkah stopinje. Tule bi pa nekateri radi imeli delta T 20°+C?
Tudi jaz imam rad takdelta T.
Hanzi
dT je pri meni tudi 25 stopinj pri pretoku 3,5 l/min (dobrih 5 kW), seveda ob lepem sončnem vremenu. Treba je imeti zaporedno vezavo več kolektorjev pa ne bo težav.
lp
Delta T je odvisen od m2 kolektorjev, hitrosti crpalke, velikosti izmenjevalca, temperature okoli izmenjevalca.
Pozimi imam jaz nastavljeno diferenco vklopa/ izklopa na minimum pri seltronu sgc in hitrost crpalke na max ( okoli 10l pretoka), poleti ob viskih diferenca na maximum, crpaoka na minimum, izklopim crpalko ploscatega zunanjega izmenjevalca za zalogovnik in samo termosifonsko ohlajam bojler ( sicer bi imel ob 11 dopoldne krop v bojlerju).
Prevezat bi moral zajem za ploscati izmenjevalec iz sredine zalogovnika na dno pa se mi nekako ne da podirat sistema.
Tipalo v bojlerju sem iz dna prestavil na sredino bojlerja( na vrh izmenjevalca, vmes nimam tulke). Sem dobil obcutek da je zaradi hitrega pretoka solarnega medija, zaradi naglega padca temperature na dnu bojlerja ( ob tocenju tople vode je bil bojler segret na 50C recimo, dno je padlo na 15 in je bil forlauf 20, rucklauf pa 30 ker se je v 3/4 izmenjevalca medi grel, v spodnji cetrtini pa hladil , vendar ne dovolj ), bil povratek lahko toplejsi kot forlauf iz kolektorjev.