PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Podzemni elektro kabel 5×10mm2

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#16
Faze in nula gredo skozi FID, zaščitni vodnik pa mimo. Tudi tebi priporočam, da ti vezavo naredi električar in te dobrohotno opozarjam, da bo po toči zvoniti, prepozno.
#17
Pri TN-C izvedbi je nula in zemlja skupaj, torej ena žica in ta gre na FID in ozemljitev skupaj. Za FIDom pa se potem loči nula, ki ne sme biti združena z ničemer.

Tukaj je slika, kako mislim, da je treba izvesti priklop. Torej se iz TN-C pred FIDom spremeni v TN-S za FIDom.

[img]httpunichr("58")//i65unichr("46")tinypicunichr("46")com/2nr37n5unichr("46")jpg[/img]
#18
Tako nekako. Pa saj to ti je mirator lepo in nazorno "opisal" že v svojem postu 31. marca.
#19
Pa mimogrede, če boš imel čas na tisto modro po kateri pripelješ fazo natakni črno termoskrčno cev in jo malo segrej, da se stisne. Ker modra ni rezervirana za fazo.
#20
Ko bi se še elektro tega držal pri vseh svojih priklopih. Kot kaže tam veljajo druge tehnična pravila. Črna, rjava, modra - faze, rumeno zelena - nula. Pa se nič ne utrujajo okrog tiste modre...
#21
Tudi jaz mislim, da je bolje da vzamem 5 žilni kabel in imam vse lepo urejeno po barvah. Elktro pa mi naredi priklop, da modro in rumeno/zeleno žico združi, jaz pa tudi v svoji omarici.

Hvala
#22
Močno dvomim, da ti bodo združili obe žili v eno ali drugače: še nisem srečal merilne omarice z tako izvedenim priklopom.
#23
Še nekaj mi ni jasno.

Imel bom 1× 3f FID za hišo in 1× 1f FID (KZS) za kopalnico.

Vprašanje je, ali lahko povežem vse ničelne vodnike za FIDom, oz. mora biti N letev ločena za vsak FID?
#24
Kolikor jaz razumem poslanstvo tega foruma, je pomoč posameznikom, ne pa šolanje. Glede na tvoje poznavanje elektrilčnih inštalacij, ki ga kažeš preko svojih postov, ti priporočam, da se v svoje dobro povežeš s kakšnim električarjem in ti naj inštalacijo on uredi.
Na kratko: pomagam, če se da, učim pa ne.
#25
Ahhhh.....

Saj ne rabite vi odgovoriti, tudi drugi znajo.


Hvala
#26
Če boš za FIDom povezoval skupaj zemljo in nulo ti bo skoz ven metalo!
Najbolš je da na dovodno stran FIDa pripelješ rumeno-zelen vodnik (pri 4-žilnem kablu) in iz tam potegneš še en vodnik (rumeno-zelen) na ozemljitveno letev. Iz druge strani FIDa pa potegni nulo na ničelno letev. Iz tam pa potem vlečeš vse nule na KZS, luči, vtičnice,...
Pazi samo da ne zamešaš kje nule in zemlje ker drugače boš napako iskal k norc.

LP
#27
Citat:Močnejši kabel bi rabil, ker bo na ta kabel priključena vrtna uta, garaža in cela hiša.
Za samo hišo je projektirana dimenzija 5×6mm2.

Iz navedenega se da sklepati, bo šlo verjetno za eno priključno mesto verjetno z varovalkami 3 x 25A (max 33A?) in ne za več priključnih mest. Potem je vseeno, če imaš kabel kot je projektiran 6mm2, ne glede na to, če dodatno napajaš še kurnik in pasjo uto. Resda od viška mm2 ne boli glava, zaskeli pa v žepu . Idea :wink:
#28
"klemzy14" hvala.

Ja to mi je jasno, da ne smem za FIDom nič povezovati, še posebej ne N in PE.

Plan imam, da KZS in FID vzporedno vežem, torej je bilo moje vprašanje, ali lahko povežem oba N, katera prideta za FIDom.

Nekateri delajo tako, da vežejo najprej FID, nato zaporedno KZS, torej je vse 2× varovano.
#29
So različni KZS-i in selekcija je ključna.
#30
guslovd
Tudi jaz sem enakega mnenja kot mirator. Glede na to, česa se lotuješ, bi ti tudi jaz svetoval vsaj fušarsko strokovno pomoč. Da pa ne boš rekel, da smo štromarji "zadrti" ti prilagam sličico zate in za rešitev tvojega problema. Samo vseeno premisli o predlogu.


Priložene datoteke
.jpg   PSS VEZAVA KZS NA FID.jpg (Velikost: 145,65 KB / Prenosi: 1248)
1 2 3
Iskanje po temi