#91
Po 10 letih še vse dela.
Tako pametne pumpe, da bi vedela v kater radiator v bajti mora poslat več in v katerega manj vode pa še niso naredili.
#92
Malo nerodno sem napisal. Torej alpha verjetno prepreči šumenje v primeru da se to pojavi pri termostatskih ventilih. Aha hidravlično uravnoteženje pa je torej nekaj povsem drugega...
#93
Ne prepreči, vseeno pa občutno zmanjša.
#94
Kaj pa razlika med RA-N in RA-DV?
#95
Kaj pride v poštev tole in kako je bolje obrniti term. glavo, navzgor ali navzdol?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/index.php?id=9452&c=859">http://www.instal.si/index.php?id=9452&c=859</a><!-- m -->
#96
To montiraš v primeru, da je radiator preblizu stene,omare.. in ni dovolj prostora za direktno montažo termostatske glave. Ta težava nastane pri VK sistemu.
#97
Ma mi ni čisto jasno kako. A to namestiš na ventil? Kaj pride na to iglo oz. za kaj sploh je ta igla?
#98
Na to iglo pride še montirana termosrtatska glava. To je samo kotni adapter, da lahko montiraš termostatsko, glavo če ni prostora za direkno montažo glave na ventil.
#99
Torej na to iglo term. glavo, na radiatorski ventil pa ta adapter?
Da.

Če pa termostatska glava paše direkno na ventil, pa tega adapterja ne rabiš.
MikMik Napisal:Kaj pa razlika med RA-N in RA-DV?
Anyone?
Spoštovani,

zahvaljujemo se vam za vaše vprašanje.

RA-N je termostatski radiatorski ventil s prednastavitvijo dušenja. Ko se ventil nastavi na eno od oznak 1-7 ali N, še ne vemo, kateri pretok bi bil lahko realiziran pri povsem odmaknjeni termostatski glavi, saj ne vemo kakšen diferenčni tlak je na razpolago. Ti ventili zahtevajo na začetku zank ali cone zunanji regulator diferenčnega tlaka kot je npr. ASV-PV – tipična nastavitev 10kPa.

RA-DV je termostatski radiatorski ventil s prednastavitvijo pretoka. Ko se ventil nastavi na eno od oznak 1-7 ali N, s tem že nastavimo pretok, saj je ventil kombinacija ventila RA-N in regulatorja diferenčnega tlaka v enem ohišju.

Best regards/ Lepo pozdravljeni
xy
Internal Technical Support


Zakaj torej RA-N ventil, če lahko isto dosežemo s pripiranjem spodnjega ventila na radiatorju? Se motim?
za malo pomoč bi prosil...kupil sem termostatsko glavo [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")mimovrsteunichr("46")com/sobni-termostati-termostatske-glave-ventili/emos-termostatska-glava-t30?src=sug]EMOS T30[/url] in mi jo na noben način ne uspe montirat na ventil...z priloženimi nastavki...

ventil - [url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3w/YO/T1ouZUc/dsc0275unichr("46")jpg[/url]
[url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/19/ok/1Enx7uBe/dsc0279unichr("46")jpg[/url]
Probaj še enkrat prebrati navodila.

<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/i/29390081/">https://www.mimovrste.com/i/29390081/</a><!-- m -->
misliš, da ni kompatibilno....a obstaja kakšen drug nastavek še...al je potem neuporabno, dokler ne zamenjam tudi ventila?
1 ... 4 5 6 7 8 Pojdi na stran 
Iskanje po temi