PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Nastavitev Seltron WDC20?

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Da bi Seltron šel v stečaj zaradi ne-delovanja nekega serverja izven ogrevalne sezone?!
Dvomim!
Jaz tudi vedno bolj Dvomim v njihovo kvaliteto. A po tvoje naj server deluje samo v sezoni ?
Glede stečaja "nikoli ne reci nikoli"
seltronhome je le ena od reči, ki jih Seltron počne.
Če jim kaj ne dela prav in morajo server izklopiti , je menda sedaj čas za odpravo napak.
Misliš da je bolje to delati v času ogrevalne sezone?
Se ne ozirajo ,če je sezona ali ne. GWD je polizdelek zato so sami izpadi .
V najbolj mrzlem obdobju letošnje zime so delali posodobitev in spotoma prestavili parametre na WDC -ju . Največja žalost je pa ne priznanje napak in zvračanje le teh na uporabnika. Želiš slike in majle ?
Ne potrebujem nobenih majlov.
Kar sem imel povedati sem napisal, brezvezno nakladanje o nekem bližajočem stečaju pa prepuščam tebi!
baje bi naj bil 4.0
Baje bi naj šli v stečaj
Potreben bo obisk pri okulistu ali bolj natančno branje
Ima kdo informacijo, katera je zadnja verzija firmware-a na WDC20? Kakšne izboljšave, novosti?
Pri vezavi 414b z sobno enoto dd2+ me zanima, ali mora biti parameter S2.3 (vpliv sobnega termostata dd2+) nastavljen na 1 (avto) ali na 5 (dd2 nima vpliva), da bo regulacija delovala po zunanji temperaturi?

lp
Te nastavitve nimajo nobenega vpliva na regulacijo po zunanji temperaturi
Če izbereš da dd2 ima vpliv, bo upoštevalo nastavljeno temperaturo na dd2+
V primeru da dd2+ nima vpliva pa bo reguliralo po nastavljeni temperaturi na WDC
V obeh primerih bo upoštevalo izmerjeno temperaturo na dd2

Na vpliv zunanje temperature, so nastavitve P2 in P3 (strmina in premik ogrevalne krivulje). Seveda moraš imeti zunanje tipalo T2
potem v vsakem primeru temperaturo dvižnega voda določa zunanje tipalo T2 ne glede na izbran vpliv dd2+?
Temperaturo dvižnega voda regulator preračuna glede na zunanjo temperaturo (T2), notranjo temperaturo (dd2+) vplivom odstopanja sobne temperature (S3.1), ogrevalno krivuljo in premik (P2.1 in P2.2). Glede na to in trenutno odstopanje potrebne temperature dvižnega voda (T4) več ali manj odpre/zapre mešalni ventil.
Skratka, upošteva kar nekaj faktorjev.
S pregrobim "igranjem" s temi in drugimi nastavitvami lahko zelo hitro "iztiriš" regulacijo v nepravilno delovanje.......
Pozdravljeni,
Tudi sam imam novo kurilnico na drva (klasicna pec+zalogovnik) s seltronovo regulacijo. Ker sem se nov v tem imam kar nekaj vprasanj.

Za zacetek me zanima sledece. Imam urejeno varovanje povratka ki je nastavljeno na 60 stopinj. Pec deluje na cca 80 stopinj. Zalogovnik se lepo polni. Problem, ce temu lahko tako recemo pa je sledeci. Ko drva v peci pogorijo in voda v peci pade na 60 stopinj se crpalka za polnjenje hranilnika ustavi.

Pri tem me moti to, da voda v peci ostane na 60 stopinj. Pri stari kurilnici je vodo v peci izcrpalo do cca 30 stopinj. Ali je to normalno da gre tista voda v peci v nic? Ker navsezadnje jo je cca 100l v peci in bi z njo kar en cas grel.

Prosim za odgovor predvsem tistih ki se na to spoznate (homer).

Hvala
Je kar pravilno delovanje......
Ko temperatura v peči pade pod minimum (60 st), varovanje povratka zaključi kroženje vode znotraj peči.
Vse kar lahko narediš, je da morda znižaš minimalno temperaturo kotla za kakšno stopinjo.
Koliko in če sploh, pa poglej kaj pravi proizvajalec kotla......

Sklepam, da imaš peč znotraj hiše. Torej toplota ne gre v nič, saj s še toplo pečjo ogrevaš prostor (kurilnico) in posredno sosednje prostore....
Hvala za hiter odgovor. Sem znizal povratek na 50 pa da vidimo kaj bo. Je pa tudi res da ce bi ga znizal ma 30 potem bi zalogovnik ogreval pec kar pa spet ni ok. Sem prav razumel situacijo?

Malo me begajo te nove metode ker jih nisem vajen. Prej mi je pec brez varovanja povratka zdrzala cca 20 let, potemtakem bi morala bit ta za zmiraj hehe Wink

In porab drv bo tudi vecja. Ali se motim?
Varovanje povratka ima svoj namen. Zato kakšno drastično znižanje ni priporočljivo.
Ne primerjaj današnjih peči s tistimi pred desetletji. Danes so peči optimizirane na čim boljše zgorevanje in izkoristek in ne na robustnost oziroma daljšo življenjsko dobo.

Ja, zalogovnik bi lahko ogreval peč, ampak zjutraj v zalogovniku najbrž nimaš več 60 stopinj......, odvisno pa je tudi od nastavljene minimalne temperature zalogovnika (P5.3)
Skratka previdno z nastavitvami!

Poraba drv?
Z boljšim izkoristkom kotla in ob enakih drugih pogojih (enake temperature, čas kurjenja, ....), bi morala biti nekoliko manjša.....
1 72 73 74 75 76 ... 95 Pojdi na stran 
Iskanje po temi