Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Vse je relativno.....
Tako smo (ste) v enih drugih temah ugotavljali, da je ravno v NEH hišah potreba po energiji tako majhna, da strošek ogrevanja ni več pomemben faktor.
Objave: 13324
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Če bi na situacijo gledali zgolj teoretično imaš popolnoma prav! Ker so pa v praksi te svari včasih oziroma skoraj vedno popolnoma obrnjene na glavo, teorija pač ne pije vode.
V osrednji Sloveniji srednje velika NEH hiša z montiranim prezračevanjem porabi za ogrevanje in sanitarno vodo pri direktnem elektro grelu cca 800€ letno, s kvalitetnim sistemom TČ zemlja voda pa cca 250€
Če sedaj računaš, da te investicija v kotlovnico z elo blokom in bojlerjem pride cca 2k€
kvaliteten sistem zemlja voda z odbito subvencijo pa 8k€ ...
Jasno, se kratkoročno računica ne izide, če pa računamo na daljši rok in upoštevamo dejstvo, da potrebujemo 4 x manjšo priključno električno moč za ogrevanje...
Cenejše rešitve ni
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
Ocena:
26
No ja, neka tč zrak/voda za 5k€(6kw jih je cel vagon na izbiro za to ceno) je realno cenejša rešitev.
Razlika v ceni ogrevanja med zrak/voda ter zemlja/voda na leto bo kolikšna? Recimo maks. 70€/leto če upoštevamo scop za eno enoto nižje, pa ne verjamem če je takšna razlika v praksi.
3000€ razlike investicije/70€=45 let.
Vsaka od teh opcij ima sigurno svoje prednosti, na investitorju pa je da si izbere bazen v katerega bo skočil, voda je pa v vsakem.
Gledati na neko dolgo življenjsko dobo pri tehnologiji v današnjih časih kjer je vse preračunano na dobiček v ozadju pa je po mojem mnenju precej optimistično. Se pa strinjam da če finance niso neka huda ovira da izbereš kaj bolj ekskluzivnega, če ne drugega bo vsaj bagerist imel kaj od tega ko bo par dni premetaval zemljo :mrgreen: .
Objave: 13324
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Glej! Vsak ima svoj prav. Sam nikoli ne bom prepričeval prepričanega, ker je to pač jalovo početje. Vsak se naj in se na koncu tudi mora odločit sam. Jaz mu lahko samo pomagam z nasveti.
No razlike med zrak voda in zemlja voda je pri takšni hiši na letnem nivoju precej več kot 70€, kar pa morda zopet ni opravičilo za višjo investicijo.
Je pa v zanesljivosti delovanja, porabi po fazi dobra 2A, kar je manj kot skoraj vsak gospodinjski pripomoček in krepko daljši življenjski dobi! Tudi pri nas jih nekaj deluje že več kot 20 let brez vsake omembe vredne okvare.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
Ocena:
26
Pa sej je smiselno da se napišejo vsi argumenti in informacije in investitor lažje izbere pravo stvar zase.
Po napisanem iz tvoje strani Sassapo iz izkušenj na terenu me res čudi da se nekateri odločijo za enako ali celo višjo investicijo zrak/voda kljub temu da bi si lahko zmontirali zemlja/voda. Če maš srečo in gajba res zdrži 20let se ti lahk smeji in jo po odsluženi dobi daš pred bajto za spomenik.
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
Ocena:
32
Promixer: jaz imam ZRAK-VODA TC (Fujitsu Waterstage) na radiatorjih brez grelcev na slabse izolirani hisi kot ti pises da imas. Za -30 ne vem, lahko pa ti povem, da je pri -19.6 delala bp. Grejem 180m2 bp. Karkoli bos kupil, napisi kako in kaj, da bojo se drugi vedeli.
Objave: 232
Teme: 3
Pridružen: Jul 2015
Ocena:
0
...sam vprašanje kakšen je bil izplen, oziroma cop, scop....1/1....
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
Ocena:
32
440€ je bila poraba TC v tisti zimi. Na podjetniskem odjemu. Zame zelo dobro. Kako je pa pri vas?
Objave: 13324
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
pentax Napisal:Pa sej je smiselno da se napišejo vsi argumenti in informacije in investitor lažje izbere pravo stvar zase.
Po napisanem iz tvoje strani Sassapo iz izkušenj na terenu me res čudi da se nekateri odločijo za enako ali celo višjo investicijo zrak/voda kljub temu da bi si lahko zmontirali zemlja/voda. Če maš srečo in gajba res zdrži 20let se ti lahk smeji in jo po odsluženi dobi daš pred bajto za spomenik.
Problem je v tem, ker jih ima relativno malo ustrezno veliko parcelo za položitev kolektorja. Nekateri se potem odločijo za geo vrtino, kar je pa res precej drago in tukaj se tudi sam sprašujem, če je smiselno. No, za nekatere je.
Ljudje smo si pač različni in verjetno je tudi prav tako
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 78
Teme: 7
Pridružen: Oct 2017
Ocena:
0
Je pa samoumevno da če črpalka nudi tudi hlajenje, uporabljaš tudi to oz. napelješ malo globje kolektor cca 1,5m? Vas veliko koristi hlajenje in koliko je to res učinkovito?
Kot drugo me še zanima ker je na parceli majhen padec oz. klanec zna biti to problematika za kolektor? Pač nekje bi več kopali nekje manj da se ujame neka ravnina. Ali je lahko to kasneje problematika da se nebi čisto odzračil kolektor?
Hvala
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
-69
Toliko kot rabiš hlajenja in si lahko pomagaš s talnim je bržkone dovolj. Boš pa moral poskrbeti za razvlaževanje ns nek način. Če misliš preko kolektorjev potem pa... Pasivno najbrž na bo šlo, kali
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
Ocena:
6
Pri meni je bilo kopano na cca. 1,8 m. Raven del.
Četrta veja ki je bila bližje hiši pa je na globini cca. 2,2- 2,4m, hiša je tam malo dvignjena.
Na ravnem delu bomo še navozili zemljo za izravnavo terena slabih 10 cm tako da bo kolektor na skoraj 2m globine.
Odzračevanje ne bi smel biti problem, ker so odz. lončki na razdelilcu kolektorja in pred TČ je velik ventil, neki Spirotech za mikro mehurčke.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
Ocena:
6
Jaz nisem izbral hlajenja z TČ.
Bomo pač dali neko malo klimo, verjetno kako talno ki bi naj bile primernejše.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
Ocena:
32
Mislim, da razlika med neko povprečno zemlj- voda in zrak -voda, kot se tu omenja, ni tako visoka, še posebej po odbiti subvenciji. Načeloma so črpalke zemlja voda cenejše, če seveda ne iščeš kaj dražjega, kamor spadata tudi Thermia in Nibe.
Pridobi še ponudbe za Gorenje, TT, Hot jet moči 6 kw (približno enaka kvaliteta in cenovni razred.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
Ocena:
6
Razlika med gorenje in dimplex je opisana, pa ni velo razlike v ceni :!: