Tukaj so zbrani bistveni podatki, ki jih je navedel @miki76:
miki76 Napisal:Sicer hiša ni mala cca. 200m2 ogrevalne površin, talno gretje in dobra izolacija.
…Izolacija je 15cm.
Kolikšna je dolžina kolektorja ne vem je pa položen po celi parceli (razen pod hiši), ki je velika nekje 800m2.
Po papirju je 800m kolektorjev.
Točen naziv črpalke je IDM TERRA 19s/25W HGL
SV je nastavljena na 47 stopinj. Dela pa od 4:00 do 22:00 ure. Okoli zalogovnika je 10cm pena. TČ pa se vklopi nekje 2-3x na dan v tem intervalu.
sedaj poleti, ko je samo sanitarna voda je poraba med 200-250 kW
Drugače se števec skoraj ne premakne (imamo še starega analognega), ko pa greje sanitarno vodo (pokaže se pipica) pa ponori in na konci gretja je takoj 5-8 KWH več na števcu.
podatke za celotno porabo energije. ko sem natančno raziskal njegove račune so podatki naslednji:
oktober 342 kWh, november 1155 kWh, december 2486 kWh, januar 2418 kWh, februar 1884 kWh, marec 626 kWh.
Dva dni že grejemo (poizkusno) in v teh dveh dneh sem skuril že 40 KWh in gretje sanitarne vode se mi še naprej vklaplja posebej.
miki76 Napisal:Torej po komentarjih je projektant zajebal.
Jaaaaaa!
In to tako pri komponentah ogrevalnega sistema, predvsem pa pri izbiri moči. Na odgovornost bi ga moral poklicati, ampak verjetno bi bil odgovor – saj imate v hiši toplo, to je glavno.
Vprašanje je, če je možno samo z nastavitvami kaj prida prihraniti, ker je preveč stvari narobe.
Kurilnico sprazniti in na novo narediti ali pa nanjo priključiti še dve dodatni hiši.
TČ moči 19kW bi lahko ogrevala 3 nizkoenergijske hiše s cca 200m2 površine. Za 1000 l zalogovnik v podatkih piše, da je primeren za večstanovanjske hiše in zagotavlja (pretočno) pripravo 900l vode s T 45 stopinj, če je cel ogret na 60 stopinj.
Tule je dobro opisan pretočni način priprave sanitarne vode:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://static14.gorenje.com/files/default/markets/slovenia/katalogi/Zgibanka-sistem-za-pripravo-sveze-sanitarne-vode-Slo.pdf">http://static14.gorenje.com/files/defau ... de-Slo.pdf</a><!-- m -->
Sistem sprotne priprave tople sanitarne vode je smiseln, če je zaradi stanovalcev (bolni, starejši, najemniki, turisti) potrebno minimizirati pojav legionele ali če so v objektu spremenljive potrebe po sanitarni vodi. Racionalen je, če je temperatura ogrevanja blizu temperaturi sanitarne vode (visokotemperaturni režim) in če že sam ogrevalni sistem zahteva zalogovnik.
Če posebnih zahtev glede legionele ni in se objekt ogreva na toplotno črpalko, ki je tembolj učinkovita, čim nižja je izhodna temperatura (sanitarna ali ogrevalna voda) in je v objektu inštalirano nizkotemperaturno talno gretje brez termostatskih ventilov, potem sistem ni niti smiseln niti učinkovit.
V podatkih za IDM TERRA 19s je navedeno, da ima pri tempreaturi kolektorja 5°C in izhodni T 50°C, 21kW ogrevalne moči pri vhodni el. moči 5,65 KW. Če segreva 1 uro, bi bila poraba 5,65kWh.
Pri mesečni poletni porabi 200-250kWh je to 35 - 44 ur oz.1-1.5 ure/dan.
Na dan proizvede 20-30 kWh toplote, to zadostuje za segretje cca 600 litrov vode za 40K (z 10 stopinj iz vodovoda na 50 stopinj v zalogovniku).
Ali je možno, da porabite toliko tople vode na dan? Imate kakšno veliko kad, ki jo dnevno uporabljate? Normalna poraba je 40-60l/osebo/dan.
Zalogovnik naj bi bil razdeljen s ploščo na dva dela in samo zgornja polovica je namenjena sanitarni vodi, spodnja pa ogrevalni. Ali imate sigurno tak razdeljen zalogovnik ali se za potrebe sanitarne vode ogreva vseh 100l na 55 stopinj?
V pripetem dokumentu so možne hidravlične sheme. Katero imate v projektu?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ths.si/UserFiles/File/IDM_prospekti/Prirocnik_za_toplotno_crpalko.pdf">http://www.ths.si/UserFiles/File/IDM_pr ... rpalko.pdf</a><!-- m -->
Imate tudi cirkulacijo, ki omogoča, da potem, ko odpreš pipo, ne čakaš predolgo na toplo vodo.
Ni mi jasno kako cirkulacija sploh deluje v povezavi s sprotno pripravo sveže sanitarne vode. Če je obtočna črpalka aktivna in nobena pipa ni odprta, potem izmenjevalec ne dela in od kje naj bi potem sploh prišla topla voda. Ali je kakšen senzor, ki zazna, da je T v cirkulacijskem vodu padla in sproži obtočno črpalko izmenjevalca?
Ker nimate izoliranih cirkulacijskih vodov, ki so zelo velikega premera, so lahko na ta račun izgube zelo velike.
Kaj lahko poskusiš izboljšati? Nastavi časovno okno za ogrevanje sanitarne vode samo 1 h zjutraj ali zvečer preden je največja poraba za tuširanje/kopanje. Opazuj, koliko se ohladi zgornji del zalogovnika, če ni nobene porabe (npr. čez noč ali med službo).
Za ogrevanje nastavi enako krivuljo tako za talno in radiatorje. Radiatorji bodo mlačni, ampak spodnji del zalogovnika zato ne bo potrebno ogrevati na višjo temperaturo (če sploh obstaja spodnji in zgornji del). Odpri vse termostatske ventile, da bo v obtoku čimveč vode.
Za TČ take velike moči je podan minimalni pretok vode v ogrevalnem sistemu 3100l/h. Ni mi jasno, kako to sploh lahko doseže in kako lahko odda toliko toplote, kolikor jo proizvede. Zato verjetno direktne povezave na ogrevalni krog brez zalogovnika ni možno realizirati. Poslikaj meni z obratovalnimi urami in številom vklopov.
Še ena stvar je pri vas čudna: 8900kWh električne energije od oktobra do marca. Če odštejem 6 x 200kWh za sanitarno vodo, ostane 7700 kWh. Če bi bil COP samo 2, je to 15400kWh in torej 77kWh/m2 na leto. Kam je ta toplota šla, saj je hiša vendar dobro izolirana?
Viri:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ths.si/UserFiles/File/IDM_prospekti/Prirocnik_za_toplotno_crpalko.pdf">http://www.ths.si/UserFiles/File/IDM_pr ... rpalko.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.idm-energie.at/wp-content/uploads/2015/12/IDM_Produktblatt_Terra_SWComplete_2_Einzelseiten-1.pdf">http://www.idm-energie.at/wp-content/up ... iten-1.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.idm-energie.at/wp-content/uploads/2016/01/iDM_Produktblatt_Hygienik_EinzelseitenNEU.pdf">http://www.idm-energie.at/wp-content/up ... tenNEU.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.solar-steiner.de/uploads/media/Terra_SW_HGL_7-45_Montageanleitung.pdf">http://www.solar-steiner.de/uploads/med ... eitung.pdf</a><!-- m -->