Prvo zimo smo v ,,novi,, hiši in sem še na področju toplotnih črpalk kr zelen. Imamo toplotno črpalko zemlja voda (cevi po parceli) in dosedaj je tast živel v hiši 8 let. Res, da je bila prejšnja zima kr hladna vendar se mi je vseeno zdelo v povprečju 3000 Kw ur kr dosti porabe na mesec. Sicer hiša ni mala cca. 200m2 ogrevalne površin, talno gretje in dobra izolacija. Lokacija je Maribor. Danes (25.09.17) je še v hiši vedno 22 stopinj in še nismo nič kurili.
Malo sem pogledal navodila za nastavitve in nekako ne vem kako naj nastavil ogrevalno krivuljo. Trenutno je nastavljena na 5. (slika iz navodil je dodana kot priponka). Tipalo je zunanjo.
Tuhtam tudi ali je boljše da deluje črpalka 24/7 ali naj jo ponoči isklapljam (tast je imel od 22-05 izklopljeno).

Hvala


Priložene datoteke
.jpg   Krivulja.jpg (Velikost: 115,26 KB / Prenosi: 771)
#47
3mW / mesec? In to pri zemlja/voda crpalki? Nekaj ne dela kot bi moralo, po moje vam el. grelci nobstop laufajo. Imam zrak voda pa je bila poraba TC v letosnjem januarju tocno 1459 kWh (pol tvoje navedene). Pa je bilo konkretno v minusu kar nekaj casa.
<font color="#1EC0E1">Pusti čenče,</font> <b><font color="A41E0C"><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">preveri sam! </a></font></b><br/><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">FWS HP Live</a>
#48
Saj zato pa vprašujem, ker se mi zdi to zelo velika poraba. Kaj lahko še preverim poleg krivulje? sedaj poleti, ko je samo sanitarna voda je poraba med 200-250 kW
#49
miki76... 3000kw/h na leto je pri zemlja voda čisto normalen podatek za dobro izolirano hišo 200m2 na talnem gretju.
Če je to res mesečna poraba je pa nekaj hudo hudo narobe!
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#50
miki76 Napisal:Tuhtam tudi ali je boljše da deluje črpalka 24/7 ali naj jo ponoči isklapljam (tast je imel od 22-05 izklopljeno).

Hvala
Jasno da 24/7, vsaj v trdi zimi. Zakaj bi jo ponoči izklapljal, ko je nizka tarifa? Confusedhock:
Sicer ne vemo, kaj misliš z "dobra izolacija", ampak povprečno 3MWh/mesec je ogromno.
#51
To porabo kaže TČ ali kak dodaten števec? Ali mogoče gledaš "proizvodnjo" in ne porabo? V poletnih mesecih po moje za SV ne sme iti čez 100kwh.
#52
Imamo ločen števec za toplotno in je samo poraba na njem. imamo pa enotno tarifo zato mi je vseeno ali je ponoči vklopljena ali ne.
#53
Če greje manj kot 24h/dan, mora biti za enako sobno temperaturo med obratovanjem dvižni vod toplejši kot pri 24/7 delovanju. To pa ti niža COP.
Ampak ti imaš očitno še dodatne težave, kajti imaš preveliko mesečno porabo, razen če ne greješ še kakšnega zunanjega bazena ali pa imate tudi v trdi zimi kakšna okna na kip. Ali pa so veči del zime v delovanju el. grelci.

Glede izolacije pa še vedno nočeš nič napisat.
#54
3000 kWh porabe januarja nismo imeli tam, kjer smo se na elektriko greli. Tukaj imamo pa zemlja voda. Najvecja poraba je bila cca 300€, ko smo na zeljo polagalcev talnih oblog delali temperaturne soke v estriku in je 1 mesec delala tc na polno, skupaj z grelci.
#55
Energetik81 Napisal:Če greje manj kot 24h/dan, mora biti za enako sobno temperaturo med obratovanjem dvižni vod toplejši kot pri 24/7 delovanju. To pa ti niža COP.
Ampak ti imaš očitno še dodatne težave, kajti imaš preveliko mesečno porabo, razen če ne greješ še kakšnega zunanjega bazena ali pa imate tudi v trdi zimi kakšna okna na kip. Ali pa so veči del zime v delovanju el. grelci.

Glede izolacije pa še vedno nočeš nič napisat.

Izolacija je 15cm.

Noben nič ne komentira krivulje. Ali jo naj dvignem ali pustim tako kot je (5).?
#56
Morda lahko za odtenek znižaš. Jaz imam prav tako 15cm izolacije in talno, pa imam pri -20° nastavljeno na +35° in je špilalo prejšnjo zimo.
Glede na izolacijo imaš torej porabo krepko previsoko. Preglej nastavitve za el. grelce.
#57
Torej dam na 4? Bom preveril kak je z grelci. Če bom lahko sploh tu kaj sam naredil.
#58
Sama krivulja ni tako mimo nastavljena, da bi to bistveno dvignilo porabo.
Lahko bi še napisal katera TČ je to...
In pa še, na kakšen način si to mesečno proabo izračunal.
#59
Črpalka je TERRA-HGL

Navodila
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ths.si/UserFiles/File/IDM_prospekti/IDM_navodila_za_uporabo_Multitalent_Regulacije.pdf">http://www.ths.si/UserFiles/File/IDM_pr ... lacije.pdf</a><!-- m -->

Poraba pa je dejansko javljanje stanja števca.
#60
miki76... sprašuješ za krivuljo, imaš pa nekaj hudo narobe, ali s hišo ali s TČ. Kot sem ti napisal je to povprečna letna poraba povprečne hiše s TČ zemlja voda.
12000kw toplotne energije na mesec je dovolj za ogrevanje manjšega bloka!
Če je vse ok. s TČ!? Me res zanima kako uspete to pokurit v enem mesecu na talnem gretju v dobro izolirani hiši Confusedhock:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->