PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Prenova stare hiša + talno ogrevanje

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#61
Homer Napisal:Mislim da ima sassapo kar prav.
Kritični so predvsem robovi, kjer se dejansko zemljina ohlaja. Pod hišo ima zemljina več ali manj konstantno temperaturo poleti in pozimi. Tisto malenkostno uhajanje toplote skozi izolacijo navzdol bo pač zemljino malenkostno ogrelo, a ko se bo nehalo kuriti bo zemljina nazaj oddala toploto v tlak. Skratka nekakšen zalogovnik......
Seveda če govorimo o suhi zemljini.....
Kako bo oddala, če ima nižjo temperaturo kot tlak??
Izračun pri 2cm izolacije in 30 ogrevalne vode pokaže, da imata podložni beton in nasutje spodaj tam do max 17°C. Tlak pa ima tudi po izklopu gretja več kot 20°C. Ni niti teorije, da bi se toplota iz nasutja/zemljine "vračala" po prenehanju ogrevanja. Le nekaj manjše izgube so pozimi, ker ima zemlja v globini ~10°C.
#62
Citat:.......ko se bo nehalo kuriti bo zemljina nazaj oddala toploto v tlak

Citat:Le nekaj manjše izgube so pozimi, ker ima zemlja v globini ~10°C.
Ja, v globini 1 metra na odprtem zemljišču, kjer je vpliv vremena. Nisem prepričan, da to drži tudi za zemljino pod hišo, kjer ni zunanjih vplivov.

Po tvoje ima hiša brez talne toplotne izolacije poleti talno hlajenje s temperaturo tlaka 17 stopinj? Dvomim .....

Akumulacija toplote v zemljino je dejstvo. Menda ne trdiš, da to ne deluje:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tehnosol.si/kako-deluje-4">http://www.tehnosol.si/kako-deluje-4</a><!-- m -->

Seveda si ne domišljam, da bi s tisto malenkostjo energije, ki uide v zemljino, ogreval hišo, pač pa da ta ni popolnoma nepovratno izgubljena.
#63
Na principu kopičenja toplote v zemljino pod hišo deluje Solinterra. Poleti se fila toplota v "zem. zalogovnik" s pomočjo sončnih kolektorjev, pozimi pa se jo črpa nazaj v fasadni ovoj.
Kakšen je izkoristek ne vem, tudi izvedba je prekomplicirana za moj okus, deluje pa (vsako leto bolj, ker se temp. zemljine postopoma dviga). Verjetno pa podtalnica ni zaželjena.
#64
@Energetik81
Kaj praviš na to teorijo:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ugodnagradnja.com/index.php/gradnja/zanimivo/prekinitev-toplotnega-mostu-s-tlemi-alternativni-nacin/">http://www.ugodnagradnja.com/index.php/ ... vni-nacin/</a><!-- m -->
#65
Sem že bral ta članek. Tole dobro deluje pri njegovem sistemu (Isorast), kjer je betonska stena hladnejša in toplota iz zemljine lahko prehaja v samo steno. Pri klasični zidani pa imajo stene vsaj 19-20°C in je prehod obrnjen, torej še vedno izguba. Še manj pa je možnosti za prehod toplote v tlak, ki je pri talnem še toplejši od sten.
Saj je vse jasno s slike:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ugodnagradnjaunichr("46")com/files/cache/6c2accb20c9c9dfa65adafd0f3606bfb_f115unichr("46")png[/img]
#66
Tip te stvari zna zračunati. Resda je najbrž tudi od posamezne hiše odvisno - kaki in koliko pilotov je treba. Po drugi strani pa predvideva opažne zidake, ki so bistveno dražji od kakega modularca (vsaj svoj čas so bili). Nekateri smo "manjšali" toplotne mostove proti zemljini s kombinacijo izolacije pod in nad plato. V mojem konkretnem primeru - nismo dali pod ploščo 2x12cm XPS, ampak 1x12cm, ostalo pa nad ploščo pod estrih. Toplotni most je nekoliko večji, ampak močno zreduciran izvedba pa toliko cenejša, da se 2x12cm pod ploščo ne povrne.

Poleg tega imam še eno vprašanje. Kako je z nosilnimi stenami in stebri znotraj hiše?
#67
@Energetik81
Ja, stene imajo 19-20, ampak najbrž ne na spoju temelja in zidu (zlasti ne v primeru starih adaptiranih hiš.

Kot nadalje piše v članku, z zelo dobro talno izolacijo z leti vedno bolj podhlajuješ zemljino pod hišo in s tem tudi spoj temeljne plošče in zidov.
Potem pa kmalu lahko pričakuješ kako plesen........

Skratka ena stvar, je gradnja hiše po vseh zapovedih, drugo pa adaptacija z vsemi kompromisi, kjer lahko tudi s preveč dobrimi posegi kako zadevo bistveno poslabšaš.
#68
Kaj je pol boljše primer a ali b.

A),1 štuk talno ogrevanje izolacije 5 cm. Od spodaj neogrevana klet brez izolacije temp v kleti okrog 8 do 10st( ker je delno v zemlji)

B) pritličje izolirani temelji, talno ogrevanje , izolacije 5 cm .

Oba primera brez zunajne izolacije sten. In talno ogrevanje z temp 30 st (da bo okroglo) . Plata v obeh primerih 15cm, estrih 6cm , obloga vinil
#69
Pri kleti imaš možnst izolirat strop..in si precej na boljšem.
#70
@Energetik81 ima prav: 2 cm izolacije je premalo, ker gre več dol kot gor.

Izračun narejen z:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.u-wert.net/u-wert-rechner/index.php">https://www.u-wert.net/u-wert-rechner/index.php</a><!-- m -->?

T ogrevalne vode 30°C
T prostora 20°C
T zemlje pod stavbo 5°C
T na površini tlaka 28

Talna plošča debeline 20 cm in ...................12 cm.........2 cm izolacije

U vrednost (če ne bi bilo ogrevanja):............0,301.........1,22....W/m²K
Efektivna U vrednost (če ogrevanje je):.........0,50..........2,2......W/m²K
Oddaja toplote v zemljo:..........................7,53...........33......W/m²
Oddaja toplote v prostor:..........................31.............29......W/m²
#71
Citat:T zemlje pod stavbo 5°C
prej 3x toliko! (vsaj za primer s slabo izolacijo)
#72
Se strinjam, zemlja tik pod podložnim betonom ima pri tako slabi izolaciji verjetno okoli 15°. Nekje v velikih globinah pa okoli 10°. Tako da je potrebno pri izračunu izgub v tla vzeti verjetno še prevodnost več metrov zemlje, ki ni prav velika.

Sicer pa bom ob priliki zavrtal ~3/4m dolgo luknjo pod tlak v dnevni sovi iz moje "kleti" oz. luknje pod stopnicami. Notri bom vstavil sondo termometra in beležil vsaj 1x/teden, pa se bo točno videlo.
#73
A še nimaš gotovih podov?
No, če boš to delal, daj vsaj dva senzorja na različne globine. Bo zanimivo spremljat.

Koliko si napisal: tričetrt metra ali tri do štiri metre? Smile
#74
Imam na pol vkopano "klet" pod stopniščem. Od tam bom vodoravno zavrtal pod dnevno sobo nekam v tampon verjetno. Cca 0,3m globoko pod podložnim betonom. Notri bom zabil kovinsko cev in vstavil senzor.
#75
remi Napisal:@Energetik81 ima prav: 2 cm izolacije je premalo, ker gre več dol kot gor.

Izračun narejen z:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.u-wert.net/u-wert-rechner/index.php">https://www.u-wert.net/u-wert-rechner/index.php</a><!-- m -->?

T ogrevalne vode 30°C
T prostora 20°C
T zemlje pod stavbo 5°C
T na površini tlaka 28

Talna plošča debeline 20 cm in ...................12 cm.........2 cm izolacije

U vrednost (če ne bi bilo ogrevanja):............0,301.........1,22....W/m²K
Efektivna U vrednost (če ogrevanje je):.........0,50..........2,2......W/m²K
Oddaja toplote v zemljo:..........................7,53...........33......W/m²
Oddaja toplote v prostor:..........................31.............29......W/m²

Obstaja kaj takega tudi v Angleščini ?
1 2 3 4 5 6