#76
Kompresor ne more kondenzirat, ker je vedno vroč. Ali pušča bojler, ali pa kaplja kondenz nekje od evaporatorja.
#77
Kompresor je mrzel na spodnji strani in kaplja iz njega.
#78
Energetik81 Napisal:Kompresor ne more kondenzirat, ker je vedno vroč. Ali pušča bojler, ali pa kaplja kondenz nekje od evaporatorja.
Kaj pa je to? PROSIM ZA POMOČ, ker na kronoterm nevejo kaj bi to blo, kot tudi serviser, ki se je oglasil.


Priložene datoteke
.jpg   Screen Shot 2017-09-14 at 07.48.10.jpg (Velikost: 153,05 KB / Prenosi: 1424)
#79
Preveč neuparjenega plina se vrača v kompresor, kjer expandira še preostala tekočina.
Takšno delovanje ni normalno, škodi kompresorju, pa tudi izkoristek ni optimalen. Razlog je lahko umazan uparjalnik, oslabljen motor ventilatorja, preveč plina, pokvarjen expanzijski element...
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#80
Zdravo.
Ker toplotne nemorem videti, bi po tej sliki sklepal podobno in sicer da se tekoča faza-plin vraca v kompresor. (Plin bi se moral vrniti v plinastem stanju ne pa v tekočem) Osebno menim da je zelo škodljivo za sam kompresor. Okvaro bi prepisal ekspanzijskemu ventilu. (So pa tudi druge moznosti) ventili so lahko klasični z kapilaro ali pa novejši digitalni-elektronsko regulirani. Čiščenje ventila odpade ker ga neboš nikoli pravilno nastavil.
Podobno je bilo na primorskem okolica grgarja pred leti. V garanciji sem menjal kompresor ter ventil, nisem hotel da bi stranka ostala brez TC cez kasno leto,dve, mesec.
Lp
#81
Hvala vama za odgovor!
Slike dobim jutri, TČ je Termotehnika TČ 2 Basic 200, tip wps 220, digitalnega ventila nima. Koliko stane kompresor in ventil? Kompresor se da baje preverit če je še ok in se ne menja?
#82
Cene ventila nebi vedel.
Ventil ni kar tako zamenjati, ker moraš pazit da ga ne pregreješ. (odvisno od ventila)
Glede kompresora pa je takole, ker nimamo "rengenskih žarkov da bi pogledali v notranjost" se neve kolikšne ter kašne posledice mu pusti delovanje v takem režimu. Glasnost, tokove, tlake se lahko preveri- 100% brezhibnost nemoreš potrditi.
Že sama misel da večina kompresorskega olja se nahaja na spodnjem delu kjer zmrzava zaradi ekspandiranja plina ni rožnata.
Takrat sem menjal vetil, ker je bil vzrok okvare. Kompresor pa sem menjal ker je stranka TČ pošteno plačala ob nakupu, ter vse skupaj je bilo pod garancijo.
Odpravit je treba napako ter naknadno videti ali kompresor opravlja svoje.

lp
#83
Kakšen ekspanzijski ventil ima ta črpalka? TXV valve ni!?


Priložene datoteke
.jpg   Screen Shot 2017-09-15 at 08.24.50.jpg (Velikost: 186,68 KB / Prenosi: 1216)
.jpg   IMG_1695.jpg (Velikost: 187,52 KB / Prenosi: 1190)
#84
Sem klical prej enga serviserja, in je rekel, da je normalno da kondezira kompresor, ker je temperatura prostora prenizka-16C. Je to mogoče?
#85
Mal smešno se vam bo zdelo,ampak mene zanima kje se nahaja uparjalnik ,da vem pogledat kak izgleda.Hvala za odgovor.
#86
Desno na zadnji sliki
#87
Ima kdo izkušnje z rednim pregledom, preventivo , kronoterm TČ?
Kaj pogledajo?
Je smiselno to naročit?
#88
Samo pregled je 69e + ddv
#89
Je preventivni pregled potreben, nujen, priporočljiv, kakorkoli koristen?
#90
Četi vse dela ok, zakaj bi jih klical vsako leto ali 2? Tč za SV dela lahko 10-15 let brez problema. Meni je po 3 letih počila cevka, črpalka je delala 24/7 in ni segrevala več vode. Mojster je zadelal luknjo, nafilal nov plin in je blo ceneje kot kronotermov pregled.
Ti samo pazi in enkrat leto počisti lamele na uparjalniku in preveri cevko za odvod kondenza.