PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Ohišje nape pod napetostjo

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdravljeni, imam težavo, katere ne znam rešiti/urediti.

Doma imamo napo FULGOR, točnega modela ne poznam (nekaj v stilu [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")fulgor-milanounichr("46")com/elementi/prodotti/zoom-immagine_prodotto-10216unichr("46")jpg[/url])

Preden smo napo montirali, sva jo z očetom želela preizkusiti, če dela vse OK. Ko smo napo na hišno inštalacijo priklopili pravilno (rjava = faza, modra = ničla, Ru/ze = ozemljitev) sem opazil, da če z multimetrom izmerim napetost med kovinskim ohišjem in mano, ko stojim zraven, le-ta kaže 0,3 V. Če pa v priključni sponki obrnem napajalne kontakte in jo zavestno napačno priklopim (rjavo iz nape na modro/ničlo instalacije, modro iz nape na fazo inštalacije, Ru/ze = ozemljitev), pa mi multimeter kaže celo ca. 50 V !! (tudi preizkuševalec toka brli, če se dotaknem ohišja). Vem, da to ni prav in je ne mislim tako imeti priklopljenje, vendar je bil samo test. Če se v obeh primerih ("pravilno" in "napačno" priklopljena) nape dotakne oseba, ne čuti ničesar.

Napa je čisto nova, ni bila še priklopljena, čakala je v škatli cca pol leta. Ima štiri stopnje hitrosti ventilatorja (senzorske tipke) in 4 lučke ter možnost brezžičnega daljinskega upravljanja. Prilagam tudi slikico nekega elektronskega vezja, kamor pride napajanje iz omrežja (na sliki z leve) in kjer je narisana shema.

Zanima me samo, zakaj sploh prihaja do napetosti na ohišju (obe napetosti 0,3 V in 50 V)? Močno dvomim, da gre za okvaro; čudno pa je le… Najbolj me skrbi dejstvo, da so v kuhinji včasih roke mokre in da se ne bi ob dotiku nape karkoli zgodilo. Natančne izvedbe hišne instalacije ne poznam in nimam koga vprašati; predvidevam, da gre za ničenje (hiša je bila zgrajena pred ca 25 – 30 leti).


Hvala za vaša pojasnila oz. komentarje in lep pozdrav.

LP Jan


Priložene datoteke
.jpg   image-0-02-05-4d0c8c05a057a508f3295fa91cb1216a4cbdbbab0b9f324480c8003fb2001777-V.jpg (Velikost: 116,96 KB / Prenosi: 2378)
#2
Tole na sliki je filter proti RF motnjam (da napa ne smeti omrežja). Možno je, da zaradi njega prihaja do tistega pojava. Upam, da imaš dobro ozemljitev.

Napo pač priključi pravilno (po barvah) in fiksno s kablom v dozi, brez vtikača.
#3
Že samo zaradi filtra lahko imaš na ohišju napetost.
Multimeter ima zalo veliko notranjo upornost zato pokaže napetost ob zanemarljivo majhnem toku.
Pomeri kakšne druge naprave s kovinskim npr. namizni računalnik, hifi komponento... za primerjavo
#4
Če preiskuševalec napetosti brli potem imaš prekinjeno ozemljitev
#5
Pomeri še napetost med ohišjem in fazo in ohišjem in nulo. Bo mogoče bolj jasno, kaj se dogaja.
#6
Pozdravljeni.

Hvala za nasvete.

Ravnokar sem izmeril napetost med ohišjem in fazo in znaša 238 V, med ohišjem in nulo pa skače med 0,6 in 0,8 V. Je mogoče komu kaj bolj jasno, kaj se dogaja?

Najbolj me skrbi, da ne bi koga stresla elektrika med uporabo...

Hvala in LP, Jan
#7
Nič nisi omenil, katero vrsto zaščite imaš v tvojem električnem razdelilniku. Če imaš sistem zaščite TN-S potem tisto ozemljitev v napi združi z ničelnim vodnikom in na vse pozabi. Če imaš sistem zaščite TT (FID stikalo) prej omenjenega ne smeš narediti. Verjetno pa imaš slednje in ozemljitev vzeto s svojega kraka valjanca, kateri pa ni združen z vsemi ozemljitvami in potem se take stvari hitro lahko dogajajo.
#8
Pozdravljeni.

Sem upal, da mi bo čez vikend uspelo nekako razvozlati vezavo elektrike v hiši, pa ni šlo. Ker sem hišo podedoval in jo obnavljamo in ker nimam koga vprašati, kako je kaj povezano, lahko samo opišem trenutno stanje, ki sem ga uspel razvozlati.

Od glavne omarice potekajo električni vodi do omarice v kleti (namenjena samo električni napeljavi v kleti, tu smo samo zamenjali klasične varovalke z avtomatskimi), od tam naprej pa do omarice v pritličju (kako točno so povezani "glavni" vodniki v el. omarici v kleti ne vem).

Kar lahko z zagotovostjo povem je, da v el. omarico v pritličju pride 5 debelejših "glavnih" žic (3 črne oz. rjave, modra, ru-ze). 3 faze in ničla so vezane na FID stikalo, ru-ze pa direktno na zbiralko ozemljitvenih vodnikov, kamor so bili pred obnovo povezani vsi ozemljitveni vodniki vseh vtičnic in stikal v pritličju. Ničla je za FID stikalom vezana na zbiralko, kamor pridejo vse ničle iz doz po pritličju, faze pa so povezane z varovalkami. V glavnem je el. vezava v pritličju enaka, kot je bila pred obnovo, le da po drugih ceveh in z novimi žicami.

Kako je urejena ozemljitev (če sploh je), pa ne vem. Pred vselitvijo (upam, da v roku enega meseca) imam namen poklicati koga na meritve oz. vsaj rajonskega, da odpre glavno omarico in da vidimo, kako je tam urejena vezava. Ker moramo skopati še nekaj kanalov za kanalizacijo, bi v te kanale postavil še nekaj (morda cca. 5m ali 10 m) valjanca, ki bi ga potem spojil (na) ali uporabil kot ozemljitev v hiši.


Upam, da bo komu opis trenutno znane situacije dovolj, da uspe razvozlati stanje v hiši in me nekoliko "pomiri" (če je sploh možno), da amatersko izmerjena napetost na ohišju nape ni problematična oz. da je uporaba nape življenjsko varna.


Hvala za pomoč in LP, Jan
#9
Na katerem koncu si?
#10
Obala...okolica Kopra Smile
#11
Prihodnji teden mam eno črpališče v večji trgovini v Postojni, pa če bo kaj časa ostalo se zapeljem tja dol.
#12
arbajter Napisal:Nič nisi omenil, katero vrsto zaščite imaš v tvojem električnem razdelilniku. Če imaš sistem zaščite TN-S potem tisto ozemljitev v napi združi z ničelnim vodnikom in na vse pozabi. Če imaš sistem zaščite TT (FID stikalo) prej omenjenega ne smeš narediti. Verjetno pa imaš slednje in ozemljitev vzeto s svojega kraka valjanca, kateri pa ni združen z vsemi ozemljitvami in potem se take stvari hitro lahko dogajajo.
Kaj ni tako, da če bi imel FID stikalo (TT) in v redu ozemljitev, bi mu ga ob najmanjšem toku takoj ven zabrisalo?
#13
Najmanjšem toku? FIDi imajo definiran tok, pri katerem jih "ven zabriše". Pri veliko FIDih bi človek ratal že ocvirek prej...
Težava pri OP pa ni v toku v ozemljitev ampak verjetno pomanjkanje le-te.
#14
Se pa usedete na vsako črko Confusedhock: Spreminjam "najmanjšem" v "manjšem", glede v redu ozemljitve sem pa podal pravilno predpostavko.
#15
Tudi ob manjšem ni pravilno, ampak ob nazivnem diferenčnem ali višjim toku.
1 2