PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Glavni fid meče ven naključno

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#16
Elite Napisal:Verjetno nimas fida v garazi vezanega preko fida v hisi?

Poslano z mojega SM-N910C z uporabo Tapatalk

Ne nimam. Sploh nimam fid-a v garaži.

Ko sem kupoval hišo sem zahteval en kabel ven iz hiše za zunanje luči. In ta kabel je zvezan na fid št. 7 (poleg njega samo še luči kotlovnica in zunanja luč nad vrati s senzorjem).
Ko sem zgradil garažo, katera je oddaljena od hiše cca. 10m, sem poštukal ta kabel iz hiše ven in potegnil v garažo, v garaži pa naredil razvodnico za 3xvtičnico (1xgaražna vrata, 1x zunanje luči na garaži in 1xnotranja luč na senzor).

Razmišljam pa v tej smeri, da zjutraj je bil okrasni kamen moker tam kjer je doza z doštukanim kablom (drugače navaden dež ne pride zraven ker je pod napuščem, razen pri nevihtah), sedaj pa je kamen oz vse okoli suho in vse dela.

bom pa tk kot sem rekel, ko bo metalo ven, vse izklopil pa probal kot je napisal arbajter.
#17
Najprej ena zadeva okrog doze IP66.
Če je doza IP66 potem za tvoj namen ni uporabna. Zaščita IP66 pomeni:
Prva številka 6 pravi, da je doza v popolnosti zaščitena pred prahom
Druga številka 6 pravi, da je doza zaščitena zgolj pred nizkotlačnimi curki vode in nikakor ni predvidena, da bi plavala v vodi.
Za tvoj namen bi doza morala imeti oznako vsaj IP67 (zaščita pred vodo do potopitve med 15 in 100 cm) ali IP68 (zaščita pred potopitvijo pod tlakom za daljši čas)
Sploh pa vse te težave reši popolnoma enostavno "štukanje" kabla z termoskrčno cevjo tipa Raychem, Canussa ali podobnih. To so praviloma le črne termoskrčne cevi, pri katerih je notranja stena premazana z termičnim lepilom, ki ob gretju in istočasnem skrčevanju cevi zatesni oba konca kabla. Oba kabla morata biti dobro očiščena slehernih maščob, prahu, zemlje in podobne svinjarije, tak spoj se potem lahko pusti tudi v bazenu, je 100% vodotesen. Predvsem pa veliko bolj zanesljiv kot kakšne doze.
Tisti kabel pa imaš vezan na varovalko št.7 in ne na FID št.7.
#18
hehehe,...
no ja če je Xark,... podoben uporabnik na drugem forumu,...

sem mu tam namignil da je lahko težava v električnem grelcu za vodo, ki lahko začne prebijat,...
če imaš kje kakršen koli električen bojler najprej preveri to,... drugo možnost "štukanega" kabla si pa tudi sam dokaj dobro opazil,...

v obeh primerih je skupni imenovalec voda in verjetno preboj nule in zemlje,...

čeprav tista varijanta ki je bila omenjena z knauf vijakom,... uf,... kapo dol da ste to odkril,...
#19
Lastniku teme!

Verjami da je najbolje tako. Ta kabel ki ti gre v garazo upam da imas vsaj do zunanje doze kjer je stukan v cevi za el.kable. ce je tako napelji novi kabel z vodniki vecjega preseka in pravim stevilom ( odvisno od eno ali trifazni priklop). V garazi postavi el. Omarico. V omarici ki jo imas sedaj ta kabel vezi pred fidom v garazi pa postavi svoj fid za garazo.
Tako kot je nekdo omenil. Najbolje je imeti za vsako etazo svoj fid. Tudi za garazo.
Pri meni je elektrika stara, vendar ko se bom sel obnovo bo sigurno pritlicje pod svojim fidom 1.nad pod svojim mansarda pod svojim in garaza pod svojim.

Mogoce premisli za mesec dva ali tri nazaj kaj se je delalo po hisi z elektriko. Pri meni je delalo en mesec brez problema. Potem se je zacelo.


Poslano z mojega SM-N910C z uporabo Tapatalk
#20
Jaz imam 4fide na 135m2 hiše + 80m2 garaže.
Prvi pritličje (230V)
Drugi etaža (230V)
Tretji TČ (400V)
Četrti garaža (230 + 400V)

V torek mi je sredi dneva vrglo ven pritličje.
Razlog točno tak kot je bilo napisano - slabo izolirana doza na terasi, predpriprava za lučke).


Sent from my iPhone using Tapatalk
#21
Kaj pomeni 230 in kaj 400V?
#22
Napetost, čeprav bi bilo verjetno prav da bi napisal enofazno omrežje in trofazno omrežje.
#23
Bolje bi bilo. Pa imaš to za enofazni razdelilnik potem dvopolni fid?
#24
Jaz imam za celo hišo 2 FIDa. Eden je za celotno instalacijo(trofazno) 0.03A, drug je za enofazen 0.3A in je posebaj za krmilnik, alarm,UPS,...
Čeprav imam par kablov napeljanih ven (zunanje luči, vtičnice) mi zaenkrat še ni vrglo nikoli ven (razen ko sem sam vrgel).
#25
Imam občutek, da avtor sploh ne loči kaj je FID in kaj inštalacijski odklopnik.
#26
Lahko je fit v okvari. Drugače pa je treba preverit zemljo in nulo v inštalacijo, ker od tam fit reagira. Lahko pričneš tudi selektivno izklapljat posamezne varovalke, da boš vsaj videl od kje prihaja napaka in potem tam iščeš naprej.
#27
Pa fazo menda tudi, brez nje se ne pojavljajo diferenčni tokovi.
#28
Nope, faze ni treba. Ti je boko lepo napisal. On pa menda ja ve vse o fit-ih, nulah itd.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#29
V fazi ali je ali ni toka, v ničnem vodniku pa fid zaznava diferenčni tok ali? Če pa je še ozemljitev kje zraven pa itak diferenčni tok ne štima.
#30
O FID stikalih so na tem forumu spisani že kar doktorati. FID stikalo ni nič drugega kot tokovni transformator. Če je vsota tokov skozi njega enaka nič, je vse v redu, takoj ko pa vsota ni nič (oz. je razlika vhodnih in izhodnih tokov približno enako naznačenemu diferenčnemu toku) pa izklopi. Če pride faza v stik z nulo, FID ne bo deloval (ker je tudi vsota kratkostičnih tokov skozi FID enaka nič), bo pa izklopil nadtokovni zaščitni element, varovalka ali inštalacijski odklopnik (oz. kot ga nekateri imenujejo - avtomatska varovalka). Če pride faza v stik z ozemljitvijo, bosta izklopila tako FID kot nadtokovni zaščitni element.
Kaj pa se zgodi, če prideta v stik nula in ozemljitev? Nula namreč ni dobesedno nula. Na nuli nastane vedno nek potencial odvisno od višine toka, ki steče po njej preko bremena (pri trifaznem sistemu je odvisno od simetričnosti obremenitev po fazah) in od upornosti vodnika. Če pride takšna nula v stik z ozemljitvijo, potem bo preko ozemljitve mimo FID stikala stekel nek tok, ki bo lahko dovolj velik, da FID stikalo izklopi.
Je pa takšne napake najtežje odkriti in bojim se, da je pri @mateju ravno ta problem.
1 2 3
Iskanje po temi