#16
jaz bi ti priporočil podjetje [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")lontechunichr("46")si/ogrevalna_tehnika[/url] nam so pred 4 leti prenavljali kotlovnico imamo zalogovnik s kačo za sanitarno vodo, toplotno črpalko kronoterem in še sončne kolektorje, no te smo imeli že od prej. Vse skupaj je povezano na omenjeni zalogovnik - deluje odločno.
#17
Seveda lahko takšen sistem deluje odlično! Ne deluje pa optimalno, izkoristek pač ne more biti takšen kot pri ločenem ogrevalnem in sanitarnem krogu.
Pri zelo veliki porabi sanitarne vode in pogojem, da je objekt na radiatorskem ogrevanju, je sistem souporabe gretja in sanitarne vode lahko celo ekonomičen. Npr. gostinski lokali in povsod kjer je poraba tople vode velika in stalna.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#18
Zakaj iskanje "dlake v jajcu"?
gas ima kar pač ima in to ne bo menjaval za kak % razlike v izkoristku
#19
Pri kombinaciji s talnim gretjem ne govorimo o kakšnem %, je po nepotrebnem vsaj za tretjino višja poraba, kar pač ni zanemarljivo, vsaj zame ne Idea
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#20
Sigurno, če ga ne znaš zvezat pravilno. Drugače pa je lahko samo ena velika prednost!
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#21
zdravapamet Napisal:
gas Napisal:Imamo toplovodni kamin in Vailantovo pec, ki greje sanitarno vodo v zalogovniku 1000l. V zalogovniku je "kača" za sanitarno vodo.Hiša je montažna z 12 cm stiroporja in cca 200m2 talnega gretja.
gas Napisal:Nimam pojma kako imas weishaupt to narejeno... dela pa panterm 1 uro na dan, da to segreje
Iz prebranega sklepam, da si lastnik enega izmed Weishauptovih hranilnikov toplote. To bo verjetno WES 910W. Ta je brez solarnega izmenjevalca.
Imaš odličen-vrhunski hranilnik toplote zato ne razmišljaj o razbijanju sistema na sto kosov. Imej vse v enem kosu.
Pa pojdiva po vrsti.
Tvoj hranilnik ima izredno velik izmenjevalec za sanitarno vodo zato je segrevanje le te zelo učinkoviti tudi pri nizkih temperaturah. Ima vse potrebne elemente za umirjanje in plastenje vode. Odlično izolacijo in tovarniško rešene priklope za različne energente. 1/5 hranilnika-zgornji del je namenjena samo sanitarni vodi.
Kot vidiš na prvi sliki spodaj imaš že tovarniško rešeno vse in tako omogočen priklop veliko virov.
Na priklop za plinski kotel daj TČ. Za ogrevanje sanitarne vode ne uporabljaj preklopov ker so nepotrebni. Topla voda se sama dvigne na vrh zalogovnika. Mešanja vode v tem delu zalogovnika je zelo malo - skoraj nič. Regulacija naj med ogrevanjem vode izklopi ogrevalne kroge in fizika bo naredila svoje. Po končanem ogrevanju sanitarne vode-zalogovnik zgoraj se ogrevalni krogi zopet vklopijo. Vsi ogrevalni krogi obvezno mešalni.
Spodnja polovica zalogovnika je v tvojem primeru namenjena le kaminu. V tem delu je voda vedno hladna in lahko sprejme energijo kamina ali kolektorjev če jih imaš. Kot vidiš je vse rešeno že mehansko.
Celoten sistem naj bi krmilila regulacija TČ, ki vse to zmore.
Res je, da je izkoristek TČ v takšnih primerih malo (5%) manjši a ti bo vse nadomestil kamin zato boš na zdravi ničli.
Najemi mojstra centralnega ogrevanja, ki obvlada vse energente. Napisal sem obvlada in ne samo ropota. Klimaši nimajo pojma o centralnem ogrevanju in vidijo le TČ. To je dejstvo. Bog ne daj da ti bo vse poskušal narediti električar, ki je čez noč postal klimaš nato pa še centralnar.

Kot vidiš je vse enostavno. Pa srečno pri izvedbi.

Hvala lepa za tole,.. bo pomagalo v prihodnosti Smile

G
#22
telmos Napisal:Sigurno, če ga ne znaš zvezat pravilno. Drugače pa je lahko samo ena velika prednost!

Hm... pa ti ki imaš toliko za povedat kako so zalogovniki en sam nepotreben balast.
Sam veš, da energetsko varčne rešitve v tem primeru ni. Ja če bi Gus imel radiatorsko ogrevanje še pogojno sprejmem, v primeru talnega je pa takšna rešitev vedno slaba ali še slabša.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#23
Živi v prepričanju čeprav ni tako. Zalogovnike vedno vgrajujem v povezavi s kamini in nikoli s posebej bojlerjem, ker že zalogovnik sam preveč prostora porabi. Da o tistem pretankavanju za gretje bojlerja niti ne razpredam, ker je brez veze. Je pa v navezi s talnim ali pa radijatorji uporaba zalogovnika v tej spregi tisto, kar poveča izkoristek in ga ne znižuje! Ga je pa potrebno pravilno zvezat brez vsemogočih dodatkov, pa gre. Brez uporabe drugega vira pa je zalogovnik bil in zame vedno bo samo moteč element, ki ničemur ne služi.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#24
Ludvik, a bo kaj? Zima prihaja....
1 2