23.6.2017 ob 06:55
Sassapo situacija pri nas je taks, da so stene že okupirane in nimam pojma kam bi dala stensko. Sicer na strani GREE talnih nisem videla. Katere talne bi priporočal?
skrasa82 Napisal:Prilagam nalepko na zunanji enoti tako, da mi lahko potrdite vaše mnenje.ta je še čisto ok. - na 407c dela, poraba med 0,9 in 1,2 kar je tudi ok.
sašo65 Napisal:Sašo, temperatura izpiha je odvisna od temperature in vlažnosti sobnega zraka, hitrosti ventilatorja, zunanje temperature. Tole merjenje s termometrom je po mojem bolj švoh indikator.skrasa82 Napisal:Prilagam nalepko na zunanji enoti tako, da mi lahko potrdite vaše mnenje.ta je še čisto ok. - na 407c dela, poraba med 0,9 in 1,2 kar je tudi ok.
Monter naj vtakne v režo digitalni termometer (klima mora pred tem delovat 10-15 minut, na LO) in če je izpih med 4 in 8° ne diraj....
Energetik81 Napisal:Tole merjenje s termometrom je po mojem bolj švoh indikator.90% pokazatelj stanja naprave (naj ti potrdijo še ti "trije/štirje na forumu, ki se s tem bavijo).....izmeriš vrednost vstopnega in izstopnega zraka, ti je jasno takoj_kot sem napisal: cca 4-8° ne prčkaš - nad to vrednostjo delaš "preiskave" naprej in seveda priklopiš kot si napisal manometre, da ti pokaže ali je kompresor na "izdihu". Dodajat plin je bolj ko ne "polovičarsko" delo...osebno sem za komplet izčrpanje preostalega plina in filanje novega s točno količino ki je predpisana (ta Gorenje kolk se vidi z nalepke, se mi zdi mal več kot 1KG)res pa na klimah ko pade plin na cca 50% srežijo zunanje cevi maš takoj nek znak, da bo treba nekaj ukrenit (na avtih tega ni)
Serviser naj na kišto priklopi manometre in preveri delovanje.