PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Podzemni elektro kabel 5×10mm2

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Živjo,

potrebujem elektro kabel od omarice do hiše pa nikjer ne zasledim 5×10mm2, največ kar dobim je 4×10mm2 ali 5×6mm2.

Močnejši kabel bi rabil, ker bo na ta kabel priključena vrtna uta, garaža in cela hiša.
Za samo hišo je projektirana dimenzija 5×6mm2.

Obstaja varianta 4×10mm2, kaj to pomeni 3f(siva. črna, rjava) in ničla (modra)? Valjanec kot ozemljilo pa je že potegnjeno od glavne omarice do razdelilne omarice v hiši v ničelno omarico.

Če vzamem 4×10mm2 pomeni, da ozemljitev vlečem iz valjanca in ne iz kabla, je tako?


Hvala
#2
Sam sem dobil 5x10 mm2 v Marchiol-u.

Pa sem tudi prej preiskal vse ostale štacune.
#3
Hvala,

koliko te je prišlo m1?
#4
5,65€/meter + ddv - rabat. Marchiol.
Lahko pa povprašaš še pri Telma, Velkabel, pa tudi Elektronabava ga mora imet.
#5
Jaz ga imam doma cca 70 metrov viška, 5*10mm2 baker. Če rabiš povej. Možna dostava na relaciji Krško-Ljubljana. Sam sem ga kupil 100m za podalšek ki je bil v požirki v zemlji za čas gradnje potem pa sem ga cca 25m porabil za priklop hiše od omarice do glavne omarice. Višek imam doma zvit in očiščen. Je pa brez poškodb.
LP
Blaž
#6
OK, kabel ste dobili, samo še vedno mi ni jasno, kaj boste priključili na peto žilo. Sklepam da rabite kabel od PMO do svojega glavnega razdelilca v hiši. Za to so dovolj štiri žile. Imate TT sistem in ozemljitev z valjancem je že v hiši, kot pravite.
#7
Če vzamem 4 žilni kabel potem je to za 2f, ničla in zemlja (vsaj po barvah tako sklepam), črna-f1, siva-f2, modra-ničla, rumeno/zelena-zemlja.

Če pa vzamem 5 žilni kabel pa imaš 3 žile za 3 faze in nično ter zemljo, zemljo nato združiš z valjancem v ničelni omari.

Razen, če napačno sklepam po barvah za 4 žilni kabel.
#8
Imam pa sistem zaščite TN-C. Tukaj sta ničla in zemlja skupaj združeni, katere potem razdvojim za FIDom.

Valjanec imam od glavne omarice do mesta kjer bo razdelilna omara v hiši.
#9
Saj ne rabiš od PMO do R pet žilnega kabla, povsem ustrezen je 4-žilni. Presek pa mora biti 10 mm2. Patega vodnika ti tudi distributer ne bo dovolil priklopiti.
Ko kabel pripelješ v hišo, pa na razdelilniku narediš ločeni zbiralnici N in PE (jasno med sabo jih moraš povezati. Tako boš imel do razdelilnika sistem TN-C, dalje pa TN-S. Lahko si vgradiš FID stikalo, ki ga uporabiš tudi za glavni odklopnik, sicer pa ni potrebno.
#10
Če prav zastopim za moj način TN-C sta do FIDa zemlja in ničla združeni, potem za FIDom pa se ločita in dobim ničlo od FIDa posebej, predvidevam da je tako.

Če vzamem 4 žilni kabel, me zanima, ali je potem modra žica faza? Siva in črna sta sigurno, zeleno/rumena pa zemlja.
#11
Kabel zemeljski XP00-A NAY2Y-J AL 4X35+1,5 naj bi imeli mi do hiše, cena je več kot odlična.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")internetnatrgovinaunichr("46")com/kabel-zemeljski-xp00-nay2y-al-4x3515-p-3187unichr("46")html[/url]
#12
Ne slediš. Govor je bil o kablu od PMO do hiše in ne kablu do PMO, ki je res največkrat aluminijast. V hišnem elektro razdelilniku delat priklope z 35 mm2 vodniki in tistimi dolgimi ALU čevlji je misija nemogoče.
#13
Ups, res je...Mea kulpa
Pol bo tole bolj primerno.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")schrackunichr("46")si/trgovina/kabli-vodniki/kabli-za-jaki-tok-0-6-1-kv-s-pvc-in-vpe-izolacijounichr("46")html?fq%5B0%5D=schrack_querschnitt_facet%3A10mm%C2%B2&fq%5B1%5D=schrack_aderzahl_facet%3A5[/url]
#14
guslovd Napisal:Če prav zastopim za moj način TN-C sta do FIDa zemlja in ničla združeni, potem za FIDom pa se ločita in dobim ničlo od FIDa posebej, predvidevam da je tako.

Če vzamem 4 žilni kabel, me zanima, ali je potem modra žica faza? Siva in črna sta sigurno, zeleno/rumena pa zemlja.

Črno, sivo in modro vzameš pri 4-žilnem kablu za fazo; rumeno-zeleno pa za ozemljitev (od omarice kot nula). Potem pa v omarici povežeš s sponkami nule in zemlje in nadaljuješ z nulo preko FIDa naprej po hiši, zemljo peleš pa direktno iz sponk do porabnika.
#15
Hvala, sem potem prav zastopil.

Še nekaj.
Nula gre potem ločeno od fida naprej na porabnike, imam prav?
1 2 3
Iskanje po temi