s strani izvajalca sem dobil ponudbo za toplotno črpalko MITSUBISHI ECODAN 7,5KW, inverter (enojni kompresor). Velikost hiše je 140m2, talno okrevanje. Lokacije je zgornja Gorenjska, predvidena izolacija je 16 cm.
Sprašujem zato, ker imajo vse okoliške hiše Ecodane z dvojnim zunanjim kompresorjem.
Tu bo verjetno različnih mnenj toliko kot komentarjev....
Jaz bi vzel 10 kW, ker je :
- večja zunanja enota (predvidoma manj problemov z odtajevanjem)
- ker je inverter itak lahko deluje z manjšo močjo
- več rezerve za zimske ekstreme
- razlika v ceni zmerna (800€)
Imamo nepodkleteno mansardno hišo zidano iz ytonga termoblok 40cm - 130m2 neto (cela hiša). Na to bomo čez kakšno leto dali še 16cm fasade. Proti strehi 32cm Unifit32, pod pritličjem 16cm izolacije+30cm betonska plošča.
Predlagano imamo Fujitsu Waterstage komfort z bojlerjem 6kW.
Ko sem uporabil vse svoje znanje s tega foruma, ima Homer glede Gornjesavca popolnoma prav.
Gunk, napisal si premalo podatkov, a na prvo žogo 6 kW ne bo dovolj, ker te bo do vgradnje 16 cm fasade zanesljivo zeblo, po vgradnji pa tudi ne bo neke rezerve.
Homer Napisal:Verjetno si mislil dva ventilatorja ......
Tu bo verjetno različnih mnenj toliko kot komentarjev....
Jaz bi vzel 10 kW, ker je :
- večja zunanja enota (predvidoma manj problemov z odtajevanjem)
- ker je inverter itak lahko deluje z manjšo močjo
- več rezerve za zimske ekstreme
- razlika v ceni zmerna (800€)
Hvala za odgovor. Da, mislil sem dva ventilatorja. Podkleteno nimamo.
s strani izvajalca sem dobil ponudbo za toplotno črpalko MITSUBISHI ECODAN 7,5KW, inverter (enojni kompresor). Velikost hiše je 140m2, talno okrevanje. Lokacije je zgornja Gorenjska, predvidena izolacija je 16 cm.
Sprašujem zato, ker imajo vse okoliške hiše Ecodane z dvojnim zunanjim kompresorjem.
Hvala za vaše mnenje.
Zg.
Imaš podobno hišo kot forumaš energetik81 in kolikor se spomnem iz glave ima on 8kw tč, imaš tudi manj 30 m2 kot jaz in imam 7.5kW tč z enako fasado..letošnjo zimo oddelala odlično. Nisi pa podal ostalih izolacij in oken na hiši. Moje mnenje na uč je 8kw vrh glave če ostala izolacijo štima. V temo poraba si oglej izolacije in velikosti hiš za občutek.
kadotr Napisal:Z Daikinom je sicer vse v redu. Problem je le alergija nekaterih. Menda pomaga Claritine....
Problem vseh debat je Daikin HT ( visoko temperaturna) in ne kar ves Daikin program.Čeprav daikinove naprave niso noben čudež v s svoji skupini je nadpovprečno draga z zelo dragimi rezervnimi deli.Ostalo bo pokazal čas :wink:
Naprava se stara in načel jo bo zob časa.Če kdo boš edino ti na Claretinih. Med nami ste pač poseben tip ljudi ki pretirano veruje.Verujejo v Toplotne,folksvagne,Tite-ja in bolj moderne politike in ostalo pleve.
s strani izvajalca sem dobil ponudbo za toplotno črpalko MITSUBISHI ECODAN 7,5KW, inverter (enojni kompresor). Velikost hiše je 140m2, talno okrevanje. Lokacije je zgornja Gorenjska, predvidena izolacija je 16 cm.
Sprašujem zato, ker imajo vse okoliške hiše Ecodane z dvojnim zunanjim kompresorjem.
Hvala za vaše mnenje.
Zg.
Imaš podobno hišo kot forumaš energetik81 in kolikor se spomnem iz glave ima on 8kw tč, imaš tudi manj 30 m2 kot jaz in imam 7.5kW tč z enako fasado..letošnjo zimo oddelala odlično. Nisi pa podal ostalih izolacij in oken na hiši. Moje mnenje na uč je 8kw vrh glave če ostala izolacijo štima. V temo poraba si oglej izolacije in velikosti hiš za občutek.
Je res, imamo 8kW (A7 / W35) inverter na 135m2 bajti pri 15cm EPS in 20cm na mansardi. Tudi januarja pri -15° ni bilo niti najmanjšega problema, še precej rezerve, grelci se niso niti za minuto vklopili.
Sicer pa poslušaj vincenta, daj vsaj 20cm grafita na fasado.
Najbolj zanesljiv način za oceno dejanskega finančnega izkupička pri prodaji nepremičnine je natančen vnaprejšnji izračun vseh obveznih davkov, ki pri... Beri dalje »
Lumar s priznanji Best Buy Award, QUDAL in Customers’ Friend potrjuje tri vidike, ki postajajo pri odločitvi za gradnjo doma vse pomembnejši: vrednost... Beri dalje »
V soboto, 19. septembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled pritlične tipske hiše, ki se nahaja v ok... Beri dalje »