Vezave so to vse nianse.
V Davidovem primeru v obstoječi vezavi ji jo ima pride do tega, da ko je v zgornji vrsti nekaj zraka je pretok v zgornjih kolektorjev slab ali ničeln, v spodnjih pa je večji del pretoka ker najbrž še zalije črpalko. Njegova črpalka je 6metrska in ne more narediti pretoka na 8 metrih če ni sklenjena zanka.
V vezavi 1, ki jo nameravaš izdelati boš izločil zračno zanko, a če ne boš rešil odzračevanja ne bo niti polovice kolektorjev delovalo kot sedaj(sam si potrdil da je bil VL iz spodnjih kolektorjev bolj vroč), VL iz zgornje in spodnje vrste kolektorjev bi morale biti cca. enake temperature.
Trenutno pa z T1 meriš temperaturo zraka v ceveh včasih tudi vodo.
Niti slučajno pa ni vredu da intaliraš tipalo T1 na levo zgornjo stran(tipalo mora biti na izstopu), če že bi lahko tam postavil odzračevalni lonček seveda pa mora biti za takšno izvedbo levi zgornji rob najvišja točka kolektorjev (šlaufvaga, vaservaga pa to).
Če si v projekt že investiral Nx1000€ ga spelji, ne samo da bo delovalo ampak da bo delovalo odlično.
LP, Franc
Objave: 43
Teme: 0
Pridružen: Oct 2017
Ocena:
0
Torej Vezava 1 ali 2 ter v najvisji tocki odzracevalni ventil, ter potem nazaj navzdol. Prav tako verjetno priporocljiva odzracevalna ventila v obeh čepih zgoraj levo?
Objave: 264
Teme: 3
Pridružen: Jan 2014
Ocena:
4
Če so obe vrsti kolektorjev na desni strani nižje od leve bo potrebno na levi zgornji strani na obeh vrstah postavit odzračevalne lončke in če bo zgoraj na desni strani na zbirniku VL pri T1 cev višje kot pri lončkih bo tudi potrebna postavitev odzračevanja, če pa bo šla cev takoj dol pa ne.
Z predpostavko da so ti kolektorji nagnjeni desno dol se ti ustvarja čep v levem zgornjem kotu je potrebna samo vgradnja lončkov levo zgoraj v obeh vrstah in je predelava VL in RL nepotrebna(pusti obstoječe stanje).
Če pa so postavljeni z levo dol pa je potrebna vezava 1 ali 2 oz samo predelava VL z odračevanjem na desni strani samo zgoraj. RL nima smisla spreminjati.
Bo potrebno narediti točne meritve naklonov.
LP,F
Objave: 43
Teme: 0
Pridružen: Oct 2017
Ocena:
0
Hvala vsem za konstruktivne komentarje.
Odzracevanje desno zgoraj pri senzirju imam ze. Se vidi na slikah stran 9.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
3
Čisto teoretično, če se zrak začne nabirati počasi, se pretok praktično nič ne zmanjša in bi se miral zrak sam iztisniti.
V glavnem jaz bi vse pustil isto, samo termometer levo in lonček na najvišji točki.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Lonckov se kot vem sedaj izogibajo. Ozirkma pred njih monitrajo ventile, ki so sicer zaprti razen ob "servisu".
Problem naj bi bile pare ob izpadu elektrike. Le te uidejo iz sistema, ce prav razumem tezavo teh lonckov.
Objave: 43
Teme: 0
Pridružen: Oct 2017
Ocena:
0
Tako je. Tudi v tujini je taka praksa, da se montira ventil in potem loncek. Ceprav ne vem zakaj bi loncek sploh potreboval. V obeh primerih uide kaksna kapljica.
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
Ocena:
32
Enako. Sem imel loncek, pa so bili sami problemi z njim (beri spuscal), tako da sedaj ga ni vec. Itak crpalka pri filanju odzraci, samo dovolj mocna naj bo.
Objave: 43
Teme: 0
Pridružen: Oct 2017
Ocena:
0
Kaj pa kroglicni ventil, z njim mislim, da ne bi smelo biti problemov.
Objave: 43
Teme: 0
Pridružen: Oct 2017
Ocena:
0
Danes spoznal gospoda, ki ima trgovino FordSolar in ze vec kot 20 let projektira solarne sisteme, kurilnice,... lahko le recem, da eden redkih, ki po moje ve kaj dela in govori, vsaj tak sem dobil obcutek. Ga pozna kdo, je iz okolice Žalca.
Pravi naj naredim Vezava 2. Za optimum pa bi lahko se malo dvignil kot kolektorjev, na cca. 60 stopinj.
Objave: 264
Teme: 3
Pridružen: Jan 2014
Ocena:
4
Potem pa jih dvigni na 68 stopinj da bo še bolj optimalno, poleti jih boš itak pokrival če nimaš ogrevanega bazena.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
3
@Davidf1 se oproššam, ker sem zadevo vzel preveč na brzino. Po 5 minutnem razmisleku sem se povsem premislil. Ker dovod verjetno predstavlja glavnino upora in ker ima baterija petih kolektorjev majhen upor, bi bila morda vezava 3 boljša, 2 pa verjetno the best, ker ima manjši upor in skoraj enako dobro odzračevanje po povratnem vodu.
PS: Načeloma sem nasprotnik serijskih vezav, sam pa imam zelo kratke dovode in sem na brzino zavzel zame stereotipno stališše, tokrat napačno.