Pozdravljeni!
Zmontirali smo peč na drva in zalogovnik.
Težave se mi pojavlja, kadar je zalogovnik segret, v peči pa ogenj ugaša, po sistemih pa ni potrebe po ogravanju.

Včeraj sem segrel cel zalogovnik na 80°C , peč je pogorela, vendar je zalogovnik
ogreval peč in se termostat na peči (67°C ) ne ugasne - se pravi voda med njima kroži.

Ročno sem izklopil črpalko med pečjo in zalogovnikom, vendar je bila zjutraj temperatura v peči enaka kot v zalogovniku.
Mešalni ventil na povratku pa je bil odprt.

Za sistem uporabljam avtomatiko Selltron WDC20 ( 2 ogrevalna kroga + SV ). Črpalko povratnega voda, regulira termostat vgrajen v peči (67°C ), mešalni ventil na povratnem vodu v peč pa regulator konstantne temperature Seltron ACC10, nastavljen na 60°C.


- Ali bi moral vgraditi pri zalogovniku ElMg ventil , kateri zapre, kadar je temperatura v zalogovniku višja od temperature v peči

- Na koliko bi moral nastaviti termostat v peči za vklop črpalke povratnega voda ?

- Bi mi moral monter vgraditi nepovratni ventil nekje med pečjo in zalogovnikom, tako kot jih imam za ostale kroge ?

- je možno da sem nepravilno vgradil regulator konstantne temperature na mešalni ventil povratnega voda ( ko je vse hladno kroži voda proti peči, potem po odpira proti zalogovniku)

- bi moral dokupiti še kakšno avtomatiko ?

Kako imate ostali rešen ta problem ?

Prosim za pomoč!

hvala

Prilagam vezavo...


Priložene datoteke
.jpg   vezava centralne.jpg (Velikost: 76,98 KB / Prenosi: 2247)
#2
Acc bi moral imeti oznako 20.
Ali pa jo vezati na nek diferenčni termostat
#3
Povratni ventil, termostat dimnih plinov?
#4
Hanzi, bo tole v redu ?

[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")seltronunichr("46")si/regulator-povratka-scc30-s-tipali-3x-tfunichr("46")html#unichr("46")WQcPItryi70[/url]
Se pravi če bo v peči manj kot v zalogovniku bo mešalni ventil zaprt v smeri zalogovnika in pumpa povratka ugasnjena ?

Hanzi, ti si car
#5
Pozdravljeni

Imeli smo podobno, težavo
bil je že vgrajen termostat dimnih plinov, ki ugasne pumpo, da neha krožiti ko peč pogori, a se peč še vendo ni ohladila,

Dodali smo povratni ventil, sedaj je bolje.

Lp
#6
[/color]Recimo, lahko tudi kaj takega
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/regulator-konstantne-temperature-acc30-1xtf-pt.html#.WQcWpb1vGBY">http://www.seltron.si/regulator-konstan ... QcWpb1vGBY</a><!-- m -->

Vidim da acc 10 in 20 sploh ne prodajajo več.

Pa upam da ste to sami delali. Sicer naj to rešuje monter, ker vam je montažo najbrž pošteno racunal.naj jo še pošteno naredi.
#7
Citat:[/color]Recimo, lahko tudi kaj takega
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/regulator-konstan">http://www.seltron.si/regulator-konstan</a><!-- m --> ... QcWpb1vGBY

Vidim da acc 10 in 20 sploh ne prodajajo več.

Misliš ACC40... Ampak ta ima samo dva tipala.... rabim pa tri če kaj razumem.
PEČ, POVRATNI VOD, ZALOGOVNIK, da meri razliko med pečjo in kotlom....
Al se motm ?
#8
Pri meni ima peč svoj krmilnik, ogrevanje pa svojega. In prvi brezkompromisno poskrbi, da je ventil pri 60 stopinjah povratka v peč tesno zaprt, pač pa topla do naslednjega dneva.
#9
Hmmm, če je povratni vod blizu temperaturi zalogovnika potem naibrz lahko nastavis diferenco pri kateri se ugasne/zapre.
Ker določen čas (nekaj ur)po kurjenju ima peč se svojo vztrajnost.sploh tiste s samotom (uplinjevalne)

Attack ima to bolj po slovaški rešeno. Ventilator ugasne mislim da dolgotrajno visoka količina kisika v dimu,, hkrati se ugasne tudi crplaka. Črpalko požene varnostno ko T vode doseže 88C.
Nimam pa mešalnega ventila ampak esbe termostat ki se seveda obnaša drugače kot motorni mesalni ventil
#10
WDC20 ti mora zapreti tripotni ventil povratnega voda. Samo moraš imeti tipala na peči in povratku, da ti krmili tripotni ventil. Katero shemo pa imaš od Seltrona?
No jaz imam tako pa ne potrebujem nobenga nepovratnega ventila.
#11
ACC 20 je pravi stroj za vklop OČ in vodenje tripotnega mešalnega ventila za polnjenje zalogovnika .
Kupi ACC 20 tastar ACC 10 pa prodaj na bolhi
#12
jokovot Napisal:WDC20 ti mora zapreti tripotni ventil povratnega voda. Samo moraš imeti tipala na peči in povratku, da ti krmili tripotni ventil. Katero shemo pa imaš od Seltrona?
No jaz imam tako pa ne potrebujem nobenga nepovratnega ventila.
Ne vem če imaš v kateri shemi 2 ogrevalna mesalna kroga, bojler(direktni krog) pa se varovanje povratka.
#13
Deljena mnenja vidim.......
ACC20 ( oziroma sedaj ACC40 ) ali SCC 30 ?
WDC 20 imam za krmiljenje dveh krogov in sanitarne vode...
Več ne omogoča....

Še vedno pa mi ni jasno zakaj ACC20 oz. 40, ko pa ima le dva tipala, potrebujem pa 3!??
Citat:Ne vem če imaš v kateri shemi 2 ogrevalna mesalna kroga, bojler(direktni krog) pa se varovanje povratka.
Nima, to je vse - vzameš najdražjo pa še zmeri nekaj manjka khhmmmmm
#14
Čim enostavnejšo avtomatiko, pa tisto, kar sem ti že napisal...
#15
ACC Rabi dve tipali in to na vrhu peči - dvižni vod in pri tleh- povratni vod , vse ostalo naredi elektronika v ACC

<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.emundia.si/regulator-konstantne-temperature-promatic-acc20-2-tipala">https://www.emundia.si/regulator-konsta ... 0-2-tipala</a><!-- m -->

Ko sem ga sam kupoval je bil dražji za 90 eurov