PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Preobremenitev ničelnega vodnika ?

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdravljeni,

zanima me ali je možna preobremenitev ničelnega vodnika v električnem kablu ?

Za inštalacijo dveh luči v hiši bom uporabil dva enofazna kabla - enega za vsako luč.
Kolega me prepričuje, da lahko poberem z vsakega svojo fazo, ničelni vodnik pa zadošča eden za obe luči skupaj. Bo malo bolj praktično, ker gre na tesno s prostorom.

Ker so baje ničelni vodniki v omarici tako ali tako skupaj zvezani in po njih ne teče noben tok ?!?
Mi to ni ravno logično ....

LP
#2
Kolega ima delno prav, ampak ja, lahko uporabiš enega. Sicer je pa obremenitev zaradi luči itak vseeno - če ne bodo to 2kW reflektorji je vse skupaj lahko na eni fazi in eni varovalki.
LP,
Samojed
#3
S povdarkom na delno. Seveda ni res da po ničelnem vodniku ne teče noben tok. V enofaznem sistemu teče enak kot po faznem vodniku. Če boš že čaral kaj vsaj glej da boš obe luči potegnil iz istega odklopnika, tako je varovanje vodnikov še v igri. V primeru da priklapljaš več porabnikov iz več odklopnikov, nazaj pa jih pelješ po eni nuli se bo stopila ker (pri nas) nima svojega varovanja.

Pri trifazni napeljavi je zadeva malo drugačna in bi teoretično lahko napeljal tri porabnike vsakega na svojo fazo in nazaj vse po isti nuli. Samo tudi ni po PSu.
#4
ok hvala.

Bomo raje kar tako naredili kot je treba. Se pravi vsako na svoj ničelni vodnik.

Se mi je zdelo malo čudno vse skupaj, nisem pa ravno električar.
#5
Torej se vseeno da stisnit tisti drat v cev, le volje ni bilo.
#6
he he, tako nekako ja
#7
V isti cevi lahko gredo le žice enega tokokroga. V vsaki cevi moraš imeti zaščitni vodnik
(rumeno/zelen), nevtralni vodnik (moder) in poljubno število črnih ali rjavih vodnikov istega tokokroga oz. iste varovalke (varovalka je lahko enofazna ali tri fazna). Izjema so povezave na stikala, kjer ne potrebuješ zaščitnih in nevtralnih vodnikov.

Če imaš dve luči in želiš vsako napajati s svojo fazo oz. ima vsaka svojo varovalko potem moraš imeti dve cevi v kateri uvlečeš predpisane žice.
#8
Pozabil si smeška dodat. Saj se zajebavaš, a ne?
#9
Ne, resno misli.
Aja, če kdo ne ve, po avtocesti smeš 130 km/h. Niti enega več, lahko pa poljubno manj.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#10
Ja, po črki zakona- v eni inštalacijski cevi ali kanalu ali v plašču enem kabelskem plašču večžilnega kabla so lahko samo vodniki enega tokokroga ter krmilni in pomožni tokokrogi za pripadajoči tokokrog. Tako pravi tehnična smernica TSG. Praksa bi povedala po veliki verjetnosti bistveno drugačno zgodbo. Imata oba prav. Samo bi tako bozgom stisnil še en drat v cev, samo da mu nebi bilo treba štemat pri sebi doma (a tam pravila ne veljajo?) kot tudi Fery vrže tisto ciglo na gas. Ali pa jaz enako. Priznajmo si to.
#11
Najbrž se že ponavljam, če zapišem, da papir in forum preneseta vse.
Kar je napisal @bozgom, je povsem pravilno in korektno in kdor se na električne inštalacije ne spozna, bi bilo prav, da se tega nasveta drži.
Kaj pa posameznik dela pri sebi doma, je pa povsem njegova stvar in odgovornost. Nobene potrebe pa ni laike prepričevat o nasprotnem, ali ne @doli.
#12
Pravzaprav se motiš.
Praksa prenese še mnogo, mnogo več. Iznajdljivost ljudi nima meja, papir in forumi tukaj krepko popušijo.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#13
Ja res je. Dokaz so nekatere objave v črnih kronikah, še več dokazov pa je v arhivih policije in inšpekcijskih služb.
Iskanje po temi