PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Glavni fid meče ven naključno

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdravljeni!
sem že prebral vse odgovore na to temo ampak vseeno postavljam vprašanje.

Imam težavo z glavnim fid stikalom.
Namreč danes zjutraj mi je "vrglo ven" glavno stikalo 5x. Sistem ni mogel biti preobremenjen, ker so bile vklopljene samo luči-plafonjerke po hiši.

Nazadnje mi je vrglo ven 1x pred približno 10dnevi zvečer, smo zaklopli nazaj in je delalo. Hiša je "nova" 7let in do sedaj je vse je delalo brez problema.
Lani junija sem sam priklopil na omrežje zunanjo garažo, ima pa svoj fid št.7 (pod elektriko samo garažna vrata in led plafonjerka), kjer sem moral sam narediti vezavo za njo. Predvidevam, da če bi bila moja vezava napačna/ali poškodovana, bi že sedaj leto pa pol kaj me hecalo. Ampak me ni. Naj pa omenim, da ko sem delal zunanjo vezavo za garažo, sem izklopil ta fid št.7 kateri napaja kabel za garažo in ko sem ga cviknil mi je prav tako vrglo ven glavno stikalo.

Recimo sedaj dela vse normalno že 2h.

Kako najti krivca?
Problem (bo) nastal, če nas ne bo doma in bo vrglo ven. Po odgovorih v drugih temah, je iskanje težave mukotrpno delo. Ampak želim, da se uredi, da ne bo kaj narobe.

glavno fid stikalo:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3X/aq/d2sy5QC/fidglavniunichr("46")jpg[/img]

elektro omarica:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3h/C8/4u0ClpNB/fidunichr("46")jpg[/img]

Hvala za odgovore!
lep pozdrav,
matej_
#2
Prvo zamenjaj fid stikalo, vzami 40A in 0,03A.
Če bo še potem izklapljal pa iščeš naprej.
#3
Zakaj le!? Potem lahko kar s cvekom poveže, bo zagotovo držalo.

Spodoben štromar z inštrumentom najde napako z lahkoto. Na forumu bo težka.
Lahko pa je FID fuč. Štromarji imajo ponavadi kakšnega na lagerju, da ne boš brez veze kupoval.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#4
25A ali 40A nima pri tem nobene zveze. Veliko dežja je padlo zadnjih dni. Lahko da je kakšen stik, ki je bil do sedaj na suhem, zdajle na mokrem in tam prebija. Brez inštumentov bo težko najdet mesto preboja.
#5
Preobremenjen Fid ne more biti vzrok izklopu, saj ni temu namenjen. Na njem navedeni amperi pomenijo zgolj največjo zmogljivost njegovih kontaktov in ne tega, da bi pri prekoračitvi izklopil. Ne, ne bo izklopil. Izklopil bo edino v primeru defekta na instalaciji, v primeru "uhajanja" tokov. In ker tvoj Fid izklopi, ni potrebe po menjavi z novim. Ne rečem, da se defekti Fid stikal niso že zgodili, vendar so sila redki. Pravilnost delovanja se najlažje ugotovi z meritvijo diferenčnega toka, ta bo edina dejansko pokazala če Fid pravilno deluje.
V primeru, da se bodo izklopi še dogajali, lahko poskusiš locirati tokokrog, kateri je okvarjen. Zmečeš dol vse varovalke, in nato eno po eno dvigaš nazaj. Če bo po vklopu katere od njih Fid zabrisal ven, si okvarjen tokokrog z veliko verjetnostjo našel. Drugo menim, naj naredi električar.
Zna biti pa takole opravilo tečno tudi za dobrega štromarja.
#6
Enako težavo sem imel tri tedne nazaj. Samo v mojem primeru je bil 0,3A FID. Metalo ven naključno. Lahko je držal 2min, 10min, 1min ali pa tudi 4h... Krivec je bil grelec na bojlerju. Prvo preveri vse večje porabnike z ozemljitvijo. Testiraj eno pa po eno zadevo. Vse večje porabnike izlopi in tistega enega prižgi da dela nekaj časa.

Zanimivo da pri meni, ko sem mrzel bojler vklopil je FID po nekaj časa ven vrglo, potem ga pa ni bilo več možno vklopiti(je "držal"). Ko sem počakal, da sta se grelca ohladila, sem ju vzel ven in pomeril upornost. Zanimivo da je kazalo da je vse vredu z grelcema. Potem sem ju priklopil direkt na vtičnico in ko se je en izmed grelcev segrel je šele pričel kazati preboj na ohišje/ozemljitev...

Preden sem našel krivca, sem prvo zamenjal FID in je enako ven metalo. Predno plačuješ električaju, pojdi čez vse večje porabnike.

LP
#7
Kot prvo naj se inštalacija razdeli na več fid stikal, izgleda da je komplet inštalacija na enem fidu.
#8
Aha, pa še dvoje pancerke bi lahko vgradili. Le zakaj bi bilo vse na enih.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#9
N75 Napisal:Kot prvo naj se inštalacija razdeli na več fid stikal, izgleda da je komplet inštalacija na enem fidu.
Ti imaš vsako vtičnico na svojem FIDu?
#10
Hvala za odgovore.
Bom naslednjič poskusil, ko bo ven metalo tako, kot je omenil arbajter.
Trentno je od 7ih zjutraj mir, pa tudi več porabnikov je priklopljenih kot jih je bilo zjutraj.

Ne vem zakaj ampak imam občutek, da me heca fid za garažo. Ker to se je sedaj naredilo drugič po močnem dežju, imam kabel, kateri pride iz hiše, štukan takoj na izhodu in je v posebej dozi IP66 mislim da, pa še zaščiten z izolir trakom. Je načeloma na suhem, razen ob močnejših padavinah in nevihtah, tisti del, kateri je pod okrasnim peskom okoli hiše postane moker.

Hvala vsem!

lep pozdrav, m.
#11
Tam, kjer kabel pride v dozo, zafilaj s silikonom. Če ne kroži zrak in ustvarja kondenz.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#12
Verjetno nimas fida v garazi vezanega preko fida v hisi?

Poslano z mojega SM-N910C z uporabo Tapatalk
#13
Čisto komot da ga ima.
#14
Prvo bi blo dobr to loct da lahko lociras napako..

No men je tud metal vn fid. 1 mesec po tem ko sem montiral vgradne panele v knauf. Knauf vijak je bil privijacev n profil in kabl.. smo se namucl da smo najdl.. je prsu soforumovec narest meritve in komaj nasel vzrok

Poslano z mojega SM-N910C z uporabo Tapatalk
#15
shmandi Napisal:
N75 Napisal:Kot prvo naj se inštalacija razdeli na več fid stikal, izgleda da je komplet inštalacija na enem fidu.
Ti imaš vsako vtičnico na svojem FIDu?
Vsako vtičnico ne, sigurno pa ne povežem celo hišo na en FID, vsaj 2 FIDa na en števec, ne pa da si zaradi ene napake v temi, pa zaradi lažjega lociranje napake, uporabnik lažje sam najde napako.
Jaz povežem tako:
1. Števec
2. Glavno stikalo ali 1-0-2(agregat)
3. 2x FID ali več
1 2 3
Iskanje po temi