PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Nadometna el. instalacija

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Lep pozdrav vsem!

Ob prenovi kurilnice imam namen izvesti nadometno elektro instalacijo. Iz omarice v stanovanju preko 3x16A avtomatske varovalke gre kabel 5x4mm² v kurilnico. V kurilnici/garaži bo peč na KO nekoč bo tudi TČ, nekaj 1f vtičnic, 4 luči in 1 do 2 3f vtičnice.
Torej zanima me:
FID stikalo 25A bo ok? Tudi če imam avt. varovalke v eni omari prej 3x16A?
Tokokroge dam za 1f vtičnice (3x2.5 mm²), luči (3x1.5 mm²), TČ (5x4 mm²), peč na KO(3x2.5 mm²), 3f vtičnice (5x4 mm² )…ok?
Ali lahko ˝šivam˝ 3 fazni vod za 3 fazne vtičnice kr v dozah ali more imet vsaka 3f vtičnica svoj tokokrog?
Ali lahko uporabim kar iste doze za vezave vseh kablov? Ali morejo bit doze vtičnic svoje in doze luči svoje??
Hvala…upam da sem razločen?
#2
Glede na 16A varovalke v stanovanju ni nobene potrebe po vodnikih preseka 4 mm2. Ker boš imel v kurilnici svoj el. razdelilnk bodo tokokrogi iz njega lahko varovani, zaradi selektivnosti, z največ 10 A. V nasprotnem primeru bosta izklopili varovalka v okvarnem tokokrogu in varovalka v stanovanju.
Prelagam ti, da v kurilnico napelješ, preko stikala ali FID-a, kabel z enakim presekom, kot je od števca do razdelilnika v stanovanju. Ta kabel bo potem varovan z obračunsko varovalko, ki je verjetno 20 A (bolje bi bilo. če bi bila 25 A).
V dozah lahko imaš samo en tokokrog. Vtičnice pa seveda lahko šivaš, pogoj je, da skupna obremenitev ne presega obremenitve, ki jo dovoljuje varovalka.
#3
Ko se spravljate prenavljat, naredite tako kot se spodobi. Je že v redu, da potegnete dovod v kurilnico 5x4mm2, še boljše bi bilo če bi potegnili 5x6, in ga priključili kot je opisal mirator. Iz razdelilnika v kurilnici pa napeljite ločene tokokroge za luči in moč. Ne dajajte več tokokrogov v eno dozo ampak vsakega v svojo. Vtičnice lahko šivate. Na en tokokrog daste lahko več vtičnic.
#4
Ok enofazne vticnice sivam...kaj pa pa ce bi imel naprimer 2 trifazne 5 polni vticnici tudi to lahko sivam?? Aja se nekaj, ko grem iz fid-a na varovalke grem na vse tudi na trifazne??
#5
Trifazne boš malce težje šival. Če boš že imel dve na istem tokokrogu ju združi na dovod v nadometni dozi. Iz Fid stikal se nadaljuje na varovalke. Iz varovalk pa na posamezne porabnike. V tem primeru tudi na trifazne vtičnice, seveda iz tripolnega odklopnika (avt.varovalke).
#6
Blaz84 Napisal:Ok enofazne vticnice sivam...kaj pa pa ce bi imel naprimer 2 trifazne 5 polni vticnici tudi to lahko sivam?? Aja se nekaj, ko grem iz fid-a na varovalke grem na vse tudi na trifazne??
Za nekokga, ki se vsaj nekoliko spozna na električne inštalacije, si dobil dovolj dobre podatke. Ker pa se očitno ne spoznaš najbolje, ti priporočam, da povabiš na obisk kakšnega električarja.
#7
Super hvala za vse info. Drugače samo preverjam če bi bile kakšne napake v mojem razmišljanju in da dobim še kakšne koristne informacije pri izvedbi Smile
Itak pa se to naucis s prakso...ko nardis na stotine instalacij ti je itak logicno in si 100% siguren. Bom ze pocasi...hvala
#8
Ti pa si... Praksa ni vse, nekaj je treba imet tudi v lajšti. Pa štromarji so tud samo dobri, slabih ni...
#9
mirator
Hint: tistga štromarja je treba plačat, tu je catch.
#10
Sploh ni problem v denarju...itak treba material kupit pa se za delo ce ti nekdo pomaga ni problem se kaksen evro porabit ker to ne bo ne vem kaksnen projekt. Ko pa bo to narejeno bom pa ze nekaj odnesel od tega. Torej hvala za vse informacije se enkrat. ;-)
Iskanje po temi